Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 13:47:31

Alex2507 написал : а Вы пост 20011 гляньте

я и его имел в виду. Я ко всем присутствующим обращался! :)

0
sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 13:51:04

сорри немного промазал в пейнте вот так ))

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 13:52:53

sakataga написал : сорри немного промазал в пейнте вот так ))

что это за порнуха вообще? Откуда там у вас PE взялся и куда идёт?

0
sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 13:55:29

Alexiy написал : что это за порнуха вообще? Откуда там у вас PE взялся и куда идёт?

откуда взялась, оттуда взялось , сказали так рисовать вот и нарисовал, теперь и спрашиваю работает или нет!!!!

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.10.2013 в 13:57:04

Alexiy написал : я и его имел в виду. Я ко всем присутствующим обращался!

проехали:yu

sakataga написал : сорри немного промазал в пейнте вот так ))

эээ может карандаш и бумага лучше!?;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 13:58:37

sakataga написал : откуда взялась, оттуда взялось , сказали так рисовать вот и нарисовал

кто сказал? Умный человек сказал? Вменяемый? Адекватный? Если вы ему доверяете, зачем вам наш совет? Я по вашей схеме ни фига не понял.

PE куда и откуда идёт? Ответьте мне на этот единственный вопрос.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.10.2013 в 14:02:09

sakataga написал : в ЖЭСе сказали по 3кВт на квартиру

Неправду сказали,- на схеме ограничивающий АВ С25А, а уже потом 3хАВ С15А. Так что убирайте свои черные АВ ставьте АВ С25А 2р и от него ведите в квартиру кабелем 3х6мм2. Сказали правильно, только Вы вначале нарисовали неправильно.....:confused:на втором рисунке уже правильно. Вы бы схемку свою перерисовали что ли, ну не серьезно как то...... И почитайте форум, покурите и огласите список линий которые Вы хотели бы проложить..... И не понятно вы полностью электрику переделываете или просто этажным щитом озаботились....???:confused:

0
sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 14:02:58

Alex2507 написал : эээ может карандаш и бумага лучше!?

так я вижу наверно лучше?

0
Вложение
sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

29.10.2013 в 14:07:17

DED@ПВО написал : Неправду сказали,- на схеме ограничивающий АВ С25А, а уже потом 3хАВ С15А. Так что убирайте свои черные АВ ставьте АВ С25А 2р и от него ведите в квартиру кабелем 3х6мм2. Сказали правильно, только Вы вначале нарисовали неправильно.....на втором рисунке уже правильно. Вы бы схемку свою перерисовали что ли, ну не серьезно как то...... И почитайте форум, покурите и огласите список линий которые Вы хотели бы проложить..... И не понятно вы полностью электрику переделываете или просто этажным щитом озаботились....??

более глубоко и развернута начали рассматривать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196373&p=4113705, но за последнии 3 дня туда так и никто не ответил потом немного поговрил у себя на форуме http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=7520

и вот более менее сложил в кучу и нарисовал, это только кухня, т.к я не могу убирать автоматы с площадки, а могу вывести к себе отдельно и переделать щиток уже дома, куда в последствии будет перенесена вся проводка, а на площадке будет как муляж для проверки что все наместе Пришло время на кухне ремонт делать вот и пришлось заботится о щитке

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

29.10.2013 в 14:16:25

Есть вопрос по выключателям. Очень часто выключатели размыкают ноль, а не фазу.

Размыкать ноль получается безопаснее, так как при нарушении изоляции, человек не напрямую касается фазы, а через лампочки, что ограничит ток. Но при этом опаснее менять лампочки, так как люстра не обесточивается выключателем.

Как всё-таки правильнее?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2013 в 14:21:07

elgato написал : Как всё-таки правильнее?

единственно правильно - выключатель в фазном проводе, ноль напрямую на светильник. Объяснять лень - курите форум уже десятки раз подробно расписывали.

1-полюсный выключатель в нуле - грубое нарушение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу