Аватар пользователя
zenavisoky

Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

27.01.2014 в 18:17:08

#4321374

подскажите,а можно ли исользовать одну распредкоробку для линии розеток и освещения? и вообще,все ли правильно на этом рисунке?

заранее спс за ответы

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2014 в 18:38:05

#4321411

zenavisoky Нельзя. Неправильно. Нет дифзащиты. Линии розеток и освещения должны быть разделены. Номиналы автоматов не видно.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

27.01.2014 в 19:25:02

#4321523

Я вначале подумал тоже сделать такую кнопку - выключить весь свет, потом подумал ещё раз - а надо ли? Что страшного в горящей лампочке при исправной проводке? А если перейти на светодиоды, так они и потребляют крохи.

Лучше уж отключать все розетки кроме неотключаемых чтобы случайно утюг или обогреватель не оставить включённым.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

27.01.2014 в 19:46:25

#4321571

elgato написал : Я вначале подумал тоже сделать такую кнопку - выключить весь свет, потом подумал ещё раз - а надо ли?

Я тоже) А потом решил, что

elgato написал : Лучше уж отключать все розетки кроме неотключаемых чтобы случайно утюг или обогреватель не оставить включённым.

:)

0
Аватар пользователя
pudra

Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

27.01.2014 в 19:47:28

#4321575

klient spb написал : ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку...:) ХАЧУ!!!:

Ну если так хочется, то используйте вашу схему. Но добавьте в каждую комнату кнопку, чтобы тот кто остался в комнате, мог включить реле, не идя к выходу. Кнопки от комнат сделать параллельно кнопке у выхода.

0
Аватар пользователя
klient spb

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.01.2014 в 20:10:16

#4321614

А кто-то пошел ещё дальше и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)

0
Аватар пользователя
валенок

Местный

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 3

27.01.2014 в 20:48:15

#4321708

Вчера разбирал орех! провод в зажим не получилось подсунуть выпадал оттуда а подтянуть не получилось . прикрутил ноль на большую клипсу ерих краузе и зажал в ней пластины ореха!! когда аварийка приехала мужики сделали все но клипсу забрали.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.01.2014 в 21:08:04

#4321745

валенок написал : но клипсу забрали.

скоро в лже появится фотка

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

27.01.2014 в 22:30:10

#4321961

klient spb написал : А кто-то пошел ещё дальше и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)

Холодильник должен работать всегда. Я не тороплюсь со светом в ванной (туда можно и фонарь на шнуре повесить), но на холодильник была брошена времянка в первую очередь! :)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

27.01.2014 в 22:39:21

#4321996

zenavisoky написал : подскажите,а можно ли исользовать одну распредкоробку для линии розеток и освещения? и вообще,все ли правильно на этом рисунке?

заранее спс за ответы

извините, но это ад какой-то на вашей схеме а главное, мне непонятна ваша логика - с какой целью в точке 3 вы объединили нейтраль ????

0
Аватар пользователя
klient spb

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.01.2014 в 22:43:19

#4322004

Уже два месяца делаю ремонт в режиме пятница-воскресенье. Холодильника нет. Достаточно балкона :-)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.01.2014 в 23:34:45

#4322181

klient spb написал : и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)

И охрану не забыть.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.01.2014 в 23:44:29

#4322223

Здравствуйте. Подскажите по вопросу (писал чуть раньше). В этом здании находится материал, который должен хранится при ~ +13 градусов, а работать с ним можно ~ +15-18. Посиму кондиционер будет работать зимой круглые сутки на обогрев помещения. Но как быть с тем, что проскакивало мнение, что кондей можно не сажать под УЗО, так как может вызывать срабатывания? А как позже ответили мне, что нужно в данном здании всё под УЗО и кабель в месте подключения (ВРУ) тоже под УЗО не более 30мА. А если сработает какое то из УЗО (на кондее или на вводном кабеле), то материалу кранты и + потерянный рабочий дель. Дополню: Здание будет запитано по воздушке ~50м, кабелем АВВГ 4х16 от рядом стоящего другого капитального здания. Кондей однофазный 2.6кВт. Как быть в этой ситуации? Спасибо.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

28.01.2014 в 00:00:02

#4322263

должен быть проект на ваше здание, включающий в себя в том числе и вопросы подключения электроустановок, их заземления и тд

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.01.2014 в 01:12:40

#4322434

klient spb написал : ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку..

Эх, у Legrand готовое решение на каскадах импульсных реле. Сейчас ночью не вспомню, но решение красивое. Есть главное реле и реле местные - всё работает отлично.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.01.2014 в 01:20:08

#4322446

vvladq написал : должен быть проект на ваше здание, включающий в себя в том числе и вопросы подключения электроустановок, их заземления и тд

Здание является временный сооружением и проект на него делать не будут.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

28.01.2014 в 01:45:45

#4322474

Songo написал : Здание является временный сооружением и проект на него делать не будут.

