evilcloud написал :
Кабель 5*10 если он будет замурован в стене, можно гнуть под любым углом, или только по правило что-то там связанным с диаметром кабеля?
всё в соответствии с ТУ на кабель. Например, для ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS на 0,66; 1 и 3 кВ ТУ 16.К71-310-2001
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные ……………………………………………………….не менее 10 наружныx диаметров;
многожильные ……………………………………………………. не менее 7.5 наружныx диаметров.
http://elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=10
5*10 - это 5-жильный, то есть, многожильный. Наружный диаметр у него 20,3 мм, следовательно, радиус изгиба - не менее 15-16 см
andrewkhv написал :
радиус изгиба регламентирован не от нечего делать.
гнуть надо как можно аккуратнее - чтоб загибов не образовалось, ибо расправленный сложенный кабель в месте бывшего сгиба резко повышает своё сопротивление, начинает греться и...
При заниженном радиусе изгиба, который так и не удосужились разогнуть уже изоляция быстро выходит из строя - трескается и т.п., а при лёгком перегреве жилы продавливают изоляцию и "здравствуй КЗ"!
у меня дома как-то телефон перестал работать... обычный аналоговый кондовый советский - с крутилкой ещё... Дык, оказалось, провод-лапшу телефонную согнули и наступили на него, сплющив образовавшуюся петельку. я долго искал проблему... нашёл загиб, разгладил... и телефон починился! А тот провод работает до сих пор!
Вот такие гадости таят загибы проводов!