19.12.2013 в 21:33:09
333vs333 написал : Если вам нужна защита от ударов молнии...
От молнии мне защита ненужна... Проблема в скачках напряжения. Мы делали замеры 248 вольт днем вечером 230, дом рядом с трансформатором находится. У меня даже лампочки некоторые просто сгорают, а другие взрываются....
19.12.2013 в 23:57:35
Владимир Н написал : От молнии мне защита ненужна... Проблема в скачках напряжения. Мы делали замеры 248 вольт днем вечером 230, дом рядом с трансформатором находится. У меня даже лампочки некоторые просто сгорают, а другие взрываются....
Тогда УЗМ-51М
20.12.2013 в 05:30:59
Приветствую!
К знакомым приходил электрик домоупровления, и "модернизировал" электрощиток - заменил "пробки" на современные автоматы. Как пробки, так и автоматы - отключали, условно говоря, по полквартиры (1976 года панельная).
Я смотрю на эту картину, и не вполне понимаю, "что куда идёт, и что отключает".
Там хоть правильно подключено?
А вопрос о том, как автомат, отключающий кухню, заменить на дифавтомат - вообще только увеличивает моё недоумение, так как если автоматы разрывают фазу, то где ноль?
20.12.2013 в 05:48:53
Sergejs_ написал : где ноль?
А что это там зеленой изолентой ЗА шасси замотано...
20.12.2013 в 05:52:05
Johnny27, там больше вопросов, как сделано ответвление фазы, и что за подозрительный проводок к верхней пробке на вход прикручен...
20.12.2013 в 05:58:12
Верхнее фото: фаза стояка на орешек, замотанный черной изолентой, с него на "верхнюю" и "среднюю" пробки, со "средней" шлейфом на "нижнюю". Подозрительный - ноль, не на вход пробки, а на корпус щитка. Правда, куда он потом тащится - хз, не видно.
20.12.2013 в 13:05:26
Теплый пол Девимат DTIR-150 мощностью 823 (6кв.м.) от щитка отдельная линия ВВГ 3х2,5. Подскажите пож., критично-ли с этой линии запитать еще холодильник? И какого номинала автомат и УЗО лучше на эту линию? Спасибо.
20.12.2013 в 13:08:22
критично-ли с этой линии запитать еще холодильник?
Возможно.
И какого номинала автомат и УЗО лучше на эту линию?
Можно и не отдельно -
20.12.2013 в 13:10:16
критично-ли с этой линии запитать еще холодильник?
не лучшее сочетание видов нагрузок, но противоречия нормативам нет никакого. Можно, если вас не смущает возможность разморозки холодильника при возникновении утечки тока в нагревателе пола (относительно частое явление).
какого номинала автомат и УЗО лучше на эту линию? Спасибо.
диффавтомат 16/0,03 А тип АС
20.12.2013 в 14:56:44
ребята, добрый день
подскажите, можно ли размещать бокс(внутриквартирный щиток на 36 элементов) на высоте 1,1 - 1,2 метра от чистового пола. рабочий так проштробил. новый штробить не хочется, т.к. стена граничит с общественным коридором, уже при имеющейся дырке для бокса слышно, что говорят в общеквартирном коридоре. спасибо.
20.12.2013 в 14:59:09
можно. Запретов на это нет. Можно и унитаз на высоте 1,5 м установить - не запрещено, но пользоваться не очень удобно
20.12.2013 в 15:04:07
подскажите, пожалуйста, расстояние между скрытой проводкой и стеной (потолок-стена или пол-стена) чем нормируется? можно ли прокладывать пучки в гофре вплотную к углу, образованному потолком и стеной? на картинках у многих отступ 15-20см, это просто для красоты?
20.12.2013 в 15:10:02
alexgp написал : отступ 15-20см, это просто для красоты?
Это просто требование НТД.
20.12.2013 в 15:12:15
Это просто требование НТД.
а конкретнее? Я не встречал.