Блондин
Блондин
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Владимир

Сообщений: 12

25.10.2012 в 11:02:03

ПPOPAБ написал : Попробовать отключить от этой группы все остальное оборудование, пересадить группу на другую фазу.

если вообще всё выключить кроме системника и монитора, возможно мерцание пропадёт. Следовательно помехи в сети? Я правильно понял?:o

I`m написал : Попробуйте всё таки увеличить частоту обновления экрана .

пробовал

Сейчас попробовал выключать всю электрику по-очереди, и, О ЧУДО!, мерцание пропало когда выключил принтер:clapping

Принтер включен в трёхфазную розетку. От щитка отдельный толстый провод идёт по той же стене что и розетка системника. Неужто помехи?

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.10.2012 в 11:51:50

I`m написал : Когда наши люди начнут вызывать электрика, чтобы сменить перегоревшую лампочку или шнур у утюга, я скажу всё - Россия умерла.

:applause:

I`m написал : Не обязательно, на ЖК тоже бывает заметно

открою вам страшную тайну(только никому ни-ни, а то манагеры останутся без хлеба), относительно ЖК, вообще нет такого понятия как частота обновления экрана!;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2012 в 11:52:07

Блондин написал : Принтер включен в трёхфазную розетку. От щитка отдельный толстый провод идёт по той же стене что и розетка системника. Неужто помехи?

А ларчик просто открывался... Принтер запитан с другой фазы и помеха идет по дата кабелю принтера, так как

Блондин написал : заземления нет.

Если запитаете принтер и комп от одной розетки должно полегчать...

Блондин написал : Проводку всю переделывали недавно, вместе с розетками. Нанимали мастера.

"мастеру" привет передавайте и заземлите его хотя бы по пояс. :clapping

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.10.2012 в 11:54:27

Блондин написал : Принтер включен в трёхфазную розетку

вы в этом уверены?:eek:

Блондин написал : мерцание пропало когда выключил принтер

работающий, или в режиме ожидания? лазерник?:confused:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2012 в 11:59:19

ionchik написал : относительно ЖК, вообще нет такого понятия как частота обновления экрана!

А fps?

0
Блондин
Блондин
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Владимир

Сообщений: 12

25.10.2012 в 12:22:29

ПPOPAБ написал : "мастеру" привет передавайте и заземлите его хотя бы по пояс. :clapping

с искренней радостью и чувством глубочайшего удовлетворения:mad:

Спасибо большое всем за помощь! з.ы. принтер - fujifilm frontier:)

0
I`m
I`m
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Бузулук

Сообщений: 68

25.10.2012 в 12:37:46

ionchik написал : относительно ЖК, вообще нет такого понятия как частота обновления экрана!

Есть, но оно не критично, так как обновление происходит всех пикселов сразу, а не последовательно как в ЭЛТ. И соответственно обновление установленное по умолчанию в 60Гц на ЖК соответствует приблизительно 600Гц ЭЛТ. А так как порог человеческого глаза редко усваивает мерцание более 100Гц то для ЖК даже 10 Гц не вызвало бы мерцания. Но частота обновления кадра всё равно есть и на ЖК

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.10.2012 в 13:13:20

I`m написал : так как обновление происходит всех пикселов сразу

не всех, а только тех, которые должны обновиься! I`m, есть у выхода видеокарты, но ни как у ЖК дисплея..............там пиксел(люминофор) не надо зажигать каждый раз как элт, совсем другой принцип, кристалу пох хоть 100Гц хоть 600Гц

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.10.2012 в 13:40:21

а я всегда говорил - нефиг в одну комнату бытовые розетки с разных фаз подключать!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2012 в 14:49:54

Alexiy написал : а я всегда говорил - нефиг в одну комнату бытовые розетки с разных фаз подключать!

И где столько одноименных фаз найти..? :) Это самая обычная практика, кроме того МФУ(принтер & e.t.c) может быть установлено в другом помещении (часто их вообще в коридорах устанавливают, чтоб не жужжали в кабинетах). А причина тут одна- отсутствие СУП(системы уравнивания потенциалов), часто обзываемой "заземлением".

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.10.2012 в 14:54:30

ionchik написал : 100Гц хоть 600Гц

как хочешь обзывай но на динамических сценах видно разницу очень. даже у матриц с одинаковым временем отклика. так что обновление есть .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу