Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.11.2013 в 22:56:25

#4134623

sakataga написал : как перемыки называются которые вставляются в группы автоматов, или группу УЗО после вводного автомата?

Гребенка что ли??? Бывает еще шина соединительная...:)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

03.11.2013 в 23:14:11

#4134680

или шина гребенчатая , а обычно гребенка

0
Аватар пользователя
sakataga

Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

03.11.2013 в 23:55:42

#4134812

Metall написал : или шина гребенчатая , а обычно гребенка

а разница м/у одно- и трехфазной?? и смотрю в инете они идут на определенный ампераж, у меня 3 УЗО 40/30 и 2 УЗО 25/30, какая мне тогда нужна?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2013 в 00:53:14

#4134947

sakataga написал : какая мне тогда нужна?

обычная на 63 А

sakataga написал : а разница м/у одно- и трехфазной??

первая для однофазной цепи , вторая для трехфазной . ваш кеп

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.11.2013 в 16:37:45

#4135989

Посмотрите на фото щита,заявлен как щит АВР.Но что-то тревожит в компановке,а что не пойму...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.11.2013 в 17:33:00

#4136067

serj12 написал : Посмотрите на фото щита,заявлен как щит АВР.Но что-то тревожит в компановке,а что не пойму.

Тревожить может только желто-зеленая фаза на левом контакторе и не только.... Кабели явно не для трехфазки, а для однофазки что ли... Уроды...:mad: А так вроде бы идея разводки правильная...:) Кабели должны быть 5хХХмм2!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2013 в 21:17:48

#4136594

DED@ПВО написал : Кабели явно не для трехфазки, а для однофазки что ли... Уроды...:mad:

Кабель - трёхфазный, но со специфической расцветкой и без рабочего ноля ;)

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.11.2013 в 21:19:15

#4136600

Подскажите пожалуйста по опн 1 ухл которые на вводе в дом на улице . Если молния бах ! То опн менять ? Они разрушаются или могут пррдолжать работать ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2013 в 21:21:29

#4136604

Валерич написал : Подскажите пожалуйста по опн 1 ухл которые на вводе в дом на улице . Если молния бах ! То опн менять ? Они разрушаются или могут пррдолжать работать ?

Это как повезёт. Обычно они многоразовые. Смотрите на контрольный индикатор

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.11.2013 в 21:35:35

#4136643

ksiman написал : Кабель - трёхфазный, но со специфической расцветной и без рабочего ноля

Так то оно так, но для "чистой" трехфазки, - 3р + PE, то есть для электродвигателя например. А здесь нужен пятёрочный кабель с правильной дифференциацией штанов...:confused:

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.11.2013 в 21:37:56

#4136652

Валерич написал : Подскажите пожалуйста по опн 1 ухл которые на вводе в дом на улице . Если молния бах ! То опн менять ? Они разрушаются или могут пррдолжать работать ?

Конечно разрушатся! Они могут и просто так разрушиться, от старения. Варистор штука не прогнозируемая..:(

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.11.2013 в 22:08:00

#4136752

Спасибо а как понять работоспособны опн или нет , я имею ввиду опн исполнения ухл которые мало того высоко на столбе так имхо и индикации не имеют ( или имеют?)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2013 в 22:28:36

#4136810

Так Вы про ОПН-П 0.38 ?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.11.2013 в 22:39:07

#4136840

ksiman,да такого тип на ктп и на вл ставят

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.11.2013 в 22:41:05

#4136845

Валерич написал : Спасибо а как понять работоспособны опн или нет , я имею ввиду опн исполнения ухл которые мало того высоко на столбе так имхо и индикации не имеют ( или имеют?)

Индикации не имеют, ибо ставятся на фазу. Пробьёт- фазы не будет и автоматика КТП отработает. http://sev-torg.com/ogranichiteli-perenapryazheniy-opn-038.html

0
Аватар пользователя
andrey97

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Москва

Сообщений: 20

04.11.2013 в 22:42:32

#4136849

Строители в одной комнате для центральной лампы на потолке заложили в штукатурку два двужильных провода ПВС вместо одного медного кабеля. Без гофры. Ремонт уже закончен: перетягивать провод - означает переделывать стену и потолок посреди вычищенной квартиры. Как считаете, оставить как есть, или все ж перетягивать плоским ВВГ НГ? Мощи там будет ватт на 50 максимум...

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

04.11.2013 в 22:44:09

#4136852

Спасибо понял !

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.11.2013 в 22:52:55

#4136877

andrey97 написал : два двужильных провода ПВС

сечение?.если 1,5 то можно оставить. но конечно лучше переделать

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.11.2013 в 22:53:29

#4136879

andrey97 написал : два двужильных провода ПВС вместо одного медного кабеля.

Успокойтесь, провод ПВС медный...:) Пусть остается...:confused:

0
Аватар пользователя
andrey97

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Москва

Сообщений: 20

04.11.2013 в 23:24:39

#4136987

Metall написал : сечение?.если 1,5 то можно оставить

Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3 :) Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет... Меня больше волнует долговечность изоляции. Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?

0
Аватар пользователя
andrey97

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Москва

Сообщений: 20

04.11.2013 в 23:46:51

#4137062

Кстати, а, может, правда, скрутить обе жилы в каждом из двух заложенных проводов, пропаять эти скрутки хорошенько, и использовать один ПВС для фазы, а второй - для нуля?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2013 в 23:59:20

#4137101

Хуже точно не будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

05.11.2013 в 00:05:24

#4137118

andrey97 написал : Кстати, а, может, правда, скрутить обе жилы в каждом из двух заложенных проводов, пропаять эти скрутки хорошенько, и использовать один ПВС для фазы, а второй - для нуля?

Зачем? У вас выключатель СЕЙЧАС одинарный, потом поменяете люстру - захотите двойной или тройной. Сечение 1.5мм на свет - за глаза хватит...

andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два,

Все правильно - заложено под двухклавишный.... и даже с землей :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2013 в 00:53:38

#4137285

andrey97 написал : Кстати, а, может, правда, скрутить обе жилы в каждом из двух заложенных проводов, пропаять эти скрутки хорошенько, и использовать один ПВС для фазы, а второй - для нуля?

а земля есть в доме?

andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3 Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет...

да потомучто 1,5мм2 это минимум ,который должен быть в квартирных сетях 220в. меньше сечение запрещено использовать

0
Аватар пользователя
andrey97

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Москва

Сообщений: 20

05.11.2013 в 09:24:38

#4137555

BV написал : Сечение 1.5мм на свет - за глаза хватит...

Меня именно безопасность сейчас волнует, а не удобство пользования - комната маленькая и источников света там хватает. То есть считаете, что ПВС, замурованный в штробе, - не так страшно, оставляем? И с мегаомметром каждый месяц лазить не придется? А то я начитался тут...

Metall написал : а земля есть в доме?

Земля есть. И по квартире везде разведена. Но конкретно для этой лампы мне не принципиально, к тому же, эта линия еще и под УЗО.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.11.2013 в 13:37:15

#4137973

andrey97 написал : Земля есть. И по квартире везде разведена. Но конкретно для этой лампы мне не принципиально, к тому же, эта линия еще и под УЗО.

то что вам не принципиально это поф.. должна быть везде . оставляйте как есть . и одну жилу цепляйте на земплю... либо меняйте на норм кабель 3*1,5 или 4*1,5

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.11.2013 в 15:16:00

#4138191

andrey97 написал : Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?

Вероятно, потому что на этих электрофорумах люди имеют представление о назначении того или иного вида кабельной продукции...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.11.2013 в 15:21:37

#4138200

andrey97 написал : Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?

По той же самой причине, почему гелем для бритья не чистят зубы, а зубной пастой не моют голову, хотя обе эти субстанции пенятся и отмывают грязь.

0
Аватар пользователя
Дима64

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 15:27:08

#4138207

Если верхний свет светодиодные лампы то наверное можно и ПВС. Св.диодные лампы очень мало потребляют. Кстати звонок эл. ваще посажен на лапшу телефонную. И это от застройщиков Брежневских времён.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

05.11.2013 в 15:37:05

#4138229

andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3

Нельзя. Но можно сделать раздельное управление освещением.

andrey97 написал : Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет...

Есть нормы, по которым стационарная проводка должна иметь сечение не менее 1.5 кв. мм, исходя из соображений механической прочности.

andrey97 написал : Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?

У него иное предназначение. Работать будет, но вот уж если его вести в слое штукатурки - то надо было хоть гофру нацепить для приличия.

Дима64 написал : Если верхний свет светодиодные лампы то наверное можно и ПВС. Св.диодные лампы очень мало потребляют.

Какая разница, какие лампы. Держать больше двух киловатт он будет. Защитите С6 и забудьте.

0