ksiman написал : Однофазники более 2,2кВт действительно экзотика, их нельзя запитывать из обычной розетки 16А
Чем чревато такое подключение?
09.04.2013 в 21:53:31
ksiman написал : Однофазники более 2,2кВт действительно экзотика, их нельзя запитывать из обычной розетки 16А
Чем чревато такое подключение?
09.04.2013 в 21:58:37
Van007 написал : Чем чревато такое подключение?
Потребляемый ток будет более 16А
Посмотрел стандартные продаваемые растворосмесители: 2,2кВт - 300л 3кВт - 400л
Какой объём у Вас?
09.04.2013 в 22:00:46
ksiman написал : Потребляемый ток будет более 16А
На сколько нужно автоматы ставить?
09.04.2013 в 22:01:59
Van007 написал : На сколько нужно автоматы ставить?
В инструкции к частотнику написано что и сколько Для частотника 2,2кВт - 16А Для частотника 3,7кВт получается не менее 25А
09.04.2013 в 22:06:50
Спасибо ksiman, разьяснил. :)
09.04.2013 в 22:28:34
Alexiy написал : Электромонтаж для чайников? Самоучитель по прикручиванию розеток? Методичка как тырить лампочки со столба?
Кагбэ идея форума как раз и есть - ответы на вопросы. Нет?
"Воды" на форуме много...
09.04.2013 в 22:39:03
Maxel написал : "Воды" на форуме много...
Потому что Форум, это живой организм, а организмы, как известно, в большинстве из воды и состоят и без нее жить не могут :)
09.04.2013 в 22:48:31
Maxel написал : ... что то типа "Энциклопедии для электриков"? Проблема- Варианты решения. К примеру: Вопрос №1: ... Ответ: ...
"Структурный поиск неисправности" ? В картинках надо-то ? ;) Для тепловоза точно есть такое...
Здесь
10.04.2013 в 00:01:07
Здравствуйте. Сижу читаю электропроект и вижу такое указание, цитирую:
Существующие стальные тросы, используемые для проектируемой эл.проводки соединить с PE - проводником проводом ПВ1(1х1,5) в ближайшей распаечной коробке электропроводки.
Подскажите, разве такое допускается? Спасибо.
10.04.2013 в 01:08:30
Songo написал : Подскажите, разве такое допускается?
Да.. тросы не должны использоваться как РЕ.. но к РЕ подключаются По сечению ПВ.. тут имхо смотря что "висит" на этом тросе.
10.04.2013 в 07:59:02
HELP!!!
топтобус написал : Здравствуйте! У меня есть минимойка для авто(типа керхер) Я хочу на забор воды подключить насос малыш и подключить его к реле давления которое в мойке(безымянное).Вопрос: выдежит ли это реле пуск двух насосов, или надо ставить дополнительное реле на малыш? Вобще независимо хочу использовать реле, подскажите какое реле использовать с обмоткой на 220вольт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу