ejdigger написал : Характеристику D вводного автомата выбирал..............
Для ВЛ неверный посыл . Вам С показана вообще то. Если линия очень длинная может не хватить тока КЗ для отключения и если автомат на опоре то ваш вводной СИП 4х16 будет не защищен.
ejdigger написал : для защиты кабеля СИП 4x16мм
ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 75А длительного . Вам 63А мах. А так 40А за глаза особенно при 3ф. вводе
ejdigger написал : и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе?
А вто тут уже ПУЭ 7 табл . 1.3.5 - 55А длительного. так что АВ на 50А мах. Разумно же все те же 40А.