Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2013 в 08:21:13

#4022039

serg70 написал : При падении напряжения на одной фазе на двух других возрастет.

это только при условии полуотгоревшего нуля

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2013 в 08:23:34

#4022044

serg70 написал : Для выравнивания напряжения служат стабилизаторы.

для выравнивания напряжения служат выравнивающие трансформаторы, а стабилизаторы - они стабилизируют

0
Аватар пользователя
tortik

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

12.09.2013 в 16:36:07

#4022924

вопросик про мигание энергосберегающих ламп и выключателей с подсветкой безопасно ли оставить как есть, если не напрягает?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.09.2013 в 16:59:26

#4022974

tortik написал : вопросик про мигание энергосберегающих ламп и выключателей с подсветкой безопасно ли оставить как есть, если не напрягает?

ИМХО ресурс уменьшится.

0
Аватар пользователя
serg70

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Ярославль

Сообщений: 9

12.09.2013 в 18:27:55

#4023112

Alexiy написал : для выравнивания напряжения служат выравнивающие трансформаторы, а стабилизаторы - они стабилизируют

А можно поподробнее про выравнивающие трансформаторы?

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

12.09.2013 в 18:39:31

#4023120

http://www.inter-electro.ru/tst.html Основными функциями ТСТ являются:
выравнивание фазных напряжений, как правило, при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; выравнивание линейных напряжений, как правило, при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; выравнивание фазных напряжений и равномерное распределение нагрузки по фазам при питании от Госсети для качественного электроснабжения потребителей; равномерное распределение нагрузки по фазам, как правило, при питании от автономного источника электроэнергии ограниченной мощности (газо-, бензо-, дизель-генератора).

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

12.09.2013 в 18:42:04

#4023124

Вариант для бесперебойного питания котла и холодильника: Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, при этом исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки.

Цена и габариты - хз.

0
Аватар пользователя
serg70

Местный

Регистрация: 10.09.2013

Ярославль

Сообщений: 9

12.09.2013 в 18:54:23

#4023135

Я так понял что это про фильтросимметрирующие трансформаторы. Ценник конский и отзывов пока никаких. Три релейных стабилизатора обойдутся раза в два дешевле ТСТ.

0
Аватар пользователя
Александр-64

Местный

Регистрация: 30.08.2013

Энгельс

Сообщений: 32

12.09.2013 в 23:45:05

#4023679

Valerii написал : По надежности защиты конечно этот вариант этот вариант конечно "в горе" Но с тремя УЗМ есть шанс (пусть не большой), что отключится только одна фаза (если на ней сосед чудо сварочный аппарат врубит :)). Все-таки РНПП 301 ближе для защиты трехфазных потребителей, коих нет у меня ( ну пусть поставлю эл. водонагреватель проточный, но ему не страшно пропадание или изменение чередования фаз) "Просядет" одна фаза и с этим трехфазным реле напряжения вообще без электричества сидеть. УЗМ как раз и служит для контроля за одной фазой, вот я и изобретаю велосипед, все нагрузки в доме от лампочки до компьютера работают от сети 220В, а что там на соседней фазе им до лампочки, Как там фазы чередуются? то же собственно все равно. Вот я и рассматриваю трехфазный ввод, как этажный щит, а линии, как отдельные квартиры. Собственно 3 отдельных реле напряжения.

Вы совершенно правы. Раз нет трёхфазной нагрузки, сеть не стоит рассматривать как трёхфазную. Ставьте три однофазных УЗМ, а после них устройство выбора фаз (кстати Вам его уже порекомендовали) для ответственного оборудования. Никакие пускатели не нужны.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

12.09.2013 в 23:48:39

#4023688

lorc написал : Ну например вот первая попавшаяся ссылка: http://www.stroyshopper.ru/upload/ib...rosetnikvb.jpg

Почему-то я считал, что это НЕ розетка. :o

lorc написал : Если ставить рубильник (или автомат) перед счетчиком - его нужно пломбировать? Если да - то как?

Только рубильник. Обычно не пломбируют, но если очень надо обратитесь в свою контору (везде по своему кличут, проще: кто деньги у Вас берет).

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

12.09.2013 в 23:51:14

#4023697

lorc написал : Ну например вот первая попавшаяся ссылка: http://www.stroyshopper.ru/upload/ib...rosetnikvb.jpg

Почему-то я считал, что это НЕ розетка. :o

lorc написал : Если ставить рубильник (или автомат) перед счетчиком - его нужно пломбировать? Если да - то как?

Только рубильник. Обычно не пломбируют, но если очень надо обратитесь в свою контору (везде по своему кличут, проще: кто деньги у Вас берет).

0
Аватар пользователя
Александр-64

Местный

Регистрация: 30.08.2013

Энгельс

Сообщений: 32

12.09.2013 в 23:59:23

#4023716

Шуюп написал : Почему-то я считал, что это НЕ розетка. :o

Только рубильник. Обычно не пломбируют, но если очень надо обратитесь в свою контору (везде по своему кличут, проще: кто деньги у Вас берет).

Можно и автомат в боксе. Пломбировать обязательно. Дальше - согласен.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

13.09.2013 в 15:51:35

#4024909

Вопрос по цветам проводов фаз, для трехфазного щитка. Вроде как стандартной является последовательность: A - желтый, B - зеленый, C - красный. Я ещё встречал последовательность: белый, красный, черный, она понятнее так как не перепутаешь желтый и зеленый с PE. Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК? Насколько понятна последовательность БКЧ электрикам?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.09.2013 в 15:57:00

#4024917

solder, Имхо - при отсутствии 3-ф нагрузки - пофиг.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

13.09.2013 в 16:16:18

#4024940

Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ВГ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:

  1. Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
  2. Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
  3. Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
  4. Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
  5. Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
  6. Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
  7. Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
  8. Кухня ПММ ПВС 3x4
  9. Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
  10. Кухня ДШ ПВС 3x4
  11. Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
  12. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
  13. Стиральная машинка ВВГ 3x4
  14. Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
  15. Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
  16. Свет спальня ВВГ 3x1,5
  17. Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5

Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 16:30:35

#4024957

для начала надо допилить схему проводки и нарисовать схему щита. зачем так много розеточных линий в зале? на такое помещение достаточно одной линии 16А + линия 16А на кондиционер.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

13.09.2013 в 16:46:38

#4024983

Johnny27, пока нет трехфазной нагрузки (ну кроме варочной панели), но в последствии может понадобиться подключить трехфазный двигатель.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

13.09.2013 в 17:21:31

#4025049

Народ, подскажите автомат с примочками, которые позволят включить его по GSM-каналу звонком или SMS...) Есть что-нибудь из линейки именитых производителей? Заранее спасибо)

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

13.09.2013 в 18:27:22

#4025165

andrewkhv написал : для начала надо допилить схему проводки и нарисовать схему щита. зачем так много розеточных линий в зале? на такое помещение достаточно одной линии 16А + линия 16А на кондиционер.

согласен, возможно переборщил, но я делаю впервые и кабель уже проложен. так что придется оставить как есть. помогите с подбором устройств по пунктам

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2013 в 18:46:02

#4025186

можно объединить линии - повесить несколько кабелей на 1 автомат

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2013 в 19:04:04

#4025212

solder написал : Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК?

Допустима, ибо к проводам эта цветовая последовательность отношения не имеет... но для взаимопонимания с другим человеком, заглянувшим в щиток, можно промаркировать концы изолентой (ЖЗК)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2013 в 19:05:22

#4025214

witoff написал : Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка.

Полагаете, это имеет отношение к "Теме для мелких вопросов"?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.09.2013 в 21:44:46

#4025515

solder написал : Насколько допустимо отходить от последовательности ЖЗК? Насколько понятна последовательность БКЧ электрикам?

по новому ГОСТу вообще цвета фаз коричневый, черный, серый, как в приличных пятижильных кабелях, но правило одно желто-зеленый всегда исключительно заземление, ну и синий - ноль

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

14.09.2013 в 07:58:13

#4026141

witoff написал : согласен, возможно переборщил, но я делаю впервые и кабель уже проложен. так что придется оставить как есть. помогите с подбором устройств по пунктам

Открой новую тему.Захламится здесь обсуждение.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.09.2013 в 11:39:00

#4026320

форумчане,мож кто чего посоветует:есть коттедж,с отдельно пристроенной котельной.ввод газовой трубы около входной двери,слева.труба идёт по периметру помещения на высоте 1,5м и справа от входной двери уходит через стену на кухню.в котельной нужно установить щиток с автоматами на насосы и два вентилятора,плюс там же будет располагаться генератор для резервного питания насосов и котла.сам щиток высотой около 60см.даже если я его поставлю на пол,то с учётом требований:При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже I Р31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м,всё равно в нормативку не влезаю.как выйти из положения?

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.09.2013 в 11:54:01

#4026340

4Серый написал : нужно

4Серый написал : выйти из

4Серый написал : котельной.

Остальное детали...:)

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

14.09.2013 в 12:01:49

#4026348

Вот, вот... а все из-за того, что кто то, в свое время не подумал... Два раза отказывался от подобных объектов из-за того, что заказчик не хотел устанавливать щит в другом месте. Правильней будет вынести за пределы котельной.

там же будет располагаться генератор для резервного питания

"Отличное решение шеф" (С). Его бы тоже оттуда убрать. Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

14.09.2013 в 14:01:50

#4026460

MAVr 34 написал : Два раза отказывался от подобных объектов

поздно отказываться,я уже начал

MAVr 34 написал : Его бы тоже оттуда убрать.

он будет не больше 2кВт,и будет на время работы выноситься из котельной.

MAVr 34 написал : Интересно, а приточная вентиляция в этой котельной есть? И на какую кубатуру она расчитана...

есть и та и другая:

4Серый написал : два вентилятора

под потолком,и они не только на котельную,а ещё и на весь дом. а щиток убрать реально не куда,иначе я бы вопрос не задавал

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

14.09.2013 в 14:21:47

#4026492

Да уж... Даже незнаю что посоветовать... Устанавливать щит внутреннего исполнения, тоже не вариант. Если только вынести на внешнюю стену- на улицу. Или как вариант, установить щит на стойке с подводом проводов в трубах через пол на соответствующем расстоянии от газа. Но это геморойный вариант.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий