летом был объект,из старой столовки кафе делали.стальные трубы в стяжке в полу с советских времён ещё.всё старое выкинули и в вводном щите обрезали,а работники из гастарбайтеров умудрились старые резиновые кабеля из труб выдрать на цветмет.а новые с моножилой туда не ну никак не хотели.планировался ПВС уже туда закладывать,но заказчик где-то под заказ нашёл,там 40 метров надо было.правда бирки заводской не было,на картонке от руки было написано.
Maxelle написал :
Максимальная суммарная потребляемая мощность СМ и ПММ (согласно техническим данным указанных в инструкции) составит 4-5 кВт. Прокатит NYM 3х2,5 Севкабель и АВ С16?????
Смотрите на время, в течение которого эта
Maxelle написал :
Максимальная суммарная потребляемая мощность
будет потребляться и время-токовые характеристики автоматов :)
от них отходят два провода длиной 40 см к двум розеткам
при обоих Включенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть.
фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит.
что за фигня??
перед подключением розеток к фазам я проверил - если отключен автомат, то на этом проводе индикатор не горит никак - как и должно быть.
если отключаю оба автомата - ни на одном проводе индикатор не показывает фазу.
ГОРНЯК 46 написал :
фаза - подходит к двум автоматам
Т.е. входит в один и перемычка на второй автомат. Правильно?
ГОРНЯК 46 написал :
от них отходят два провода длиной 40 см к двум розеткам
От каждого автомата идет свой фазный провод к разным розеткам Правильно?
ГОРНЯК 46 написал :
при обоих выключенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть
При выключенных автоматах, т.е. при разорванной фазе, что должен индикатор показывать?
ГОРНЯК 46 написал :
фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит.
А мультиметр в этот момент что говорит?
И вообще как насчет схемы? а то на языке вертится
ГОРНЯК 46 написал :
при обоих выключенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть
так не должно быть:a
ГОРНЯК 46 написал :
фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит.
ав с тремя положениями?:D
ну это просто так поржать, а если серьезно, то похоже на наводку. померить мультиметром не пробовали?
Alex2507 написал :
померить мультиметром не пробовали?
мульти..нет
самый прикол - когда у меня к обоим розеткам шли провода, но в общей изоляции (пвс 2*2,5) и на каждой розетке показывало фазу - подумал..пож где поврежден провод - выкинул его...поставил два отдельный провода - каждый работает как надо......а соединил их к розеткам - начинается тусклая фаза....первый раз такое в моей домашней практике))
и при отсоединение провода в общей изоляции (пвс 2*2,5) от розетОК - выключаю один автомат - а фазу показывает на обоих)))) пипец))