16.09.2013 в 14:33:13
РинаСанна написал : Я просто паникую и перестраховываюсь.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Вот как раз нормальная проводка на кухню для варочной и духового шкафа 6мм2 и АВ32А при условии что суммарная мощность не более 9kW. Если больше, то кабель 3х6мм2 и АВ32А на варочную и кабель 3х4мм2 и АВ25А на духовой шкаф. На розетки кухни и фартука отдельные линии 3х2,5мм2 и под АВ16А.
16.09.2013 в 14:34:24
РинаСанна написал : возможно подключить одну варочную на 2 кабеля 3х2,5 ил и это бред ?
нет, так делать не принято. При ненадёжном контакте сгорит сначала один кабель, а сразу за ним и второй. к тому же, 2,5+2,5
16.09.2013 в 14:37:30
РинаСанна написал : На самом деле я хочу просто нормальную проводку. У нас соседи горели, погиб ребенок и бабулька. Я просто паникую и перестраховываюсь.
Один 3х4 или 3х6 для варочной
Один 3х2.5 для духовки, можно будет сделать несколько розеток. Автомат на 16А.
ввг-нг-ls
16.09.2013 в 14:44:57
bratan написал : Один 3х2.5 для духовки, можно будет сделать несколько розеток. Автомат на 16А.
ввг-нг-ls
Вообще то принято закладывать кабель не на то что есть, а по возможности на то что может будет установлено со временем. Ремонт делается не на два года ведь......, а с учетом что время течет и все меняется......, в том числе и желания и возможности.......
16.09.2013 в 14:45:14
bratan написал : Один 3х4 или 3х6 для варочной Один 3х2.5 для духовки, можно будет сделать несколько розеток. Автомат на 16А.
ввг-нг-ls
Ещё один лже-гуру! СП 31-110-2003 предусматривает 3*6 для варочной. И без вариантов!
16.09.2013 в 14:51:52
vitali6 написал : 2-клавишный перекрестный выключатель бывает в природе? Какие серии смотреть?
Вроде у легранда, серия валена, кажется, был.
16.09.2013 в 14:57:49
угу. референсы по каталогу 774*308, 774*408, 770*108
16.09.2013 в 15:20:44
О птичках... Недавно интересная передача была о внедрении Нашими сверхпроводников...
16.09.2013 в 17:38:14
РинаСанна написал : Подскажите, принципиально возможно подключить одну варочную на 2 кабеля 3х2,5 ил и это бред ? Муж говорит что по суммарной емкости они подходят.
вот вам,правильный ответ.
EV.SA написал : для ВП -3*6мм2
Alexiy написал : или 5х2,5, если ввод в квартиру 3-фазный
16.09.2013 в 18:19:41
Не знаю, какой он по каталогу, но в том году продовал коробку 2-х кл.перекрестных, валена крем. Вспомнил, блин