22.02.2013 в 01:19:24
ПPOPAБ написал : В квартире? :eek:
я образно. 3 тройника и кучу всего в них. Если розетка рассчитана на 16А, думаю, не правильно ее использовать на ток более 16А. Кто-нибудь, скажите, можно ли на розеточные группы ставить автомат 25А
22.02.2013 в 01:30:51
Дело ведь не во мне. Хозяйки ведь будут втыкать все, что втыкается, в т.ч. и в одну ближайшую розетку, не будут клещами мерить 16А. Думаю, смысл моего вопроса ясен
22.02.2013 в 01:36:08
rdk написал : Дело ведь не во мне. Хозяйки ведь будут втыкать все, что втыкается, в т.ч. и в одну ближайшую розетку, не будут клещами мерить 16А. Думаю, смысл моего вопроса ясен
Ну поставьте АВДТ (дифф) на 10 ампер- пусть побегают если считать не умеют, для фигуры полезно. :)
22.02.2013 в 01:36:27
ПPOPAБ написал : хоть это и многим и не очень нравится на этом сайте
Пожалуй, не только на этом...
rdk написал : Если розетка рассчитана на 16А, думаю, не правильно ее использовать на ток более 16А.
Не правильно. И не используйте.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2013 в 01:42:53
Коллеги, мне важен факт. Застройщик так строит массу домов. Я хочу понимать он формально прав или нет и как прошло его проектное решение. Я в любом случае это поменяю, но на домовом форуме многих интересует этот вопрос, далекие от темы люди хотят понимать моя ли это выдумка или нет
22.02.2013 в 02:11:48
rdk написал : Я хочу понимать он формально прав или нет и как прошло его проектное решение.
Формально он всё выполнил в соответствии с проектом.Как прошло - откаты,связи и проч.
rdk написал : далекие от темы люди хотят понимать моя ли это выдумка или нет
Выдумка в чём?В том что по квартире перепад по полу 70 мм ?Или по потолку 30 мм?Что на стене вверху слой штукатурки 30 мм,а внизу 0?Розетки в строгом соответствии с нормами по площади и в полной хаотичности,не говоря уже про двойные или тройные?Что подрозетники в монолитном доме замазаны штукатуркой?И провода в них с порезанной изоляцией?А сами розетки - Беларусь или Powerman?
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 02:38:08
ПPOPAБ написал : В таком варианте нет ничего "лже".
Угу, это если б мне досталась свободная дин-рейка или два кабеля : между домовым щитом и генератором... А если места в щите под такой вариант нет и кабель один ?
22.02.2013 в 08:47:24
rdk написал : вставив в розетку 16А вилку пилорамы мощностью более 4кВт (16-25А) я спалю розетку, создам пожароопасную ситуацию, а автомат спокойно себе будет поднят.
автомат скорее всего не сработает, розетка и кабель 2,5 мм2 скорее всего даже не нагреются (если подключено грамотно и контакт окажется хорошим) Но доля вероятности того, что что-то пойдёт не так и розетка через полчаса непрерывной работы обуглится довольно велика, так что тут "русская рулетка" и делать так можно лишь под собственную ответственность и чётко осознавая вероятные последствия. Это решение не подходит для широкого использования в бытовых условиях.
22.02.2013 в 08:53:58
ksiman написал : Если просто на дин рейку, то есть у почти любого производителя. Если нужен именно модульный, то есть например у SE (3п+приставка)
у Schneider Electric есть и без приставок 3 н.о. + 1 н.з. 63 А (артикул A9C20869)
22.02.2013 в 10:30:11
Мастера, нужен однозначный ответ по возможности.
Дано: Питание многоквартирного дома. Дом на газу.
идут в колодце магистрали. Идут как минимум 2 фазы точно. (до остальных не дотянуться) Эти фазы должны быть разноименными ?
т.е. питание дома трёхфазное?
22.02.2013 в 10:43:02
mvs87 написал : т.е. питание дома трёхфазное?
при нагрузке свыше 11 кВт положено делать 3-фазное питание. А в реальности - оно всяко может быть... и 2 фазы (одна отгорела) и 1 фаза, и 3 фазы с заземлением одной из фаз...
22.02.2013 в 13:10:32
Что означает число 63.
10 это номинал автомата, но что означает 63?
22.02.2013 в 13:25:12
Типоразмер, габарит. В данном случае номинальный ток контактной группы.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.02.2013 в 13:53:15
В том то и дело, что в модульке такого понятия нет и каталог ИЭК тому подтверждение. Если бы был указан тип, например, ВА88-33, а не ВА47-29, то вопроса бы не возникло.