10.01.2013 в 18:43:59
DED@ПВО написал : Трехфазный счетчик считает мощность по тем фазам, и в отдельности она абсолютно разная. Поэтому правомочно сравнивать показания трехфазного счетчика не общее, а конкретно по той фазе на которой стоит однофазный счетчик технического учета. Сравните : 1ф -342; 2ф-288; 3ф-242. Среднее будет: 342+288+242 = 872; 872/3= 291. Примерно так.
другие 2фазы не задействованы . они подключены но нагрузки нет.
10.01.2013 в 18:49:33
ksiman написал : Но на индикаторе он показывает суммарную мощность по всем фазам
Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
10.01.2013 в 18:54:34
DED@ПВО Я понял Ф1-200 Ф2-0 Ф3-0 Фсумм-200 но однофазный на 75 больше.
10.01.2013 в 19:00:19
zest написал : но однофазный на 75 больше.
Вы посмотрите на трехфазном счетчике режим пофазного вывода информации и сравните показания именно этой фазы с однофазным. Возможно у Вас все нормально.
10.01.2013 в 19:05:05
DED@ПВО написал : Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
Слов просто нет.. Я под столом :swoon
10.01.2013 в 19:05:52
zest написал : Вопрос: почему показания однофазного больше трехфазного (трехфазных потребителей нет)?
10.01.2013 в 19:18:20
DED@ПВО объясняю согласно вашей логике. потребив в итоге 600квт энергии от сети вы заплатите за 200. вы то платите по показаниям. это всё равно что 3 однофазных потребителя каждый потребив по 200 заплатил за них . а 1 человек потребив столько же заплатил в 3 раза меньше. счётчик суммирует
10.01.2013 в 19:24:35
DED@ПВО написал : Нет. Он показывает среднюю, трехфазную мощность, а не суммарную мощность. Если Вы потребили по Ф1-200;по Ф2-220; а по 3ф-180kW, то это не означает что вы потребили 600kWм трехфазной мощности.Это означает что Вы потребили 600/3=200kW трехфазной мощности. 600kW это мощность потребленная в пересчете на однофазную!
Какой кошмар:eek: Уважаемый DED@ПВО, Вы сильно не правы:(
10.01.2013 в 19:26:55
DED@ПВО написал : Объяснитесь?
стирайте быстрей пока редактировать можно... p.s. ...уже закопировали, ну тогда пишите что бухал типа днюха или еще что)))
10.01.2013 в 19:27:22
ksiman написал : Уважаемый DED@ПВО, Вы сильно не правы
В чем? Объясните будьте добры!
10.01.2013 в 19:32:59
DED@ПВО счетчик он на то и счетчик чтобы считать всё, и ему пофиг сколько фаз, прошло через него суммарно 600 Киловатт-час, он их и сосчитал
10.01.2013 в 19:39:49
юра Т написал : счетчик он на то и счетчик чтобы считать всё, и ему пофиг сколько фаз, прошло через него суммарно 600 Киловатт-час, он их и сосчитал
Ну тогда попытайтесь объяснить что такое трехфазная мощность, а что такое однофазная мощность.
10.01.2013 в 19:43:46
zest написал : но когда 3-х (269 кВт) а однофазный (344кВт).возник вопрос
если счетчики исправны то возможно, к примеру, длительное время было довольно малое потребление, для трёхфазного ниже порога чувствительности или в зоне большой погрешности учета, или нагрузка была с большой реактивной составляющей (вариант ток потребления импульсный) а счетчик не очень рассчитан на это дело
10.01.2013 в 20:02:47
DED@ПВО написал : трехфазная мощность, а что такое однофазная мощность
сдалась Вам эта мощность, Вы название прибора учета прочтите хотя бы внимательно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.