14.08.2013 в 15:39:08

#3968113

sce написал : "ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например)

в вашем случае 380/0,1 = 3800 А

sce написал : невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления"

бред какой-то. Межфазное сопротивление чего? линии 0,4 кВ?

Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

14.08.2013 в 15:45:17

#3968125

Alexiy написал : бред какой-то

вот-вот... Я ещё понял бы упоминание удельного реактанса по продольной оси ротора... но реактивное да ещё межфазное сопротивление ??

Очевидно, моими собеседниками с той стороны пока являются менеджеры, а не технические специалисты (к сожалению!)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 15:49:03

#3968131

sce написал : собеседниками с той стороны пока являются менеджеры

попросите чтобы вас проконсультировали специалисты-разработчики данной фирмы по техническим вопросам. В фирму торгующую оборудованием звонить нет смысла - только на завод. Проблема в том, что завод может быть за границей и все технически грамотные спецы по-русски не говорят... а только по-китайски, например и в России их нет...

Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

14.08.2013 в 15:50:38

#3968138

Alexiy написал : только по-китайски

Это - Сименс, так что есть надежда, что обойдусь английским....

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 18:38:55

#3968411

haramamburu написал : Добавить перемычки с это будет фаза... а нуль (нули) с нулевой клеммы ( колодки... черненькая такая )

Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 18:45:43

#3968422

nevizov написал : Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?

И да и нет... эти АВ ограничивают по группам.. а если говорить про ограничения на Хату - то ставится один (главный) вводной АВ... Смущает? Ну тогда цепляйте свои новые линии к существующим АВ..

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 19:10:41

#3968448

но вводного АВ нет. есть пакетник на две квартиры

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 19:17:58

#3968461

варианты я вам уже написал..

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 19:28:44

#3968475

haramamburu написал : варианты я вам уже написал..

а если после счетчика поставить диф на50 А , а от него групповые 4*16+25?

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 20:18:40

#3968534

nevizov написал : а если после счетчика поставить диф на50 А ,

А может сначала узнать официально выделенную мощность? А то боюсь ваш диф в 50А расценят как самозахва мощностей... это будет даже круче, просто параллельно к существующим поставить 2 АВ Например: у меня - пакетник - счетчик - 2 АВ по 16А, но это отнюдь не значит, что я имею право поставить после счетчика АВ на 32А, и понавтыкать кучу АВ... Гы, хотя для стиралки у меня отдельная линия под АВ10А... в параллель к существующим АВ :)

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.08.2013 в 08:47:08

#3969260

Alexiy написал : Очевидно, чувствительностью автоматической защиты от сверхтоков. Если сопротивление будет выше, то, вероятно, у них в щите автоматы КЗ не почувствуют и не отключат

  • падение напряжения возможно...

sce написал : требование со стороны поставщика мед. оборудования

Думаю, что поставщика оборудования сработка автоматов защиты при КЗ волнует в последнюю очередь. Вот чувствительность оборудования к стабильности питающего напряжения - вполне может быть

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.08.2013 в 08:52:08

#3969268

Викторыч написал : чувствительность оборудования к стабильности питающего напряжения

тогда бы и предъявлялись требования к качеству электроэнергии, а тут требования к сопротивлению линии, которое только при КЗ проявляется.

Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

15.08.2013 в 09:05:29

#3969279

Возможно данным параметром

sce написал : 100 мОм

они указали качество подводящей линии. Т.к. при малых токах КЗ будет менее стабильная линия, большое количество некачественных соединений, тонкий кабель....
Да и оборудование, видимо, не на пару киловат, а на десятки. Причем оборудование точное, требующее качественного питания. Видимо знакомы с российским электроснабжением))))

Аватар пользователя
Provizor

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

15.08.2013 в 09:30:32

#3969306

Имеется ванная с туалетом совмещенная. Планирую делать освещение спотами вмонтированных в натяжной потолок? . Сколько фонарей будет оптимально? Споты с энергосберегайкой по 60 Вт. 4 будет нормально или много? Светильники вот такие:

Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

15.08.2013 в 13:24:18

#3969669

bratan написал : Да и оборудование, видимо, не на пару киловат, а на десятки. Причем оборудование точное, требующее качественного питания.

Оборудование - это вовсе не секрет - рентгеновский аппарат (томограф), требует обязательной установки на входе ИБП от 100 до 250 кВА. С качеством напряжения на выходе ИБП (включая стабильность, симметрию, форму синусоиды и прочее) проблем нет. Но ИБП при работе от АКБ не может обеспечить ток КЗ, сопоставимый с током КЗ при работе от сети... Насколько я понимаю, требование к сопротивлению петли фаза-фаза (или фаза-ноль) обеспечивается при двух условиях: а) сопротивление кабельной линии (онно будет минимальным при использовании рекомендованных сечений, соединений и т.д.) и б) внутр.сопротивление источника энергии (в случае статических ИБП оно существенно выше значений, привычных проектировщикам обычных систем электропитания, которые имеют дело только с трасформаторами на ТП).

