Аватар пользователя
Новосел_2013

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 161

24.03.2013 в 00:55:20

#3724733

виит Места от края рукомойника до розетки меньше 600мм. Получается, ее надо заглушить, но в этом случае не очень удобно будет пользоваться тем же феном или эл. бритвой,заряжать зубную щетку.

Кабель, варочной панели - 4 квадрата.

По розеткам: 1) от щита приходит кабель на розетки в кухню, они не связаны с розетками, о которых я писал. К этим розеткам будет подключаться холодильник и, возможно микроволновка (в случае если купли холодильник маленькой высоты); 2) другой кабель приходит к розеткам, о которых говорилось выше. К этим розеткам планируется подключить: стиральную машину, чайник и, возможно кофеварку, а также посудомойку. Духовки – не будет.

Подключить к розетке варочной панели (она на нижеприведенном фото самая нижняя) думаю две розетки, расположенные чуть выше.

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

24.03.2013 в 14:41:37

#3725358

Новосел_2013, Что-то я совершенно картинку потерял.. Выше говорилось о трех блоках 4+2+2 розетки соединенных шлейфом из 4-х местного блока, куда и приходит питающий кабель. Что мы , собственно, и наблюдаем на картинке.. Кабель на одноместную розетку в сан.узле мысленно отсекаем.. Остается в этом 4-х местном блоке два кабеля. Приходящий и отходящий. Стало быть с чем-то блок этот всё же связан, хоть Вы и утверждаете теперь уже обратное и упоминаете о втором питающем кабеле для вышеупомянутых кухонных розеток.. Я думаю Вам следует более тщателно разобраться в схемах чтобы задать корректный вопрос и получить ответ на него..

Новосел_2013, После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.03.2013 в 16:27:01

#3725566

виит написал : Вашего ЕКФовского УЗО как 0,03 А

не- читайте внимательно - там тяжёлый случай - 300 мА

ВВГ написал : Поставил на ввод ОЗУ ЕКФ 63/0.3мА. Подумал что обезопасил семью.

Аватар пользователя
Новосел_2013

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 161

24.03.2013 в 17:56:40

#3725781

виит написал : Новосел_2013,
После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!

Спасибо.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

24.03.2013 в 22:02:53

#3726328

При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

24.03.2013 в 22:10:31

#3726356

DrPilman, Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2

Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

25.03.2013 в 09:30:50

#3727025

ВВГ написал : ВИИТ и ост гуру Большое спасибо за разъяснения, это я всё знаю и буду в ближайшее время всё делать. Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N

Есть, ноль на розетки пускайте прямо с ввода в квартиру, а фазу через УЗО 10мА или 30мА. Тогда стопудофф сработает. Только потом не спрашивайте почему при включении света или чайника отключается узо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

PS И взявшись сразу за два проводника, никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 10:01:29

#3727076

bratan написал : никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит

будет зависеть от величины тока, протекающего через сердце http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737693&viewfull=1#post737693 Время срабатывания обычного УЗО 30 мс. При сопротивлении кожи от 1 кОм ток при 220 В получим не более 0,22 А, так что под защитой УЗО номиналом 30 мА сердце должно выдержать, но если что - я не виноват!

Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

25.03.2013 в 16:21:51

#3727943

На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 16:29:10

#3727959

pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать?

никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.

Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

25.03.2013 в 16:58:38

#3728013

ksiman написал : УЗО спасает человека при прикосновении к аппаратам с неисправной изоляцией, а не от включения человека в качестве нагрузки

удар током в 110 кВт.flv

Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 17:17:23

#3728059

pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?

Скрутите между собой и эту скрутку зажмите.

Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

25.03.2013 в 17:26:19

#3728081

Если для пуска электродвигателя на 2,2кВт набирать батарею конденсаторов 4 -10 мкФ, то какого сечения провод нужно припаивать к контактам конденсатора?

Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

25.03.2013 в 17:32:21

#3728095

Alexiy написал : никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.

Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил

Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 17:34:57

#3728098

pagaz написал : Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил

Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.

Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

25.03.2013 в 17:56:56

#3728136

NazAnd написал : Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.

Просто скрутить?

Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 18:18:06

#3728170

pagaz написал : Просто скрутить?

Конечно! Можете быть уверены что оба провода будут зажаты.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

25.03.2013 в 20:47:15

#3728466

DrPilman написал : При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?

виит написал : DrPilman,
Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2

Спасибо. Какие хомуты нужно использовать для этих целей? Смотрел профильные темы по заземлению - однозначного ответа не нашел.

Аватар пользователя
Kosтыль

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Кемерово

Сообщений: 3

26.03.2013 в 07:45:27

#3729392

Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?

Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 07:49:29

#3729396

Родители хотят поставить электрический водонагреватель. Как нужно обезопасить линию? Как объяснить, зачем нужно узо?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 07:52:10

#3729399

Kosтыль написал : Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?

Подключить по нарисованной на нём схеме.:) Чёрный и красный - 220В Жёлтый и серый - конденсатор 1мкФ/450В.

Аватар пользователя
Kosтыль

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Кемерово

Сообщений: 3

26.03.2013 в 08:11:45

#3729416

ksiman Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2013 в 08:50:13

#3729461

evilcloud написал : Родители хотят поставить электрический водонагреватель.

где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?

evilcloud написал : Как нужно обезопасить линию?

автомат и УЗО 30мА или даже 10мА, ампераж - смотря какая мощность и/или состояние линии

evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?

просто: "Чтоб током не убило!"

Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 09:01:38

#3729479

andrewkhv написал : где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?

хотят поставить в расширенном сан узле (ванная в соседнем помещении), и горячую воду с нагревателя пустить в трубу для горячей воды. Какая электропроводка не известна, большая вероятность, что алюминий, и скорее всего двух жилка.

andrewkhv написал : просто: "Чтоб током не убило!"

А какие доводы? Сосед говорит, что тен в баке установлен через диэлектрик.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.03.2013 в 09:13:14

#3729493

Сосед говорит? Напоминает анекдот-К сексопатологу приходит 80летний дедушка и говорит -Доктор у меня не все в порядке,но сосед ,а ему 90,говорит что у него все хорошо. -Хм,вот и вы говорите. Узо обязательно к установке на линию водонагревателя,чтобы потом не было мучительно больно.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 09:14:14

#3729495

evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?

если возникнет утечка тока с токоведущих цепей на корпус, то такой прибор станет потенциальным "электрическим стулом" для любого находящегося в вашей квартире. Все приборы, имеющие ТЭН и работающие с водой и/или влагой подвержены этой болезни - рано или поздно с большой вероятностью появляется утечка, которая обычно пропадает через несколько минут после прогрева. Некоторые лукавые производители электропечей для саун даже рекомендуют не защищать их печи УЗО ибо это типичная болячка... вот сволочи! УЗО в случае утечки отключит напряжение с такого прибора и, возможно, спасёт кому-то жизнь. А если УЗО установлено на вводе в квартиру, то утечка с одного прибора отключит всю квартиру, поэтому стиралки, бойлеры, кондиционеры, тёплые полы и т.п. термоприборы, работающие в условиях влажной/токопроводящей среды следует ставить под индивидуальную диффзащиту.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 09:21:37

#3729504

Kosтыль написал : Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?

Примерно так :)

Или так

Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

26.03.2013 в 11:56:06

#3729802

Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ. И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 12:04:15

#3729826

ts_007 написал : Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

Узо стоит перед группой автоматов, т.е. с выхода узо идет на вход автомата, и все автоматы этой группы объединяются шинкой.

ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок.

Как сделал я, но для других целей. Нужно было подключить насос от теплого пола. Я сделал розетку проведя ВВГ нг, в насос вставил ПВС, второй конец сделал в вилку, провод уже воткнул в розетку.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 12:15:07

#3729852

ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ.

Делайте ВВГнгLS 3х1,5 мм2 (30 лет службы) и подключать не так уж сложно как вам кажется.

ts_007 написал : И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

без разницы. Приемлемы оба варианта.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий