Alexsei38 написал : не понял как это реализовать. у меня сейчас так две розетки между собой соединены и выброшен конец в розетку с проводом 6кв. как развести (соединить) провод 6кв чтобы конец 6кв шел на панель, а 2,5 на розетки.

Без дополнительной установки боксика с автоматами никак не обойтись...

Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

08.04.2013 в 11:14:30

#3756927

Можно ли в щитке использовать 2 вида проводов ПВ3 6мм2 и ПВ1 6мм2 ? хочу добавить 1 узо, а обжимного инструмента нет уже :(

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 11:21:45

#3756943

ВадимТТ написал : Можно ли в щитке использовать 2 вида проводов ПВ3 6мм2 и ПВ1 6мм2 ?

да, конечно. Я бы не слишком по поводу обжима запаривался и использовал ПВ-3 с наконечниками без обжимки - после зажима в клемме обжатый наконечник в любом случае примет овальную форму (без разницы - был он предварительно обжат или нет)

Аватар пользователя
ВадимТТ

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 21

08.04.2013 в 11:36:16

#3756970

Спасибо :) а то ходил в сомнениях...

Аватар пользователя
murmur

Местный

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

08.04.2013 в 12:30:04

#3757069

Metall написал : зачем металлический ? лучше пластиковый .

мда , уменьшить кол-во узо вам так и не удалось .. 13 узо для двушки конечно....

Ага, уменьшали, как могли, но все - таки получилось так
14 и 16 группы объединены одним узо на 40а. 10 и 17 группы объединены одним узо на 40а.

А щиток думаем металлический, потому что у нас он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там. Стремно как-то пластик ставить, может металлический покрепче будет...?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

08.04.2013 в 12:42:46

#3757090

murmur написал : может металлический покрепче будет...?

Главное чтоб метал был ,а не жесть...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
murmur

Местный

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

08.04.2013 в 13:02:59

#3757147

serj12 написал : Главное чтоб метал был ,а не жесть...

Может знаете какую то конкретную модель, чтобы нам подходила на все наши группы? Шириной не более 38см...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

08.04.2013 в 13:27:57

#3757194

murmur написал : знаете какую то конкретную модель

Просто у брендов они очень дорогие,можете посмотреть у Hager.

murmur написал : он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там.

В принципе если будет внутренний - то можно взять ABB-шный пластик из серии UK 500 - качество очень ,и функционал на высоте(уж они не такие хлипкие как турецкие или китайские).

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 14:15:38

#3757288

murmur написал : А щиток думаем металлический, потому что у нас он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там. Стремно как-то пластик ставить, может металлический покрепче будет...?

чтож это за ремонт когда стены сыпятся , замажьте кирпичину и ставьте пластиковый металлический смотрится убого и не уютно

murmur написал : Может знаете какую то конкретную модель, чтобы нам подходила на все наши группы? Шириной не более 38см...

у вас можно влезть в 48 модулей . если счетчик на 5 модулей брать

а бренд любой хороший абб , SE , легранд , хагер . серию какая больше подойдет

я бы тоже советовал абб UK540 48

serj12 написал : Просто у брендов они очень дорогие

600грн (2400 рублей) за щит 48 модулей дорого? я так не думаю

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

08.04.2013 в 15:51:55

#3757505

Metall написал : за щит 48 модулей дорого?

я про металлические

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 16:02:15

#3757530

serj12 написал : я про металлические

что они дороже пластиковых ? металлические ставил пару раз , один иековский 48 модулей стоил он 300грн (1200рублей) и один обычный с местом под счетчик (1фазный) , стоил копейки 60грн (300рублей)

брендовыми металлическими не интересовался

кстати 2 murmur, металлический щит требует защитного зануления на корпус , у вас его нету , посему еще раз лучше пластиковый

Аватар пользователя
Alexsei38

Местный

Регистрация: 10.01.2013

Москва

Сообщений: 52

08.04.2013 в 16:28:28

#3757590

ksiman написал : Без дополнительной установки боксика с автоматами никак не обойтись...

поправьте если я неправильно понял. я покупаю наружный щиток на четыре автомата и два (зачем два ? ) автомата на 16а (почему 16а если варочная панель требует 32а?), в щиток ввожу провод 3х6 который изначально шел на варочную панель, от которого через автоматы подключаю холодильник, духовой шкаф и варочную панель по автомату на панель и духовка-холодильник?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

08.04.2013 в 16:34:54

#3757603

Metall написал : брендовыми металлическими не интересовался

Зря,прикольно.http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1071.html

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 16:36:43

#3757609

Alexsei38 написал : поправьте если я неправильно понял. я покупаю наружный щиток на четыре автомата и два (зачем два ? ) автомата на 16а (почему 16а если варочная панель требует 32а?), в щиток ввожу провод 3х6 который изначально шел на варочную панель, от которого через автоматы подключаю холодильник, духовой шкаф и варочную панель по автомату на панель и духовка-холодильник?

вот замечательная статья http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

Аватар пользователя
Alexsei38

Местный

Регистрация: 10.01.2013

Москва

Сообщений: 52

08.04.2013 в 18:24:24

#3757854

Metall написал : вот замечательная статья http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

спасибо, все стало ясно завтра закуплю нужное и буду шаманить.

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

08.04.2013 в 19:55:37

#3758042

Всем привет. Снова вопрос по частотникам. Собираю растворосмеситель, есть асинхро. двиг. на 3 квт 1500 об, 220-380 в, нужно это все дело запитать от домашней сети т.е 220в, без потери мощности двигателя ( читал что через частотник не проблема: вход 1 фаза, выход 3 ф). Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.04.2013 в 20:09:07

#3758065

Подойдёт любой однофазный частотник соответствующей мощности, например Powtran PI8100a004G1. При максимальной загрузке двигателя из сети будет брать около 5кВт Двигатель переключить на 3х220В

Только дорогое это удовольствие...

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

08.04.2013 в 20:17:07

#3758079

Van007 написал : . Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?

Нет, из одной фазы 220 вольт получаем 3 фазы 220 вольт, работаем соответственно переключив обмотки двигателя на это напряжение:http://tistore.ru/index.php?route=product/product&product_id=73

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

08.04.2013 в 20:23:01

#3758088

ksiman написал : Двигатель переключить на 3х220В

Как можно его переключить?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.04.2013 в 20:26:16

#3758095

Van007 написал : Как можно его переключить?

Переключив обмотки из звезды в треугольник :) Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт :)

Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

08.04.2013 в 20:30:25

#3758102

В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

08.04.2013 в 21:18:41

#3758213

iyri написал : В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.

На движке написано 220-380 в так что я думаю 6 концов( завтро гляну).

ksiman написал : Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт

Надо бы конечно максимум взять с движка 3 кВт.:)

Аватар пользователя
g-romov

Местный

Регистрация: 18.02.2009

Москва

Сообщений: 23

08.04.2013 в 21:49:28

#3758297

Здравствуйте. Какие отрицательные последствия от замены кабеля 3х1,5 на 3х2,5 или 3х2,5 на 3х4. Главный аргумент на увеличение сечения "увеличение срока службы кабеля". Может есть положительные моменты?

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.04.2013 в 21:57:16

#3758318

g-romov написал : Какие отрицательные последствия от замены кабеля 3х1,5 на 3х2,5 или 3х2,5 на 3х4.

..никаких!

g-romov написал : Может есть положительные моменты?

Положительные моменты есть! :)

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

08.04.2013 в 22:03:40

#3758331

g-romov, Да о принеприменнийшем факте продолжительности жизни кабеля после увеличения сечения вряд ли можно утверждать. Сечение должно быть разумно подобрано под предпологаемую для кабеля задачу, только и всего. Тогда он и прослужит долго.. Хуже от увеличения сечения будет разве что кошельку..Ну и в клемниках ,например, некоторых осветительных приборов с тонким оперировать проще..То же самое ,например,укладывать и подключать 4 квадрата к терморегулятору тёплого пола.. Хотя вполне возможно.. Вобщим противопоказаний нет, если Вы об этом..Но и особого толку от явно завышенного сечения тоже нет..

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.04.2013 в 22:49:32

#3758474

Van007 написал : Надо бы конечно максимум взять с движка 3 кВт.

ИМХО... минимум, а не максимум

g-romov написал : Может есть положительные моменты?

Разумеется :) - учитывая, что практически не найти "нормальный" кабель.. ваши 2.5 будут как "нормальные" 1.5.... а 4ка.. как 2.5

Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 23:01:46

#3758504

g-romov, чем толще кабель тем больше экономия на электроэнергии , срок службы (если качество изоляции одинаковое) кабеля с большим сечением будет больше (незначительно правда) . из минусов то что места они занимают больше (соответственно штробы шыре , отверстия в перегородках больше) , сложнее в укладке , сложнее в монтаже , минимальный допустимый радиус изгиба у них больше иногда невозможны в монтаже , и тогда появится гемор в наращивании кабеля мелким сечением

Аватар пользователя
SarCity

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

09.04.2013 в 11:03:39

#3759148

Помогите с выбором металлической распаячной коробки степень защиты не менее IP65. Устанавливаться будет на улице, ввод кабелей будет через гермовводы.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.04.2013 в 11:12:27

#3759172

g-romov, смотря что за кабели. 4 квадрата в розетку не заправишь, 2.5 - в терморегулятор теплого пола, например. а какая защита на линиях? если С10 на 1.5 и С16 на 2.5, то ничего увеличивать не надо - тут и так с солидным запасом защита. если конечно линия не километр, там падение напряжения большее значение имеет на выбор сечений:)

Аватар пользователя
Van007

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Архангельск

Сообщений: 64

09.04.2013 в 11:21:15

#3759197

haramamburu написал : ИМХО... минимум, а не максимум

Максимум я имел ввиду мощности.