19.03.2013 в 14:59:58
#3713215
andrewkhv Или 4 провода ПВ1
19.03.2013 в 15:19:21
#3713278
botanikys, немножко некорректно спрашиваете. представьте себе схему цепи, которую собираетесь сделать, и вопросы отпадут сами собой)
19.03.2013 в 15:19:32
#3713280
lightning написал : Или 4 провода ПВ1
То есть к выключателю от торшера и бра протянуть провод ПВ1 и уже там подключать.. правильно?
KSM_EL написал : botanikys, немножко некорректно спрашиваете. представьте себе схему цепи, которую собираетесь сделать, и вопросы отпадут сами собой)
Вы уж извините, совсем не представляю этого. совсем не электрик, но хочется сделать самому.
19.03.2013 в 15:24:31
#3713296
botanikys написал : То есть к выключателю от торшера и бра протянуть провод ПВ1 и уже там подключать.. правильно?
Можно так
19.03.2013 в 15:27:03
#3713301
botanikys, Вам надо взять фазу с прежнего выключателя, да. но эта фаза после трехклавишного должна уходить на потребители(торшер и бра), второй провод которых должен быть подцеплен к нулю. сейчас у Вас этот ноль на потолке. если протянете к местам установки бра и торшера еще и ноль - Вы молодец)
19.03.2013 в 15:27:44
#3713305
lightning, никаких ПВ, извольте в жилом секторе ВВГнг-(ls).
19.03.2013 в 15:37:26
#3713342
KSM_EL написал : botanikys, Вам надо взять фазу с прежнего выключателя, да. но эта фаза после трехклавишного должна уходить на потребители(торшер и бра), второй провод которых должен быть подцеплен к нулю. сейчас у Вас этот ноль на потолке. если протянете к местам установки бра и торшера еще и ноль - Вы молодец)
Вот спасибо огромное, теперь ясно )) Но! разве 0 только на потолке у люстры? он ведь есть точно также и на выключателе. Таким образом, можно от выключателя провести к торшеру и бра фазу и ноль. Верно?
19.03.2013 в 15:47:05
#3713372
botanikys, как правило, если на потолке есть ноль, то его нет в выключателе... Можно подвести к трёхклавишнику ноль и фазу, посадить его в углубленную коробку из которой ноль и фаза пойдут по трём кабелям прямо к потребителям. Можно заменить кабель от распаячной коробки к выключателю на 4х жильный, изменить коммутацию в распайке, от которой пойдут...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2013 в 15:48:06
#3713375
botanikys, обычно ноля в выключателе нет. Вы можете сделать там ноль, если у Вас сейчас двуклавишный выключатель(замыкаем одну линию - вуаля, ноль в подрозетнике), но вроде бы у Вас одноклавишник.так что, боюсь, поштробиться Вам все-таки придется) ноль можно от ближайших розеток взять (хоть это уже ближе к траблшутингу, а не к монтажу)
19.03.2013 в 15:54:56
#3713387
KSM_EL Эх, я как обычно.... Не придал внимания существенным деталям.. На данный момент стоит именно двухклавишный выключатель. Не стал придавать этому значения (( В него воткнуто три провода.. Я так понимаю фаза от щитка и....
19.03.2013 в 15:57:39
#3713395
и два провода, по которым фаза поступает от выключателя к лампочкам
19.03.2013 в 15:59:29
#3713401
значит нуля все равно в нем нет? :(
19.03.2013 в 16:04:15
#3713419
Угу, и не предусматривался...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.03.2013 в 16:10:34
#3713444
Ясно )) Вот так по-маленьку и научусь чему-нибудь ))) Тогда не буду мучиться и просто поставлю диммер вместо клавиш.. тут я так понимаю все просто.. все скрутить и вставить в диммер? :)
19.03.2013 в 16:40:09
#3713528
botanikys написал : Тогда не буду мучиться и просто поставлю диммер вместо клавиш.. тут я так понимаю все просто.. все скрутить и вставить в диммер?
все скручивать не надо, Вы же не мистер Бин, надеюсь ) димер можете поставить, если у Вас в люстре лампочки накаливания стоят (энергосберегающие с диммером не дружат. либо дружат, но очень недолго ;) ) определите, где на Ваш выключатель приходит фаза ( это делается с помощью индикаторной отвертки), цепляете фазный провод на один контакт диммера, а отходящие на люстру провода можете соеденить вместе под вторым контактом. немножко удивительно - в принципе, всё в рамках школьного курса физики ) так или иначе, успехов ! )
19.03.2013 в 16:58:43
#3713562
Что может на счетчике зажигать диод "ощибка"
Проводка вся новая выполненная как бы профи электриком. Ввод от воздушки с опоры возле дома. Периодически на несколько секунд правда гаснет. Период погасания не одинаком так же как и период горения. Больше конечно горит постоянно. На борту особой то и нагрузки нет телик лампочки приемник. Гараж в это время отключен но рубильник в гараже.
19.03.2013 в 17:06:18
#3713578
NAP, а чего счетчки не опломбирован ? )
19.03.2013 в 17:08:22
#3713582
Электричество где-то утекает. Может в землю, может ещё куда...
19.03.2013 в 17:21:28
#3713605
KSM_EL написал : а чего счетчки не опломбирован ? )
Опломбирован как же по другому. Три пломбы имеются.
ksiman написал : Электричество где-то утекает. Может в землю, может ещё куда...
Так вот куда оно это самое электричество то может уходить то. Провод на проводке "закорочен" или как?
19.03.2013 в 17:23:09
#3713610
Если на вводе УЗО нет, утечка остаётся незамеченной, а хитрый счётчик всё видит :) Последовательно отключайте линии, пока не перестанет гореть. В начале - гаражную линию и наружное освещение, затем котёл.
19.03.2013 в 17:24:31
#3713614
ksiman написал : Электричество где-то утекает.
До этого была такая проблема на другом счетчике (на фото это не тот счетчик в котором горит диод, это для примера). После замены проводки как бы поменялись местами. Как барабашка какой то.
19.03.2013 в 17:27:28
#3713620
NAP написал : После замены проводки как бы поменялись местами. Как барабашка какой то.
Может спец что-то напутал?
19.03.2013 в 17:29:43
#3713625
ksiman написал : Если на вводе УЗО нет, утечка остаётся незамеченной,
Было бы УЗО наверняка Света не дала бы ваще. По этому и отказался от УЗО так как всего то 2 линии.
Как и я понял так и электрик говорил что с УЗО нормально жить можно, вернее Света будет всегда , если это самое УЗО на каждого потребителя заточено. На квартиру это головняк сполошной. Когда Света откажет ни кто сказать не может.
ksiman написал : Может спец что-то напутал?
Но в той разводке где в одну линию вдоль комнаты розетки и одна люстра собственно то и напутать сложно .
19.03.2013 в 18:20:58
#3713747
KSM_EL написал : все скручивать не надо, Вы же не мистер Бин, надеюсь ) димер можете поставить, если у Вас в люстре лампочки накаливания стоят (энергосберегающие с диммером не дружат. либо дружат, но очень недолго ;) ) определите, где на Ваш выключатель приходит фаза ( это делается с помощью индикаторной отвертки), цепляете фазный провод на один контакт диммера, а отходящие на люстру провода можете соеденить вместе под вторым контактом. немножко удивительно - в принципе, всё в рамках школьного курса физики ) так или иначе, успехов ! )
Ну не буду врать и говорить что учился идеально или что помню все на зубок :) огромное спасибо за помощь!! :) лучей добра!
19.03.2013 в 18:34:40
#3713777
Опять за советом.... Подскажите пожалуйста. может есть какая хитрость? Проштробил стены, тяну линию под розетки. Ставлю провод 2Х2.5. Если на одну розетку его завести то еще нормально, а если группа из трех? Он же жесткий нереально, перемычки с ним делать одно мучение. Уважаемые Мастера, поделитесь опытом, как с ним работать? С 1.5 еще справлялся на выключатели, а с 2.5 совсем туго.
19.03.2013 в 18:36:35
#3713782
Так как недавно был вопрос по димеру, то Есть торшер на 3 рожка. Все включаются через один димер. Но как бы когда все горят то Света много а если приглушить то уже не Света а полумрак. Есть мысль поставить еще 1 димер. В продаже есть удлинитель или врнее шнурок уже со встроенным димером для настольной лампы. Водном генделыке нашел отдельно димер с небольшими кончиками проводов припаянных к плате. Стоимость первого порядка 12 грн стоимость второго 42грн. Манагер продающий второй как бы для утверждения своей цены на прибор говорит что это уже готовое изделие и паять не нужно и и и 3,14 одним словом. У первого можно отрезать от шнурка любой кусок и еще для завязок останется но зена в 3,5 раза меньше. По пластмассе регулятора то у одного и другого она розовая и гайки прижимной ни там ни там нет. На бра так же пластмаска корпуса регулятора розовая. Вопрос. Чем могут отличатся эти самые димеры? Может кто курочил их. Явно что все китайский ширпак. Только цена разная.
plex написал : Опять за советом.... Подскажите пожалуйста. может есть какая хитрость? Проштробил стены, тяну линию под розетки. Ставлю провод 2Х2.5. Если на одну розетку его завести то еще нормально, а если группа из трех? Он же жесткий нереально, перемычки с ним делать одно мучение. Уважаемые Мастера, поделитесь опытом, как с ним работать? С 1.5 еще справлялся на выключатели, а с 2.5 совсем туго.
Видел как выходит в такой ситуации бывалый.
К моножиле припаивает куски гибкого многожильного и заводит в розетку. И самое противное то что фиг такого спеца заставишь работать моножилой.
19.03.2013 в 19:03:49
#3713833
NAP написал : Видел как выходит в такой ситуации бывалый.
К моножиле припаивает куски гибкого многожильного и заводит в розетку. И самое противное то что фиг такого спеца заставишь работать моножилой.
мне жена говорит найми спеца, все сделает. Нанять можно, но что там насоеденяют, это вопрос.
А многожилой розеточную группу не разводят полностью?
19.03.2013 в 20:16:02
#3714026
plex, 2,5 не так уж тяжело гнется)не хотите шлейфить - как вариант, последуйте совету amval'a - в первом подрозетнике сделайте соединение плоскими VAGO, из них концы до каждой розетки пустите, и бу вам счастье
NAP, мощностью они могут отличаться.китайские ватты я бы уменьшал на 10-15%, для нормальной работы а в трехрожковый бра можете радиконтроллер поставить, если место там есть. будет забавно, думаю
19.03.2013 в 20:54:26
#3714135
KSM_EL написал : plex, 2,5 не так уж тяжело гнется)не хотите шлейфить - как вариант, последуйте совету amval'a - в первом подрозетнике сделайте соединение плоскими VAGO, из них концы до каждой розетки пустите, и бу вам счастье
думаю не совсем полезно это будет для проводки лучше помучаюсь не много)