pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

04.01.2014 в 14:43:12

Добрый день, форум!

Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Этаж 7 из 9, хочется сделать замену проводов, идущих от ответвительных блоков (орехов) на более высокое сечение проводом ПВ-3 6мм2 (сейчас отходит нечто медное, порядка 2-2,5 мм2). После орехов провода приходят на вводной автомат. Конкретных поводов для замены нет (ситуация не аварийная), но есть огромное желание это сделать, так как была сделана замена всей проводки и автоматики, относящейся к моей квартире. Поэтому, думаю над тем, как бы объяснить толковее электрику из РЭУ суть моего желания, поскольку на отключение всего стояка у него явно стояка не будет. И сколько будет стоить подобная услуга? Заранее спасибо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

04.01.2014 в 14:50:50

Был бы кабель 4мм2... - но это уже совсем другая история.

Розетки все равно на 16А...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.01.2014 в 15:06:14

pudra,в Челябинске эта услуга стоит примерно 250 р за 2 часа, 450 - за 4. Причем, никому ничего объяснять не надо, тем более простому исполнителю - платите официально в УК и этот самый электрик понуро плетется исполнять. А если в УК возникают вопросы, вы говорите, что хотите заменить ввод и они вприпрыжку исполняют, т.к. вы за собственные средства делаете то, что должны делать они. Не забудьте предупредить сбыт о нарушении пломбы и заказать опломбирование. Причем, заявку лучше оставить в письменном виде или записать ее номер по журналу, т.к. были случаи, когда сбыт "забывал" опломбировать учет, а когда все таки спохватывался, выкатывали по среднему за несколько месяцев.

0
nico1ai
nico1ai
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Мончегорск

Сообщений: 5

04.01.2014 в 15:42:05

Спасибо за оперативный ответ.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

04.01.2014 в 15:44:59

Костян челяб написал : "забывал"

А я вот в ожидании окончания каникул, чтобы можно было начать этим заниматься. Да и здесь, замена проводов ввода не коснется счетчика, поскольку он идет после вводного автомата. А вот, чтобы поменять концы на счетчике я забегал в сбыт, узнавал порядок подачи заявлений на распломбировку и дальнейшую опломбировку счетчика с самостоятельной заменой и подключением. Тогда же звонил в свою УК, хотел уточнить сей вопрос, но по ту сторону говорило такое нечто аморфное и мистическое, что объяснить что-либо оказалось просто невероятным. Впрочем, там все, возможно, просто: работаем по принципу: заявку на выезд дежурного электрика оформляем, да/нет.

Как я понял, мне следует сходить туда, оплатить, притащить "специалиста оперативно-ремонтного персонала" к себе, дать ему провод, НШВИ, пресс-клещи и тогда будет мне счастье?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.01.2014 в 15:48:27

Johnny27 написал : Розетки все равно на 16А...

И что? На кабель 4мм2 можно смело подключить нагрузки (на каждую розетку не более 16А) до 25А*1,13 > часа или 25А*1,45

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

04.01.2014 в 16:08:00

защита от дурака в таком случае отсутствует. Вроде уже стало аксиомой для всех, кто здесь - на линию розеток - автомат не более 16А.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.01.2014 в 16:14:43

Johnny27 написал : защита от дурака в таком случае отсутствует.

Единственная защита от дурака - его полная изоляция: как от общества так и от себя любимого. ;) Другими словами нет ее, защиты от дурака, т.к. , если дураку что-то мешает реализовать его планы, он просто устраняет это что-то, заменяет своим "единственно правильным решением" .

Johnny27, все дальше и дальше мы удаляемся от сути. :)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.01.2014 в 19:57:32

pudra написал : Как я понял, мне следует сходить туда, оплатить, притащить "специалиста оперативно-ремонтного персонала" к себе, дать ему провод, НШВИ, пресс-клещи и тогда будет мне счастье?

то ли "Прасковейского" много сегодня принял, то ли вы чего то не очень разборчиво написали.... Короче с Новым годом! Все равно ничего не понял.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

04.01.2014 в 23:39:27

Костян челяб написал : то ли "Прасковейского" много сегодня принял, то ли вы чего то не очень разборчиво написали.... Короче с Новым годом! Все равно ничего не понял.

:) да это я уже писал про опрессовку проводов с помощью наконечников, которые будут заходить в мой вводной автомат. как зажимаются провода внутри орехов представление имею, но. может зажимаемые в орехе концы провода стоит залудить? надежнее пожалуй будет.

да и скорее всего, заодно соседям провода придется заменить на такие же. думаю, что не будут против. если, конечно вообще заметят:swoon

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.01.2014 в 23:42:49

pudra написал : провода стоит залудить?

Не стоит. Обжать обязательно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу