Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

29.08.2013 в 00:24:25

#3993668

Палецкий написал : В Вашем случае используют звонковые кнопки

Нету их в прасах в серии Дуэт. А серия Юника в два раза дороже и к тому же у нас не наблюдается трехклавишных выключателей. И не хотелось бы в пределах одного помещения делать микс из разных серий.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.08.2013 в 00:26:53

#3993670

BoaSoft написал : Нету их в прасах в серии Дуэт.

Тогда, как вариант, откажитесь от реле и поставьте банальные проходные выключатели

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 00:48:59

#3993710

Хочу задать вопрос по скрытой проводке. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно ашьется в пол. Правда приходит еще вариант протянуть огромную кучу кабеля без распаек вообще. Кто как решал такую проблему.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2013 в 01:20:36

#3993744

Met написал : вопрос по скрытой проводке.

скрытая проводка где? в квартире? гараже? материал стен? зачем такие размеры короба?

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 10:14:26

#3994000

andrewkhv, в деревянном доме.

Аватар пользователя
РинаСанна

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

29.08.2013 в 10:44:42

#3994066

Подскажите пожалуйста! Решили делать ремонт в однокомнатной квартире и заменить проводку. Подвесные/натяжные потолки делаться не будут. Ремонтники предлагают два варианта: 1) то что по стенам - в штробы, то что на полу - заливать наливным полом; 2) пол штробится , кабеля в гофрах и потом штробы заделываются пескобетоном и все выравнивается наливным полом. В обоих случаях ответна вопрос насколько это безопасно- все так делают! бригады разные, пытаюсь определить кто сделает так чтобы переделывать не нужно было.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2013 в 10:48:59

#3994075

Met, а зачем такой короб большой?

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 10:49:12

#3994076

РинаСанна, Разницы собственно нет. В полу мне кажется надежнее по причине того что в пол вряд ли будут забиваться гвозди или еще что-либо. Но к розеткам и выключателям все равно придется делать штробы вверх. У вас много несущих стен? Дело в том что в них нельзя делать горизонтальные штробы, так что первой бригаде, которая хочет разводить по стенам придется их обходить чтоб не нарушать несущую способность стен.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.08.2013 в 10:50:00

#3994079

РинаСанна, зачем штробить пол, если будет наливной? кстати, что за дом? панельный?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 10:51:14

#3994081

РинаСанна написал : по стенам - в штробы,

штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.

РинаСанна написал : пол штробится

бетонное перекрытие штрабить нельзя категорически. Ни снизу, ни сверху. Можно проштрабить стяжку, залитую поверх плиты перекрытия. При это сама плита не должна быть задета.

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 10:53:08

#3994087

andrewkhv, много кабеля, 500 кв м помещение, да согласен великоват короб может уменьшу в два раза, но так как он такой большой я думал в нем же сделать распайки и избежать соединения короба с коробкой металлической где придется выдумывать что-то. Скажем я бы сделал скрутку и заварил бы ее надел бы термоусадку и поверх натянул бы гофру и все бы это лежало бы в металлическом коробе, по моему достаточно пожаробезопасно, проблема только в том что коробки без доступа( но как сделать доступ там где негде его спрятать не представляю, а заказчик требует.

Аватар пользователя
РинаСанна

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

29.08.2013 в 11:19:28

#3994132

Дом панельный, П-44 96года. Ремонт там от застройщика) если делать вариант 1- то нужно залить минимум 2см по всей квартире ( как мне сказали) и это существенно повлияет на стоимость и высоту потолков. Еще озвучивалась идея штробить по полу( стяжке ) замазывать алебастром, а потом наливной пол.

Аватар пользователя
РинаСанна

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

29.08.2013 в 11:24:54

#3994145

[QUOTE=Alexiy;3994081]штрабить стены можно. Исключение - горизонтальные штрабы в несущих бетонных панелях и любые штрабы в бетонных несущих колоннах - их делать нельзя - дом может сложиться как карточный.

Мне сказали "все поставим где надо" . Меня волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две. как понять что я их не на несущей панели нарисовала? На колоннах ничего не планируется.

Аватар пользователя
Андрей5

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 39

29.08.2013 в 11:29:52

#3994156

РинаСанна, пол и потолок (перекрытия) штробить запрещено! Это опасно. Из вашего сообщения не понятно, что со старой стяжкой. Если старая есть, то снимайте её, кладите проводку и заливайте новую, если старой нет, то провода можно спрятать только в новой. Горизонтальные штробы в несущих стенах панелек запрещены. Есть какие то правила для перегородок (на память не вспомню точно), но там так же не развернуться.

про П-44 на форуме море информации, почитайте.

Аватар пользователя
РинаСанна

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

29.08.2013 в 11:31:15

#3994159

И еще глупый вопрос: счетчик остается на своем месте а щиток где все отключается заносится в квартиру( не знаю как это правильно называется) это в энергосбыте согласовывается или через жек, или ничего не делать?

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

29.08.2013 в 11:31:29

#3994160

РинаСанна написал : пол штробится

только стяжка, плиту не штробить ни в коем случае!:nо:

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 11:32:38

#3994161

РинаСанна написал : волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две.

блоки розеток допустимы и в несущей стене. При этом вырубать под них нишу надо, естественно, без фанатизма. Лучше вырезать штраборезом(болгаркой) или высверлить алмазной коронкой - чтоб без лишних ударов перфоратором.

РинаСанна написал : как понять что я их не на несущей панели нарисовала?

это надо знать серию вашего дома и смотреть конкретно планировку.

Аватар пользователя
РинаСанна

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

29.08.2013 в 11:34:01

#3994164

Старая стяжка есть, по технике безопасности ее нужно снять всю или можно это сделать частично?

Аватар пользователя
Андрей5

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 39

29.08.2013 в 11:34:50

#3994167

РинаСанна написал : Мне сказали "все поставим где надо" . Меня волнуют розетки которые в один ряд по 4-5 штук, таких запланировано две. как понять что я их не на несущей панели нарисовала? На колоннах ничего не планируется.

5 уже много, но смотря как делать будут. если втупую перфоратором выдалбливать, то это очень плохо, если аккуратно выпипят, то нормально. например тут можете посмотреть какие стены несущие http://resog.ru/seriya-p-44-informaciya-dlya-soglasovaniya-pereplanirovki/

РинаСанна написал : И еще глупый вопрос: счетчик остается на своем месте а щиток где все отключается заносится в квартиру( не знаю как это правильно называется) это в энергосбыте согласовывается или через жек, или ничего не делать?

если счетчик не трогаете и не нарушаете ни каких пломб, то ничего делать не нужно.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 11:35:44

#3994171

РинаСанна написал : Старая стяжка есть, по технике безопасности ее нужно снять всю или можно это сделать частично?

снимать старую стяжку не обязательно, если она сама не рассыпается. а вот ваши несущие стены: http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%BF-44

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 11:37:42

#3994177

Андрей5 написал : если счетчик не трогаете и не нарушаете ни каких пломб, то ничего делать не нужно.

ЖЭК (УК) может потребовать согласования, но это законодательством не требуется и это требование незаконно. Если счётчик трогать не будете, то энергосбыту это не интересно

Аватар пользователя
Tpuxe

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Саратов

Сообщений: 10

29.08.2013 в 11:45:55

#3994192

Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Будут утепляться полы укладкой пеноплекса 3см и сверху 2см ГВЛ. Хочу уложить туда проводку. Проводка будет в гофре. Хотел уложить гофры на имеющийся пол, обложить пеноплексом и залить раствором получившиеся канавки с проводкой, а сверху ГВЛ. Но может лучше будет поверх неразрывного слоя пеноплекса уложить провода и залить канавки в слое ГВЛ? Чтобы было неразрывное утепление пола. Извините, если не в ту тему написал :)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 11:49:28

#3994204

Tpuxe написал : Извините, если не в ту тему написал

туда

Tpuxe написал : утепляться полы укладкой пеноплекса 3см и сверху 2см ГВЛ. Хочу уложить туда проводку.

очень плохо.

Tpuxe написал : Проводка будет в гофре

гофра не обладает локализационной способностью и в горючем пенополистироле недопустима Заливка канавки будет мостиком холода... всё плохо.

Аватар пользователя
Tpuxe

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Саратов

Сообщений: 10

29.08.2013 в 11:57:54

#3994222

Alexiy написал : туда

очень плохо.

гофра не обладает локализационной способностью и в горючем пенополистироле недопустима Заливка канавки будет мостиком холода... всё плохо.

даже если проложить поверх пеноплекса и залить? Или лучше подумать о поиске негорючих утеплителей?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 12:02:41

#3994238

Tpuxe написал : даже если проложить поверх пеноплекса и залить?

нужно обеспечить толщину негорючего слоя минимум 10 мм со всех сторон

Tpuxe написал : лучше подумать о поиске негорючих утеплителей?

если нет проблем с повышенной влажностью, то почему бы не использовать минвату, например?

Аватар пользователя
Tpuxe

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Саратов

Сообщений: 10

29.08.2013 в 13:36:15

#3994470

Alexiy написал : нужно обеспечить толщину негорючего слоя минимум 10 мм со всех сторон

если нет проблем с повышенной влажностью, то почему бы не использовать минвату, например?

да почему то не думал про нее...Сейчас посмотрел, есть жесткие плиты толщиной 4-5 см. Думаю подойдут тоже. По высоте немного ограничен( А проводку поверх минватных плит класть или в них?

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 13:47:38

#3994491

Хочу задать вопрос по скрытой проводке в деревянном доме. Нужно проект сделать, хочу прокладывать в глухом коробе оцинкованном IP40 или 44. Дак вот короб 100*50 можно ли в нем сделать соединения проводов (опресовка или сварка) не используя распред. коробки, а то сложно будет добиться герметичности. Знаю что коробки должны быть в доступе( Но тут либо так, либо коробка но все равно зашьется в пол. Правда приходит еще вариант протянуть огромную кучу кабеля без распаек вообще. Кто как решал такую проблему.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 14:03:37

#3994525

Tpuxe написал : А проводку поверх минватных плит класть или в них?

а поверх минваты что будет (какой пол)?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.08.2013 в 14:05:01

#3994531

Met написал : без распаек вообще

и это правильно, не такая уж куча получится большая

Аватар пользователя
Met

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Архангельск

Сообщений: 26

29.08.2013 в 14:12:35

#3994541

юра Т, проблема в том что только на первом этаже 50 точечных светильников, так что куча будь здоров) еще есть вопрос как провести к точечному светильнику провод, я думаю делать отводы от короба медными трубками, но трубкой же патрон не накроешь, просто так не согнуть. думаю еще упростить задачу и использовать слаботочку и управление светом при помощи контакторов но тут много проблем так что наверно откажусь. Значит главный вопрос. как сделать разводку на 50 с лишним лампочек без коробок и как грамотно довести проводку до точечного светильника?

Назад