NazAnd написал : Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.

Просто скрутить?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 18:18:06

pagaz написал : Просто скрутить?

Конечно! Можете быть уверены что оба провода будут зажаты.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

25.03.2013 в 20:47:15

DrPilman написал : При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?

виит написал : DrPilman,
Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2

Спасибо. Какие хомуты нужно использовать для этих целей? Смотрел профильные темы по заземлению - однозначного ответа не нашел.

0
Аватар пользователя
Kosтыль

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Кемерово

Сообщений: 3

26.03.2013 в 07:45:27

Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?

0
Вложение
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 07:49:29

Родители хотят поставить электрический водонагреватель. Как нужно обезопасить линию? Как объяснить, зачем нужно узо?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 07:52:10

Kosтыль написал : Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?

Подключить по нарисованной на нём схеме.:) Чёрный и красный - 220В Жёлтый и серый - конденсатор 1мкФ/450В.

0
Аватар пользователя
Kosтыль

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Кемерово

Сообщений: 3

26.03.2013 в 08:11:45

ksiman Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2013 в 08:50:13

evilcloud написал : Родители хотят поставить электрический водонагреватель.

где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?

evilcloud написал : Как нужно обезопасить линию?

автомат и УЗО 30мА или даже 10мА, ампераж - смотря какая мощность и/или состояние линии

evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?

просто: "Чтоб током не убило!"

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 09:01:38

andrewkhv написал : где? какая электропроводка (материал, сечение, количество жил, автомат)?

хотят поставить в расширенном сан узле (ванная в соседнем помещении), и горячую воду с нагревателя пустить в трубу для горячей воды. Какая электропроводка не известна, большая вероятность, что алюминий, и скорее всего двух жилка.

andrewkhv написал : просто: "Чтоб током не убило!"

А какие доводы? Сосед говорит, что тен в баке установлен через диэлектрик.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.03.2013 в 09:13:14

Сосед говорит? Напоминает анекдот-К сексопатологу приходит 80летний дедушка и говорит -Доктор у меня не все в порядке,но сосед ,а ему 90,говорит что у него все хорошо. -Хм,вот и вы говорите. Узо обязательно к установке на линию водонагревателя,чтобы потом не было мучительно больно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 09:14:14

evilcloud написал : Как объяснить, зачем нужно узо?

если возникнет утечка тока с токоведущих цепей на корпус, то такой прибор станет потенциальным "электрическим стулом" для любого находящегося в вашей квартире. Все приборы, имеющие ТЭН и работающие с водой и/или влагой подвержены этой болезни - рано или поздно с большой вероятностью появляется утечка, которая обычно пропадает через несколько минут после прогрева. Некоторые лукавые производители электропечей для саун даже рекомендуют не защищать их печи УЗО ибо это типичная болячка... вот сволочи! УЗО в случае утечки отключит напряжение с такого прибора и, возможно, спасёт кому-то жизнь. А если УЗО установлено на вводе в квартиру, то утечка с одного прибора отключит всю квартиру, поэтому стиралки, бойлеры, кондиционеры, тёплые полы и т.п. термоприборы, работающие в условиях влажной/токопроводящей среды следует ставить под индивидуальную диффзащиту.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 09:21:37

Kosтыль написал : Если не трудно как он выглядит (конденсатор)?

Примерно так :)

Или так

0
Вложение
Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

26.03.2013 в 11:56:06

Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ. И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

0
Аватар пользователя
evilcloud

Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

26.03.2013 в 12:04:15

ts_007 написал : Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

Узо стоит перед группой автоматов, т.е. с выхода узо идет на вход автомата, и все автоматы этой группы объединяются шинкой.

ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок.

Как сделал я, но для других целей. Нужно было подключить насос от теплого пола. Я сделал розетку проведя ВВГ нг, в насос вставил ПВС, второй конец сделал в вилку, провод уже воткнул в розетку.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 12:15:07

ts_007 написал : Подскажите, пжл, каким кабелем можно и лучше подключить участок АВ - гидролок. Хотелось бы многожилу, т.к. ВВГ очень плохо гнется, а блок там маленький и боюсь не смогу запихнуть кабель. Если что концы обожму наконечником НШВИ.

Делайте ВВГнгLS 3х1,5 мм2 (30 лет службы) и подключать не так уж сложно как вам кажется.

ts_007 написал : И еще про АВ Шнейдер 1р+N: если схема УЗО - АВ 1р+N (сверху гребенка) - кабель ВВГ к потребителю. Кабель после АВ нужно собирать в "шинку" (ну т.е. гркппировать для потребителей этого УЗО) или эта роль выполнится гребенкой до АВ?

без разницы. Приемлемы оба варианта.