lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 14:59:58

andrewkhv Или 4 провода ПВ1

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

19.03.2013 в 15:19:21

botanikys, немножко некорректно спрашиваете. представьте себе схему цепи, которую собираетесь сделать, и вопросы отпадут сами собой)

0
botanikys
botanikys
Новичок

Регистрация: 19.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.03.2013 в 15:19:32

lightning написал : Или 4 провода ПВ1

То есть к выключателю от торшера и бра протянуть провод ПВ1 и уже там подключать.. правильно?

KSM_EL написал : botanikys, немножко некорректно спрашиваете. представьте себе схему цепи, которую собираетесь сделать, и вопросы отпадут сами собой)

Вы уж извините, совсем не представляю этого. совсем не электрик, но хочется сделать самому.

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

19.03.2013 в 15:24:31

botanikys написал : То есть к выключателю от торшера и бра протянуть провод ПВ1 и уже там подключать.. правильно?

Можно так

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

19.03.2013 в 15:27:03

botanikys, Вам надо взять фазу с прежнего выключателя, да. но эта фаза после трехклавишного должна уходить на потребители(торшер и бра), второй провод которых должен быть подцеплен к нулю. сейчас у Вас этот ноль на потолке. если протянете к местам установки бра и торшера еще и ноль - Вы молодец)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 15:27:44

lightning, никаких ПВ, извольте в жилом секторе ВВГнг-(ls).

0
botanikys
botanikys
Новичок

Регистрация: 19.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.03.2013 в 15:37:26

KSM_EL написал : botanikys, Вам надо взять фазу с прежнего выключателя, да. но эта фаза после трехклавишного должна уходить на потребители(торшер и бра), второй провод которых должен быть подцеплен к нулю. сейчас у Вас этот ноль на потолке. если протянете к местам установки бра и торшера еще и ноль - Вы молодец)

Вот спасибо огромное, теперь ясно )) Но! разве 0 только на потолке у люстры? он ведь есть точно также и на выключателе. Таким образом, можно от выключателя провести к торшеру и бра фазу и ноль. Верно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.03.2013 в 15:47:05

botanikys, как правило, если на потолке есть ноль, то его нет в выключателе... Можно подвести к трёхклавишнику ноль и фазу, посадить его в углубленную коробку из которой ноль и фаза пойдут по трём кабелям прямо к потребителям. Можно заменить кабель от распаячной коробки к выключателю на 4х жильный, изменить коммутацию в распайке, от которой пойдут...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

19.03.2013 в 15:48:06

botanikys, обычно ноля в выключателе нет. Вы можете сделать там ноль, если у Вас сейчас двуклавишный выключатель(замыкаем одну линию - вуаля, ноль в подрозетнике), но вроде бы у Вас одноклавишник.так что, боюсь, поштробиться Вам все-таки придется) ноль можно от ближайших розеток взять (хоть это уже ближе к траблшутингу, а не к монтажу)

0
botanikys
botanikys
Новичок

Регистрация: 19.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

19.03.2013 в 15:54:56

KSM_EL Эх, я как обычно.... Не придал внимания существенным деталям.. На данный момент стоит именно двухклавишный выключатель. Не стал придавать этому значения (( В него воткнуто три провода.. Я так понимаю фаза от щитка и....

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.03.2013 в 15:57:39

и два провода, по которым фаза поступает от выключателя к лампочкам

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу