Благодарю, исчерпывающе! попутно еще глупый вопрос, нужен ли/зачем трехжильный кабель для света ? и куда его в светильниках/выключателях заводить?

0
ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

17.07.2013 в 17:20:09

Может кто ответит на мой вопрос?:help Я и фотку выложил.:confused:

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

17.07.2013 в 17:24:59

Нужен. Уже давно проводка выполняется только трехжильным кабелем. Наличие PE повышает безопасность проводки (при каком-либо повреждении кабеля), даже если электроприемники не используют зануление. В светильниках заводится на металлические корпуса (обычно есть специальная клемма), к выключателю не подключается (соединяется в распаечной коробке/подрозетнике).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.07.2013 в 18:35:20

ввв написал : Может кто ответит на мой вопрос?:help Я и фотку выложил.:confused:

Либо ПЗС-5 сдох, либо контактор умер. А что показывает ПЗС на фото? Амперы? Ещё проверьте настройки прибора, может сбились...

0
ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

17.07.2013 в 21:16:56

ksiman написал : А что показывает ПЗС на фото?

236 вольт показывает.

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

18.07.2013 в 12:41:22

Добрый день. 1 небольшой вопрос. Планирую ремонт в квартире, щиток уже спроектировал с вашей помощью на данном форуме. Сейчас планирую разводку электрики по квартире. Скажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь следующая схема коммутации проводов:

В щитке три автомата для теплого пола(по 10А каждый), все их защищает 1 УЗО на 40А. Могу ли я, для экономии провода и уменьшения объемов штробления, отвести от щитка кабель ВВГнг-ls 5х1,5, дойти им до первой распредкоробки, оттуда уйти уже 3х1,5 до Теплого пола в ванну, а до второй распредкоробки идти кабелем 4х1,5, где и поделить его на 2 кабеля 3х1,5. Можно так делать? или штроборез в руки и штробить под 3 кабеля 3х1,5?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2013 в 12:46:16

gurWin написал : штроборез в руки и штробить под 3 кабеля 3х1,5?

ага. Нули (рабочие, защитные) различных групп объединять нельзя. Получается, что по нулевой жиле может длительно течь ток 30 А (суммарно с 3 автоматов). Догадываетесь, что с ней будет при этом?

0
gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

18.07.2013 в 12:55:24

Alexiy написал : ага. Нули (рабочие, защитные) различных групп объединять нельзя.

Ну группа то одна(УЗО ж одно, из нее "проводок" в щите идет на шину, общую для всех этих трех автоматов). Смущает как раз

Alexiy написал : по нулевой жиле может длительно течь ток 30 А (суммарно с 3 автоматов)

А так не хочется столько всего штробить))) Тем более дом панельный.

Спасибо за "вразумление" =))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2013 в 13:37:31

gurWin написал : Ну группа то одна

ни фига! Я вижу 3 групповых автомата, значит 3 группы и никак иначе

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9143

18.07.2013 в 14:18:19

gurWin написал : три автомата для теплого пола(по 10А каждый)

А мощность тёплых полов какая?Может проще одну линию пустить на все три тёплых пола - 3х1.5,в случае неисправности одного из них придётся отключить его в подрозетнике.

0

И это пройдёт ...

gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

18.07.2013 в 16:18:17

serj12 написал : А мощность тёплых полов какая?Может проще одну линию пустить на все три тёплых пола - 3х1.5,в случае неисправности одного из них придётся отключить его в подрозетнике.

0,3; 0,5 и 0.9кВт соответственно. Наполнение щитка уже закуплено. Да и пол теплый сначала будет только в коридоре и кухне. Когда ремонт дойдет до санузла, тогда и тот автомат подключим. Пока же, проложу кабель до места установки регулятора и отключу этот автомат.

0