Аватар пользователя
sawka

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Пермь

Сообщений: 55

13.11.2012 в 18:23:27

Купил ВВГ 3*2,5 мм2, измерил штангенциркулем диаметр - 1,4мм, сечение получилось = 1,54 мм2. Т.е. мне расценивать этот кабель как ВВГ 3*1,5 мм2? :mad: (и возврат кабеля сделать нереально?) Я правильно понимаю, чтобы получить гарантированные 2,5 мм2 - нужно покупать ВВГ 3*4 мм2 :(:mad: (у производителей совсем совести нет? вряд ли они занижают сечение за счёт использования качественной меди... занизить на 1 мм2 как-то уж слишком...)

0
Аватар пользователя
koresh

Местный

Регистрация: 01.11.2012

Набережные Челны

Сообщений: 14

13.11.2012 в 19:27:46

ksiman написал : Основная проблема этого провода - изоляция, не выдерживающая механических нагрузок при прокладке и эксплуатации. А уже отсюда идут пробои, утечки, пожары... Изоляцию с него можно содрать голыми руками:(

Kamto написал : если мне не изменяет мой склероз, то проблема в изоляции, которая при контакте со щелочной средой (цемент, бетон и прочее) начинает снижать свои изоляционные характеристики

а кто нибудь из вас сможет опознать провод (кабель) по фотке.......тут такое дело, прововд я покупал недели две назад, выбирал чисто визуально по толщине жилы и внешнему виду, маркировку не запоминал даже не пытался, купил - уложил... сейчас читаю тут на каждом шагу предостерегают от ПУГНП, захожу на сайт этого магазина где покупал ну думаю попзнаю свой, а уних там в разделе только ПУГНП они есть http://мегастрой.рф/shop/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2718&Itemid=64 но без фоток погуглив я вроде как вижу что ПУГНП в основном белый а мой черный... такие дела...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.11.2012 в 19:38:36

koresh написал : а кто нибудь из вас сможет опознать провод (кабель) по фотке...

показывайте ;)

koresh написал : а мой черный..

Пунп черным не бывает.. У вас скорей ВВГ .. тут тоже .. как бЭ.. индексы существуют..

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.11.2012 в 19:53:31

Tesoro написал : Подскажите,пожалуйста

1 схема для регулирования температуры помещения (работает встроенный датчик воздуха). по 2-й я не уверен что он будет работать.

0
Аватар пользователя
koresh

Местный

Регистрация: 01.11.2012

Набережные Челны

Сообщений: 14

13.11.2012 в 20:24:09

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

13.11.2012 в 20:45:48

koresh написал :

ВВГ это там синим цветом на кабеле не маркировка случаем? посмотрите повнимательнее

0
Аватар пользователя
koresh

Местный

Регистрация: 01.11.2012

Набережные Челны

Сообщений: 14

13.11.2012 в 20:56:56

Хммм похоже действительно маркировка только щас на фотке заметил а так.не видел.

Посмотрел. Написано 2х2.5 2012 ... Все.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

13.11.2012 в 21:10:46

На лоджии решил поставить точечные светильники. Приехал в леура мурле. Там значит лежат светильники на 12V,50W. цоколь GU5.3 с лампой и трансформатором в комплекте и 50W, 230V, цоколь GU10 . Все подключай и пользуйся. Вот я ни как не пойму что мне нужно? Читал форум но не понял до конца. Много информации про светодиодные лампы и что галогенки плохо светят. Объясните пожалуйста по подробнее, что сейчас лучше купить в моей ситуации?

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

14.11.2012 в 01:29:17

sawka написал : Купил ВВГ 3*2,5 мм2, измерил штангенциркулем диаметр - 1,4мм, сечение получилось = 1,54 мм2. Т.е. мне расценивать этот кабель как ВВГ 3*1,5 мм2? :mad: (и возврат кабеля сделать нереально?) Я правильно понимаю, чтобы получить гарантированные 2,5 мм2 - нужно покупать ВВГ 3*4 мм2 :(:mad: (у производителей совсем совести нет? вряд ли они занижают сечение за счёт использования качественной меди... занизить на 1 мм2 как-то уж слишком...)

Реалии нынешнего рынка. Спрашивать ГОСТовский кабель, он раза в полтора дороже будет ,но сечение выдержано. И вот У дешёвого также изоляция на вид раза в 2 тоньше и снимается как шкурка с банана- тот же ПУНП- но поди ж ты, ВВГ-нг- да и ещё LS/ В Мурленах и Кастораме с надписью "Честное сечение" продаётся дерьмо с Орловской пропиской и сечением , вроде Вашего. Лучше искать в специализированных магазинах. Тоже поплевался в своё время из за этого. Кстати, в списке нормальных и ваши земляки. А свой кабель можете расценивать как "ВВГ-нг 3/1,5 Super".:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

14.11.2012 в 01:38:47

Детравиль написал : Спрашивать ГОСТовский кабель

вот интересно, а почему нет кабеля NYM в этом списке (я про картинку)?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

14.11.2012 в 02:26:08

Потому что мозгвичи дико боятся Севкабеля.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

14.11.2012 в 02:39:49

sgno написал : Потому что мозгвичи дико боятся Севкабеля.

не вникал в глубь, но разве NYM делает только Севкабель :)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
KFZMikhail

Местный

Регистрация: 16.09.2012

Чехов

Сообщений: 12

14.11.2012 в 02:47:30

Tesoro написал : Объясните,почему?Ведь все и так работает

Вскрой , на внутренней стороне крышки правильная схема http://images.yandex.ru/yandsearch?text=EBERLE%20RTR-E%206163&noreask=1&img_url=www.avtomash.ru%2Fkatalog%2Fpred%2Felectro%2Feberle%2Fe6163_2.jpg&pos=7&rpt=simage&lr=213&nojs=1

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

14.11.2012 в 05:52:21

На картинке какое то одномодульное устройство от ABB подсоединено 2-мя белыми перемычками к шине Unifix.

Что это за устройство? Что то я не могу найти его в каталогах у ABB. Это случайно не одномодульный автомат 1P+N?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.11.2012 в 06:42:35

koresh написал :

Это точно ВВГ-П:), но безродный и скорее всего с заниженным сечением:(