damin
damin
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Балашиха

Сообщений: 135

22.11.2012 в 19:22:25

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить ящик для электросчетчика? Буду строить новую кухню и сейчас счетчик установлен внутри кухни на стене. А местная Тихорецкая электросеть требует, чтобы счетчик был смонтирован на фасаде дома в специальном ящике с окошком для съема показаний и чтобы был вводной автомат на 25 А. Заранее благодарен.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

22.11.2012 в 19:42:01

Alexiy написал : да, я уж видел - смесь Шнейдера, Легранда, Меандра и Инкотекса... :) Эти миниатюрные диффавтоматы Шнейдеровские я тоже ставил уже в один бюджетнейший щиточек. Внешний вид их меня сильно порадовал - очень качественное пластиковое литьё и сборка. Посмотрим, как будут в работе...

нормальная схема. При этом щиток получился удивительно компактным, не смотря на крупногабаритный счётчик.

Да, я тоже очень удивился, когда увидел в сравнении качество литья у Шнайдера и Легранда. МАло того, у Шнайдера нет ни одного скола, у Шнайдера ещё вдобавок в 2 раза больше заклёпок и все эти заклёпки такие маленькие, чем меньше, тем сложнее в производстве. Очень качественная сборка, высший пилотаж. Легранд по сравнению со шнайдером "школьник". :))) ТЕперь я фанат шнайдера стал, только шнайдер!!!

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.11.2012 в 20:11:10

Розетка,серия Прима 32/16А открытой установки двухместная комбинированная с заземлением,есть ли внутри перемички между розеткой 32А и 16А? Можно ли использовать,для подключения В/поверхности и духовки,подключив в ее кабель сечением 6мм2.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2012 в 01:29:06

Torn, http://www.electro-mpo.ru/card6618.html#.UK6ZIY5uC-c

0
Edd
Edd
Новичок

Регистрация: 14.11.2012

Киров

Сообщений: 11

23.11.2012 в 08:25:28

Ребят гляньте нормально ли перебрал квартирный щиток?

0
Вложение
tatifom
tatifom
Новичок

Регистрация: 21.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.11.2012 в 09:23:41

Спецы, посмотрите, хочу сделать из бра люстру. Возможно ли это ?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2012 в 09:36:37

Edd, уберите узип, и побыстрее

С63 на счетчик максимальный ток которого 34А и на стояк алюминия 16квадрат, отвод "соплей" - многовато

0
Edd
Edd
Новичок

Регистрация: 14.11.2012

Киров

Сообщений: 11

23.11.2012 в 09:44:45

andrewkhv написал : Edd, уберите узип, и побыстрее

С63 на счетчик максимальный ток которого 34А и на стояк алюминия 16квадрат, отвод "соплей" - многовато

Ну стоял пакетник, тот вобще никогда бы не отлючился, ну вместо ВН поставил я С63 сделал из того что было, думаю некритично А вот узип чем плох??

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2012 в 10:02:44

Тем, что его нужно "правильно готовить", а не тыкать куда попало. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57268 Да и не нужен он в многоквартирном доме

Edd написал : Ну стоял пакетник, тот вобще никогда бы не отлючился, ну вместо ВН поставил я С63 сделал из того что было, думаю некритично

критичнее то, что он если и отрубится, то после плавления отвода от стояка и счетчика.

p/s/ а может и самого стояка: http://electro-mpo.ru/article59.html#.UK8ScadRBqd

0
Edd
Edd
Новичок

Регистрация: 14.11.2012

Киров

Сообщений: 11

23.11.2012 в 10:17:08

andrewkhv написал : Тем, что его нужно "правильно готовить", а не тыкать куда попало. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57268 Да и не нужен он в многоквартирном доме критичнее то, что он если и отрубится, то после плавления отвода от стояка и счетчика. p/s/ а может и самого стояка: http://electro-mpo.ru/article59.html#.UK8ScadRBqd

Про номинал С63 согласен многовато, поменяю всё таки на С40 А узип стоит после вводного автомата и думаю если узип сработает то вырубит вводной автомат. Поправьте если что, учусь сё таки :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2012 в 10:18:24

Edd, вы еще узо добавьте, это реально полезно для электробезопасности, особенно когда "земля" отсутствует.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.