мне нужно от одной пары проводов (не знаю как правильнее назнвать: фаза и ноль) сделать разводку на 6 точечных светильников, есть ли в природе какието клеммы или чтото, где с одной стороны подсоединяешь фазу и ноль, а с другой берешь нужное количество пар??

0
Pash
Pash
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Минск

Сообщений: 195

31.03.2013 в 20:27:31

Бармолей написал : где с одной стороны подсоединяешь фазу и ноль, а с другой берешь нужное количество пар??

клемники Wago - только там все с одной стороны, один на фазу один на ноль на 8 отверстий знаю есть...

0
Бармолей
Бармолей
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

31.03.2013 в 20:32:42

Pash написал : клемники Wago - только там все с одной стороны, один на фазу один на ноль на 8 отверстий знаю есть...

понял, спасибо, поищу...

0
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

31.03.2013 в 21:35:21

В Мурлене появились

0
Вложение
TiMg33
TiMg33
Эксперт

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

31.03.2013 в 23:57:59

Бармолей написал : мне нужно от одной пары проводов (не знаю как правильнее назнвать: фаза и ноль) сделать разводку на 6 точечных светильников, ...

шлейфовать какие соображения не позволяют ? )))

... с одной стороны подсоединяешь фазу и ноль, а с другой берешь нужное количество пар??

тяга к "лучевой топологии" ? :) Ищите "клеммные размножители/делители/разветвители", тип0 : http://www.zako.ru/cat/111/item/371

0
Kiteman
Kiteman
Новичок

Регистрация: 29.12.2008

Москва

Сообщений: 28

01.04.2013 в 00:38:47

Коллеги, собираю квартирный щиток на силовую часть однокомнатной квартиры. Свет идет сразу с этажного щитка, меняться не планируется. Там же будет и основной автомат ввода на 40A.

Самый вопрос по компоновке и организации щитка, насколько на правильна? Может подправить где?

П.С. Нулевая тоже идет каждый отдельным проводом от шины, так же как и земля, просто рисовать не удобно. П.С.1. Щиток первый и собственноручный, поэтому сильно не пинайте :)

0
Вложение
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.04.2013 в 01:13:52

узо на я бы на 30ма воткнул а то проточник замучает ложными срабатываниями и вышестоящее узо по токовому номиналу не должно быть ниже суммы нижестоящих ав.т.е в вашем случае их сумма 41а значит узо надо никак не 25а. розетки на кухне тоже бы через своё узо пустил, плюс ноль на розетки ванной после ав16а раз они через узо питаются через него и должен идти а у вас он с шинки не вижу смысла и 2р ав на водогрей и плиту

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.04.2013 в 01:17:33

Kiteman, схема нерабочая. Почитайте о том, как может работать УЗО.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 07:27:47

Если ряд автоматов будут соеденены гребенкой, то как рассчитывать проводник, который будет подходить в один из автоматов? Должно ли сечение нулевого проводника совпадать (или быть не меньше) сечения фазного?

Kiteman написал : П.С. Нулевая тоже идет каждый отдельным проводом от шины, так же как и земля, просто рисовать не удобно.

Те потребители, что идут с 1-п автоматов которые фазу берут с узо, ноль должны брать тоже с узо.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 08:47:02

evilcloud написал : Если ряд автоматов будут соеденены гребенкой, то как рассчитывать проводник, который будет подходить в один из автоматов?

проводник всегда должен быть защищён вышестоящим автоматом

evilcloud написал : Должно ли сечение нулевого проводника совпадать (или быть не меньше) сечения фазного?

сечение рабочих проводников должно быть:

  1. при однофазном подключении одинаковым, т.к. ток общий
  2. при 3-фазном симметричном - сечение нуля можно занижать в разумных пределах, либо он в некоторых случаях может совсем отсутствовать
  3. при 3-фазном несимметричном, либо в 3-фазной сети с большим количеством паразитных гармоник ноль должен быть не менее фазного, а в некоторых случаях оправдано его завышение до 2 раз