23.01.2013 в 16:07:11

Добрый день! Проверьте пожалуйста расчет тока на АВР, просто у меня получается что надо на 250А, заказчик требует на 160А. Жилой дом 3 лифта мощности от лифтовиков 8,5кВт, 8,5кВт, 10,5кВт. 3 АППЗ насоса по 23кВт.... расчет: Р.р.лифтов= 0,9* (8,5+8,5+10,5)= 24,75 Р.р.насосы= 23*3= 69кВт (кс по СП31-100 беру 1) Р.р.общая= 93,75кВт Iр.= 178А cosф=0,8 воооотттт, и у меня получается что надо АВР на 250А....может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 16:19:39

Yu139 написал : может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!

СП 31-110-2003 вам в помощь! Других коэффициентов нет - все там ищите. Кстати, у движков указывается механическая мощность. Чтоб высчитать электрическую, надо на КПД домножить. Для каждого типа движка будет свой КПД Например, для движка типа АИР 11 кВт на 1500 об/мин имеем cos fi = 0,85, КПД = 88,5%, ток статора 22,2 А Получается электрическая мощность 12,5 кВт!

У движка 1,1 кВт cos fi = 0,77, КПД=76,5% У движка 22 кВт cos fi = 0,86, КПД=90,5%

0
Аватар пользователя
Yu139

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Казань

Сообщений: 41

23.01.2013 в 16:23:11

типы движков мне не даны.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 16:32:18

берите примерно - ориентировочные цифры я указал Вообще, лучше, конечно, не общедомовую АВР ставить, а на каждый потребитель I категории непосредственно рядом с потребителем

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

23.01.2013 в 16:43:10

Yu139, не знаю, как для АВР, но при расчете резервных источников питания мы учитываем пусковые токи (для асинхронников могут быть и 5х и 7х к номинальному току). Что будет, если одновременно поедут два лифта, да ещё пара насосов включится? Как бы эл-м. расцепитель не сработал...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2013 в 16:49:08

sce написал : Что будет, если одновременно поедут два лифта,

Думаю, что даже в старых релейных лифтах выбранный этаж будет сброшен при пропадании питания. А вот пожарный насос вполне может остаться включённым и стартанёт в момент прижатия контактора.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

23.01.2013 в 17:02:28

Народ, а как пломбируется счетчик АBB ODIN?

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

23.01.2013 в 17:13:05

pagaz написал : Народ, а как пломбируется счетчик АBB ODIN?

так крышки для пломбирования клеммников в комплекте идут. Если нету, то надо обратится туда, где покупали или заказать их отдельно.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

23.01.2013 в 17:26:12

С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

23.01.2013 в 17:33:17

pagaz написал : С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))

В ванной стиралка на 800Вт + 4 лампочки + вытяжка. Одновременно со стиралкой думаю врядли будет фен включаться. вход ограничен 25А автоматом. Хватит же вроже диффа на 16А?

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

23.01.2013 в 17:38:04

pagaz написал : С сериями узо и дифф от ABB так запутано. Хочу сегодня в Леруа купить УЗО 40/0.03 и дифф для ванной. Может подскажете ))))

УЗО: Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA F202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202001R1400) или подешевле Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA FH202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202004R1400) (без индикатора срабатывания) а если диф.автомат, то исходя из потребляемой мощности выбрать можно из серии DSH941R, например DSH941R АС-C16/0.03 на 16А 30мА (2CSR145001R1164) хватит выши крыши. Дифов на меньший ток может и не быть в наличии.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.01.2013 в 17:39:49

web-rr написал : Прислали мне на рассмотрение планировку квартиры и кем-то придуманную однолинейку. Ну планировка как планировка, только наличие штроб на потолке смущает. А вот схема уже сильнее удивляет нестандартостью подхода: ... Имею ли я моральное право реализовать сей проект? Может камня на камне не оставить от писанины этой?

Отказался. Бывший гадюшник-бомжатник выкупленый очевидно по дешёвке. Стены посносили, полная перепланировка, в том числе планирует отхватить и часть общего коридора. Поскольку хозяин стал косить под простачка - отказался даже разговор вести. 4 минуты на осмотр мне хватило.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

23.01.2013 в 17:41:59

Shelest написал : УЗО: Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA F202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202001R1400) или подешевле Устройство защитного отключения 2пол. тип AC 40A 30mA FH202 AC-40/0,03 АВВ (2CSF202004R1400) (без индикатора срабатывания) а если диф.автомат, то исходя из потребляемой мощности выбрать можно из серии DSH941R, например DSH941R АС-C16/0.03 на 16А 30мА (2CSR145001R1164) хватит выши крыши. Дифов на меньший ток может и не быть в наличии.

Так DSH941R все уже считают плохой )))) Меня больше интересует класс срабатывания и отключающая способность. Также как и у автоматов

0
Аватар пользователя
Shelest

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Воронеж

Сообщений: 74

23.01.2013 в 17:49:39

pagaz написал : Так DSH941R все уже считают плохой )))) Меня больше интересует класс срабатывания и отключающая способность. Также как и у автоматов

Хотите подороже, пожалуйста :) Дифференциальный автомат DS201 1Р+N C16 AC 30mA (2CSR255040R1164) 6кА III класс

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

23.01.2013 в 17:56:07

Shelest написал : Хотите подороже, пожалуйста :) Дифференциальный автомат DS201 1Р+N C16 AC 30mA (2CSR255040R1164) 6кА III класс