дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.01.2014 в 23:44:54

Жилин написал : Подскажите пожалуйста схему подключения нескольких узо. имеется четырех полюсной водной автомат, после него четырех полюсное узона 100 мА, далее фазы расходятся на отдельные автоматы 3 шт после каждого из которых однофазное узо на 30 мА.

Должно быть так,фаза
А.УЗО+3АВ В Узо+3АВ С.Узо+3АВ

Жилин написал : С фазами вроде понятно, а как быть с рабочим нулем?

"Н" после 100мА,подключаете на каждое узо можно "шлейфом",после 2п(однофазного)узо "Н" подключаете на "Н"шинку,их у вас должно быть 3 штуки,для каждого узо,при подключении не перепутайте куда какой "Н" подключаете.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

04.01.2014 в 23:53:58

Спасибо за ответ, ЗАВ точно ставится после узо?

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

05.01.2014 в 00:02:11

Жилин написал : Спасибо за ответ, ЗАВ точно ставится после узо?

точно, а смысла установки узо после ваших автоматов нету =)

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

05.01.2014 в 00:13:47

Спасибо! А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.01.2014 в 00:21:07

Жилин написал : А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?

Может вы для начала схему составите?! Вам даже стремно что-то советовать.

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.01.2014 в 00:28:08

333vs333 написал : Не стоит. Обжать обязательно.

еще лучше. только длина наконечника всего 12 мм - не так много. думается, что там под пластину можно гораздо больше зажать.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.01.2014 в 00:29:31

Жилин написал : А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?

Нет,"Н" подключаете в УЗО,должно быть так АВ+УЗО.Но лучше сделайте так.

333vs333 написал : Может вы для начала схему составите?! Вам даже стремно что-то советовать

:)

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.01.2014 в 00:30:13

pudra написал : длина наконечника всего 12 мм

Наконечники бывают не только разной длины, но еще и без изолятора.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.01.2014 в 00:32:51

Жилин написал : С: варочная панель и второй этаж: свет и розетки на з комнаты и узо на с\у

:(у вас вводной АВ сколько Ампер? варочную может и не получиться по одной фазе подключить.Создавайте новую тему.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.01.2014 в 00:36:40

Жилин написал : узо с\у: 2 розетки и свет

Тогда на В параллельно ставите 2 УЗО: 10 мА на с\у и на остальное 30 мА. Если на с\у будет 1 линия, то целесообразнее поставить ДИФ.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

05.01.2014 в 00:37:27

3 фазы, 15 кВт. вводной 25А Панелью в полном режиме пользоваться не буду. максимум 2 конфорки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу