rdk написал : Я правильно понимаю, что как бы то ни было и что бы не питал дифф 25А- он выбран неверно, тк на розетки нельзя ставить автоматический выключатель номиналом более 16А, тк сама розетка максимум 16А?

Сама розетка(хоть бы и шести амперная) ничем не защищается до этих 25А включительно. Кабель сечением 2,5 мм кв. вполне защищен при таком номинале.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

22.02.2013 в 00:42:38

rdk написал : (к сожалению, фото почему-то не могу залить)

Надо размер уменьшить http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 00:43:38

TiMg33 написал : вот где лжеэлектрики-то, мать их : вводной кабель затянут не к генератору в гараж, а в щит в дом, идиоты...

В таком варианте нет ничего "лже".

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

22.02.2013 в 00:49:15

ПPOPAБ написал : Сама розетка(хоть бы и шести амперная) ничем не защищается до этих 25А включительно. Кабель сечением 2,5 мм кв. вполне защищен при таком номинале.

мы наверное о разном. Т.е. вставив в розетку 16А вилку пилорамы мощностью более 4кВт (16-25А) я спалю розетку, создам пожароопасную ситуацию, а автомат спокойно себе будет поднят. Это ведь не нормально

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 00:58:58

rdk написал : вилку пилорамы мощностью более 4кВт

В квартире? :eek:

rdk написал : (16-25А) я спалю розетку

Вряд-ли вам это удастся даже воткнув 8 киловаттный сварочник.

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

22.02.2013 в 01:19:24

ПPOPAБ написал : В квартире? :eek:

я образно. 3 тройника и кучу всего в них. Если розетка рассчитана на 16А, думаю, не правильно ее использовать на ток более 16А. Кто-нибудь, скажите, можно ли на розеточные группы ставить автомат 25А

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 01:24:21

rdk написал : Если розетка рассчитана на 16А, думаю, не правильно ее использовать на ток более 16А.

Не используйте.

rdk написал : Кто-нибудь, скажите, можно ли на розеточные группы ставить автомат 25А

Да. (хоть это и многим и не очень нравится на этом сайте)

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

22.02.2013 в 01:30:51

Дело ведь не во мне. Хозяйки ведь будут втыкать все, что втыкается, в т.ч. и в одну ближайшую розетку, не будут клещами мерить 16А. Думаю, смысл моего вопроса ясен

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.02.2013 в 01:36:08

rdk написал : Дело ведь не во мне. Хозяйки ведь будут втыкать все, что втыкается, в т.ч. и в одну ближайшую розетку, не будут клещами мерить 16А. Думаю, смысл моего вопроса ясен

Ну поставьте АВДТ (дифф) на 10 ампер- пусть побегают если считать не умеют, для фигуры полезно. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2013 в 01:36:27

ПPOPAБ написал : хоть это и многим и не очень нравится на этом сайте

Пожалуй, не только на этом...

rdk написал : Если розетка рассчитана на 16А, думаю, не правильно ее использовать на ток более 16А.

Не правильно. И не используйте.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

22.02.2013 в 01:42:53

Коллеги, мне важен факт. Застройщик так строит массу домов. Я хочу понимать он формально прав или нет и как прошло его проектное решение. Я в любом случае это поменяю, но на домовом форуме многих интересует этот вопрос, далекие от темы люди хотят понимать моя ли это выдумка или нет