22.10.2013 в 20:04:27
Собственно,так,на всякий случай,каким номиналом АВ(или предохранитель?) защищать катушку контактора на 40 А?
И это пройдёт ...
22.10.2013 в 20:19:19
На цепи управления ставлю С6 :)
22.10.2013 в 22:00:44
ребята подскажите пожалуйста книгу или справочник. Мне нужно выбрать кабель по току и по потерям напряжения. буду очень признателен.
22.10.2013 в 22:05:15
учебник физики за 8 класс устроит? :)
1) гуглишь таблицы по медному проводу. там указано сечение, сопротивление, допустимый ток. 2) по закону ома считаешь сколько падение напряжение на нужном тебе куске провода при заданном токе
22.10.2013 в 22:09:18
а как же активное и индуктивное сопротивление линии, его ж вроде на да учитывать?
22.10.2013 в 22:21:49
не надо. на 50гц что в розетке у тебя можно пренебречь.
22.10.2013 в 22:48:27
Интересно, вот автоматы C16 в случае короткого замыкания в цепи розеток все по-тихому расцепляют-обесточивают или 1) будет повреждена проводка в месте кз 2) будет повреждена проводка в самом слабом месте цепи 3) последствия непредсказуемы?
22.10.2013 в 23:16:27
При достаточном токе КЗ все автоматы отключают одинаково. А последствия зависят от состояния линии, сечения проводников, от механизма розетки, если в ней собрались устраивать КЗ... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.10.2013 в 23:16:28
ребята помогите плиз... вырубает узо при включении розетки стиральной машины. при том вырубает во всех комнатах! помогите. в чем проблема?
22.10.2013 в 23:19:40
Во всех комнатах? Типа, оно одно на всех?... Ранее такие глюки были?, Что то в последнее время с розетками, проводами, автоматами... химичили?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.10.2013 в 23:23:55
нет. квартира новая, и я купил вчера машинку, сегодня решил подключить. при включении вилки в розетку выбивает узо. на стиралку отдельный автомат. решил попробовать на кухне подключить просто проверить работает ли она. опять вырубило. вот не знаю что делать
возможно ли это если перепутан ноль и заземление?
22.10.2013 в 23:29:15
Вполне возможно. Процентов на 95...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.10.2013 в 23:30:42
а как проверить это??? я профан в электрике.
при этом работают обычные приборы типа дрели(2-х фазные)
22.10.2013 в 23:34:41
Они однофазные. Но коль они работают в этих розетках, то выпадает шанс на остальные проценты... Например, не исправна сама СМ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу