23.07.2013 в 22:34:31
MycopOk написал : Не только производители.
ГОСТ Р 51326.2.1-99 (ВДТ) ГОСТ Р 51327.2.1-99 (АВДТ)
Спасибо большое, а то каких только названий не начитался -дифавтомат,дифреле,УЗО, дифф.... А оказывается есть конкретное обозначение, которым мало кто на форуме пользуется.От чего и сумятица. Теперь полажу по нашим Украинским гостам.
23.07.2013 в 23:19:13
DED@ПВО написал : оказывается есть конкретное обозначение
УЗО бывают разного принципа действия. Например, есть такие, которые измеряют ток в защитном проводе (раньше и такие применялись)! А сейчас распространение получили именно ВДТ - такие УЗО, устройство которых основано на взаимном вычитании магнитных полей создаваемых токами, протекающими по рабочим проводникам. Срабатывают они когда разность (дифференциал) токов (и их магнитных полей) достигает определённого значения...
Стыдно этого не знать.
24.07.2013 в 12:20:31
Alexiy написал : Стыдно этого не знать.
А стыдить меня не надо, и принцип действия я знаю не хуже Вас! А вот с абревиатурами была проблема. Очевидно из-за недостатка информации. Спасибо люди подсказали.
24.07.2013 в 13:08:59
Alexiy написал : Например, есть такие, которые измеряют ток в защитном проводе (раньше и такие применялись)!
Разве появление тока в защитном проводнике обязательно подразумевает аварию/нештатный режим работы и т.п.?
24.07.2013 в 13:11:45
anakime написал : Разве появление тока в защитном проводнике обязательно подразумевает аварию/нештатный режим работы и т.п.?
ток в единственном проводе технически проще обнаружить, чем разницу токов - это же очевидно! А при единственном источнике тока (если перетоков не может быть по условиям эксплуатации), то да, это признак появления напряжения на корпусе.
24.07.2013 в 15:36:16
Столкнулся с неожиданной проблемой. Нужно включть двигатель с плавным пуском, а теплушка в комплекте с пускателем. На какой ток брать теплушку? Я так подозреваю что он будет меньше чем в штатном включении. Про мотор-автомат пока разговор не идет. Двигатель 22кВт, 44А. Подскажите пожалуйста.
24.07.2013 в 16:41:28
Юрий 304 написал : Столкнулся с неожиданной проблемой. Нужно включть двигатель с плавным пуском, а теплушка в комплекте с пускателем. На какой ток брать теплушку? Я так подозреваю что он будет меньше чем в штатном включении. Про мотор-автомат пока разговор не идет. Двигатель 22кВт, 44А. Подскажите пожалуйста.
Номинал теплушки не зависит от метода пуска двигателя. Берите по номинальному току
24.07.2013 в 21:12:19
Господа,подскажите,каким проводом(сечение) делается разводка в щитке(от счетчика до автоматов и шинок)?Вводной автомат в квартиру 50А,кабель вводной 3*10
24.07.2013 в 21:31:52
Tesoro написал : Господа,подскажите,каким проводом(сечение) делается разводка в щитке(от счетчика до автоматов и шинок)?Вводной автомат в квартиру 50А,кабель вводной 3*10
6кв вполне достаточно
24.07.2013 в 21:52:02
Юрий 304 написал : Столкнулся с неожиданной проблемой. Нужно включть двигатель с плавным пуском
В упор не вижу плавный пуск,..... есть неправильно нарисованная схема переключения двигателя звезда- треугольник
Юрий 304 написал : Двигатель 22кВт, 44А.
реле тепловое выбираем из ближайшего ряда в большую сторону I= 1,25* Inom
24.07.2013 в 22:08:30
ksiman написал : 6кв вполне достаточно
А не маловасто будет??? Как то привычней 6мм2 под АВ32А или АВ40А. Под АВ50А и кабель как то лучше смотрится 3х10мм2. ИМХО.
24.07.2013 в 22:16:20
Тепловое типа этого
24.07.2013 в 22:18:39
подскажите,нужно ли ставить УЗИП в небольшом частном доме? после счетчика планирую поставить автомат на 40 А ,следом реле напряжения будет лит толк от УЗИП если заземления нет?(частный дом,всего 2 провода)
и еще раз хочу спросить насчет противопожарного УЗО имеет ли смысл ставить УЗО на 100 или 300мА если потом все равно будет разделение на группы со своими УЗО на 10-30 мА? или как писал выше товарищ что 2-е УЗО не помешает для двойной защиты
24.07.2013 в 22:27:56
Смысл установки УЗО есть.
потом все равно будет разделение на группы со своими УЗО на 10-30 мА?
Но ведь это будут группы розеток? А как же группы освещения, на них 30мА не поставишь. А выше обозначенное УЗО в случае чего, поможет. А если это УЗО стоит в щите учета, так оно еще и вводной кабель будет защищать. Посему, если есть средства, то советую установить. Насчет УЗИП не подскажу, так как с ним дел не имел, во всяком случае схем включения без заземления (РЕ проводника) не встречал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу