20.12.2013 в 15:15:34
Alexiy написал : а конкретнее? Я не встречал.
Попробую поискать. Специально пока не искал, просто до начала частной деятельности такие требования были описаны во всех проектах по замене проводки. Может чего и поменялось.
По поводу высоты щита в 2009 в госпроекте высота была указана не ниже 1м 70см.
20.12.2013 в 15:25:08
Нормы на высоту установки щитков есть, но они довольно свободные. Вы вписываетесь.
ПУЭ 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
20.12.2013 в 15:28:16
Alexiy написал : а конкретнее? Я не встречал.
Когда приёмку осуществляли представители технадзора, они опирались на СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.12.2013 в 15:28:54
Alexiy написал : Нормы на высоту установки щитков есть, но они довольно свободные. Вы вписываетесь.
Не то.
20.12.2013 в 15:38:35
alexgp написал : можно ли прокладывать пучки в гофре вплотную к углу, образованному потолком и стеной?
В Вашем случае (при открытой прокладке проводов в гофротрубе) нет запретов и ограничений. При скрытой прокладке линий вступает в силу п. 7.1.37. ПУЭ7
...Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.12.2013 в 16:02:32
sergey_sav написал : В Вашем случае (при открытой прокладке проводов в гофротрубе) нет запретов и ограничений. При скрытой прокладке линий вступает в силу п. 7.1.37. ПУЭ7
sergey_sav написал : В Вашем случае (при открытой прокладке проводов в гофротрубе) нет запретов и ограничений. При скрытой прокладке линий вступает в силу п. 7.1.37. ПУЭ7
в 7.1.37 и 38 (потолки) не регламентируется расстояние от стен. Получается, что только в межпанельные швы и т.п. класть проводку нельзя и отступ действительно "для красоты" или "на всякий случай", технадзор к отступу, если его нет и проводка вплотную к стене, придраться не сможет. зы. СНиП 3.05.06-85 - Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. горизонтальная проводка в стенах(!). Хочу ошибаться, но по всей видимости отступ действительно ничем не регламентируется.
20.12.2013 в 16:36:14
Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужна переноска метров 30, на 2-3 розетки. Какой выбрать кабель? ПВС? или что то другое? в магазине видел силовые удлиннители оранжевого цвета, какой кабель не разобрался, хотелось бы переноску для инструмента не более 2КВт. Спасибо
20.12.2013 в 16:41:16
Если будете сами делать, то ПВС. Но для инструмента можно и готовый взять.
20.12.2013 в 16:44:29
demastier, переноска будет внутри помещений или на морозе тоже?
20.12.2013 в 16:45:58
andrewkhv написал : demastier, переноска будет внутри помещений или на морозе тоже?
на морозе тоже, часов по 5 в день может больше, пока сам не замерзну...
20.12.2013 в 16:46:07
demastier написал : нужна переноска метров 30, на 2-3 розетки. Какой выбрать кабель?
КГН 3*1.0
20.12.2013 в 16:47:50
demastier, ПВС (дешевле) или КГ-(ХЛ) (дороже, но более износостойкий и не боится морозов) 3х1.5, лучше - 3х2.5. Удлинители из оранжевого провода - аналог ПВС (типа H05VV), сечение обычно низкое - 1. кв. мм - в Европе такие вроде запрещено продавать с 2010 г.
20.12.2013 в 16:50:03
Johnny27 написал : demastier, ПВС (дешевле) или КГ-(ХЛ) (дороже, но более износостойкий и не боится морозов) 3х1.5, лучше - 3х2.5. Удлинители из оранжевого провода - аналог ПВС (типа H05VV), сечение обычно низкое - 1. кв. мм - в Европе такие вроде запрещено продавать с 2010 г.
А тройник на конец взять с гидроизоляцией и заземлением?
20.12.2013 в 16:51:54
demastier написал : А тройник на конец взять с гидроизоляцией и заземлением?
С IP не ниже 44.