Впрочем, мы здорово ушли в сторону - но всё равно спасибо!

Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

15.08.2013 в 16:15:08

#3969971

Ибп скорей всего двойного преобразования. Если это так, то качество подводимого питания никого волновать не должно. Возможно только к заземлению будут замечания. Для рентген аппаратов, насколько знаю, в помещении по периметру прокладывается шина заземления.

Аватар пользователя
andyou

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

15.08.2013 в 16:27:22

#3969990

Добрый день! Нарисовал общую схему разводки по квартире пока без щитка. В какой раздел можно выложить ее для обсуждения?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.08.2013 в 16:29:19

#3969996

andyou написал : В какой раздел

создавайте новую тему в разделе Электрика

Аватар пользователя
crazyadmin

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

15.08.2013 в 17:20:24

#3970085

Доброе время суток. Подскажите, нужно организовать ввод кабеля от гусака в гараж, хочу проложить кабель от гусака (~10 метров) прямо по крыше гаража, а затем загнуть и просверлить в стенке отверстие, и таким образом обеспечить ввод в гараж. Почитал, рекомендуют использовать гофротрубу из полиамида, но у нас в городе проблематично такую найти. Еще как вариант предлагают ПНД-гофротрубу (черная), якобы тоже подходит для этих целей. Так ли это?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.08.2013 в 17:23:06

#3970089

crazyadmin, У Вас что, выход снизу гусака выше уровня крыши???

Аватар пользователя
crazyadmin

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

15.08.2013 в 17:31:05

#3970101

DED@ПВО написал : crazyadmin, У Вас что, выход снизу гусака выше уровня крыши???

да, гусак стоит на соседнем гараже стоит, у нас разводка внутри гаражей идет - где-то обрыв и у меня нет напряжения, приходил гаражный электрик и сказал что разбираться не будет со внутренней подводкой и если хочу свет, то своими силами должен подцепиться к этому гусаку. Непосредственно подключение закажу электрику, а вот прокладку должен сам обеспечить.

Вот поэтому и интересует подойдет ли для моих нужд ПНД-гофротруба?

Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

15.08.2013 в 18:34:58

#3970204

Подскажите пожалуйста почему > рабочий ток нагрузки по отдельному РЕ-проводнику стояка не течет,

когда PEN-проводник делится на PE и N не в этажных щитах, а раньше - на вводе в дом (или даже на КТП) и далее по стояку они идут раздельно. И почему> по PEN-проводнику протекает ток, обусловленный несимметричностью нагрузок по разным фазам, на нем возникает некоторое падение напряжения

при заземлении электроплит в домах с четырехпроводным стояком?

Аватар пользователя
Provizor

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

15.08.2013 в 19:09:46

#3970249

Provizor написал : Имеется ванная с туалетом совмещенная. Планирую делать освещение спотами вмонтированных в натяжной потолок? . Сколько фонарей будет оптимально? Споты с энергосберегайкой по 60 Вт. 4 будет нормально или много? Светильники вот такие:

Мне кто-нибудь ответит?

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

15.08.2013 в 19:14:06

#3970256

Provizor,нормально, но может быть и мало. Это не от ПУЭ зависит, а от того, какое освещение вам комфортно.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
crazyadmin

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Нижний Тагил

Сообщений: 37

15.08.2013 в 19:18:37

#3970259

crazyadmin написал : да, гусак стоит на соседнем гараже стоит, у нас разводка внутри гаражей идет - где-то обрыв и у меня нет напряжения, приходил гаражный электрик и сказал что разбираться не будет со внутренней подводкой и если хочу свет, то своими силами должен подцепиться к этому гусаку. Непосредственно подключение закажу электрику, а вот прокладку должен сам обеспечить.

Вот поэтому и интересует подойдет ли для моих нужд ПНД-гофротруба?

а мне кто-нибудь ответит? :)

Аватар пользователя
Provizor

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

15.08.2013 в 19:22:04

#3970266

Спасибо. Такое расположение нормально будет смотреться или разнести чуть по сторонам?

Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

15.08.2013 в 19:25:44

#3970270

Формучане подскажите, по снипам и гостам какому классу должны соответствовать светильники в вентилируемых ванных комнатах

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

15.08.2013 в 19:30:38

#3970276

Provizor,я бы разнес на 5-10 см в стороны(55-70-55 или 50-80-50) по центрам реек потолка и добавил над раковиной зеркало с подсветкой.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2013 в 19:43:29

#3970301

crazyadmin написал : хочу проложить кабель от гусака (~10 метров) прямо по крыше гаража,

Крайне не удачная идея.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2013 в 19:48:44

#3970311

Slavik07 написал : Формучане подскажите, по снипам и гостам какому классу должны соответствовать светильники в вентилируемых ванных комнатах

ПУЭ-7 написал : 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТР 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», приэтом должны выполняться следующие требования: ¨ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 - IРХ7; в зоне 1 - IРХ5; в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования); ¨ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределамиэтой зоны; ¨ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; ¨ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2; ¨ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

...