Alexiy написал : проводник всегда должен быть защищён вышестоящим автоматом

нет, не всегда... И пример тому НКУ, РУ 0,4. Где физически не возможно выполнить ответвление к нижестоящему АВ проводником соответствующем номиналу вводного аппарата.

Alexiy написал : сечение рабочих проводников должно быть:

Обычно равным.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 12:26:09

ПPOPAБ написал : пример тому НКУ, РУ 0,4.

шины РУ 0,4 и обмотки ТСН защищаются по высокой стороне и рассчитываются на динамическую стойкость к КЗ в данных условиях.

ПPOPAБ написал : Обычно равным.

В СССР на нулевых жилах нещадно экономили, а мы сейчас даже не пытаемся - себе дороже. Закладываем все одинакового сечения.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 12:29:34

Alexiy, а можете чего-нибудь добавить по моему фото в теме про щиты?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 13:01:43

evilcloud написал : Alexiy, а можете чего-нибудь добавить по моему фото в теме про щиты?

а что конкретно за вопрос? Я согласен с тем, что PE надо заводить напрямую в PE-шинку, которая штатно у вас справа сверху. Через DIN-рейку нет никакого резона её тащить. Рабочие проводники в 1-фазной сети, очевидно, должны быть одинакового сечения, которое выбирается по номиналу вышестоящего автомата. При длинной линии ещё следует обратить внимание на падение напряжения, но откуда длинная линия на вводе в квартиру?..

Ещё какие-то вопросы?

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 13:20:49

Alexiy написал : а что конкретно за вопрос?

куда ставить дистриблок? если поставить наверх, то придется фазы и ноль обрезать, а ПЕ оставлять длинным? Как сделать так, чтобы остался запас вводного кабеля на случай перекоммутации?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 13:52:42

evilcloud написал : Как сделать так, чтобы остался запас вводного кабеля на случай перекоммутации?

вы сперва окончательно решите, как элементы щитка будут располагаться, а затем смело трассируйте, отрезайте и подключайте. Я бы на ввод поставил выключатели нагрузки типа iSW на рабочие проводники. Лишний провод в щитке - это зло.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 13:53:56

Alexiy написал : Лишний провод в щитке - это зло.

всмысле лишний провод? Лишний - запас для коммутации?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 13:56:32

Да, излишек длины - он ни к чему. Электрощит - это не тарелка с макаронами!

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 13:59:57

Alexiy написал : Я бы на ввод поставил выключатели нагрузки типа iSW на рабочие проводники.

Что он даст, кроме того что можно будет обесточить щит? У меня в 1 метре будет другой щит, на автомате в котором будет вводной кабель этого щита.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 14:10:19

evilcloud написал : Что он даст, кроме того что можно будет обесточить щит?

его можно использовать в качестве клеммника. В одну клемму обычного модульного аппарата можно зажать 1-3 жилы.

evilcloud написал : У меня в 1 метре будет другой щит, на автомате в котором будет вводной кабель этого щита.

тогда с точки зрения удобства эксплуатации преимущества в наличии вводного коммутационного аппарата практически нет.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

01.04.2013 в 14:14:12

Я же чуть не забыл еще вопрос. Кабель 5*10 если он будет замурован в стене, можно гнуть под любым углом, или только по правило что-то там связанным с диаметром кабеля?