На такие случаи обязаны делать проект, т.к. для хранения чего-то нужно соблюдать особые условия. Проект делается даже на стройплощадку, чтобы электросети имели повод запитать ту самую стройку. В вашем случае бытовые и офисные понятия о защите всего и вся с помощью УЗО уже не катят, чтобы не было лишнего повода нарушить особые условия хранения. То же самое происходит на производстве, когда необходимо соблюдать технологию.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.01.2014 в 02:05:56

#4322489

333vs333 Недавно ставили такое сооружение с электрикой от завода изготовителя (Чехия). Пластиковый бокс на потолке, УЗО и к нему: 1ВА на свет, 1ВА на розетки, 1ВА на обогреватели. На сооружении 3х фазная вилка для подачи питания. А проектировщик который видел это сооружение, срисовал всё это дело и заверил, вот и вся технология. :( Посиму есть 2 варианта, или по проекту (который если и сделают, то схемное решение для данного сооружения придётся в ЛЖЕ помещать), или так как надо, а с этого уже срисуют проект. Вот и спрашиваю как задачу правильней решить.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

28.01.2014 в 02:09:36

#4322495

Songo написал : 333vs333 Недавно ставили такое сооружение с электрикой от завода изготовителя (Чехия). Пластиковый бокс на потолке, УЗО и к нему: 1ВА на свет, 1ВА на розетки, 1ВА на обогреватели. На сооружении 3х фазная вилка для подачи питания. А проектировщик который видел это сооружение, срисовал всё это дело и заверил, вот и вся технология. :(

В наших странах всегда так было - то, как должно быть и, как делается - это два совершенно разных понятия, не имеющих между собой ничего общего. :(

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.01.2014 в 02:34:35

#4322509

Мысли в слух озвучивать не буду :mad:. Неделю ищу у себя в городе накладные розетки со степенью не ниже 54 и уголки на кабель-каналы. Про первое только 1 фирма сказала что было такое, но так как на 1 год продали 5 штук, то больше не возят. Про второе говорят, что уголок стоит как палка кабель-канала, его никто не покупает, все зарезают :net:. И самое мерзкое, что даже под заказ не хотят вести. Дурдом какой то :cool:.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2014 в 09:13:12

#4322635

iyri написал : .......и не получим управление с 2-х мест

почему? Многие диммеры имеют функцию переключателя при нажатии на крутилку. У меня так дома сделано - диммер + переключатель = управление с 2 мест

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2014 в 09:20:31

#4322646

klient spb написал : когда буду тупо наживать на кнопку групового реле, каждый раз вспомню, что отдал за это удовольствие 4,5 килорубля, а мог обойтись 1,5ой

когда будете тупо нажимать на кнопку, помните, что поставив 2 датчика движения могли бы уложиться в 0,5 килорубля и вообще полностью избавиться от необходимости куда-либо нажимать и забивать себе моск мыслями "а выключил ли я свет... а есть ли кто дома?" и прочим бредом. ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2014 в 09:22:23

#4322651

Songo написал : Неделю ищу у себя в городе накладные розетки со степенью не ниже 54 и уголки на кабель-каналы. Про первое только 1 фирма сказала что было такое, но так как на 1 год продали 5 штук, то больше не возят. Про второе говорят, что уголок стоит как палка кабель-канала, его никто не покупает, все зарезают . И самое мерзкое, что даже под заказ не хотят вести. Дурдом какой то .

для мелких канальчиков проще для поворотов и ответвлений использовать небольшие ответвительные коробки - удобнее и универсальнее.

0
Аватар пользователя
MalT

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Брянск

Сообщений: 3

28.01.2014 в 10:05:47

#4322724

Здравствуйте! Собираю щиток в квартиру, автоматика ABB. Соединительные гребенки от ABB найти не могу, есть только 1P EKF метровая. Питание автоматов на линии потребителей соединяю кусками этой гребенки. Два вопроса:

  1. Как лучше поступить, разрезать гребенку на куски а корпус оставить целым (чем тогда изолировать друг от друга куски гребенки) или резать вместе с корпусом(чем изолировать края)? Заглушек на гребенке найти тоже не могу.
  2. Можно ли вырезать зубья гребенки через один и использовать 2 ее куска вместо двухполосной (соединение входного АВ и УЗОшек)? Или просто соединить входы кусками ПВ3 в наконечниках двойных?

0
Аватар пользователя
pudra

Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

28.01.2014 в 10:30:48

#4322757

MalT написал :

  1. Как лучше поступить, разрезать гребенку на куски а корпус оставить целым

Именно так. Если будет нужно

MalT написал : резать вместе с корпусом(чем изолировать края)?

то есть небольшая хитрость: края гребенки отрезаются чуть больше, поэтому при одевании корпуса не выступают из него и не представляют опасности.

MalT написал :

  1. Можно ли вырезать зубья гребенки через один и использовать 2 ее куска вместо двухполосной (соединение входного АВ и УЗОшек)? Или просто соединить входы кусками ПВ3 в наконечниках двойных?

можно и так и так.

здесь подробно описано.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

28.01.2014 в 10:53:25

#4322794

Думаю на свет в кухне и ванной поставить автомат на 4А. В ванной 5 лампочек 12 вольт по 5 ватт и вытяжной вентилятор на 13 вт и люстра на кухне. Лампочки и вентилятор подключены через трансформаторы.

Как вы думаете, пусковым током не будут выбивать?

10А мне кажется слишком излишне сюда.

0
Аватар пользователя
COBRAs

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мариуполь

Сообщений: 17

28.01.2014 в 10:59:54

#4322808

А где вы видели автоматы на 4А? Я по крайней мере знаю о существовании в 3А потом, следующий номинал 6А, 4А это что то новое... В ванной у вас 5 лампочек так? От чего они питаются, какова максимально потребляемая мощьность блока питания дл лампочек. Вентилятор вытяжной на сколько на 12 или 220 В?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.01.2014 в 11:32:45

#4322866

Alexiy написал : когда будете тупо нажимать на кнопку, помните, что поставив 2 датчика движения могли бы уложиться в 0,5 килорубля и вообще полностью избавиться от необходимости куда-либо нажимать и забивать себе моск мыслями "а выключил ли я свет... а есть ли кто дома?" и прочим бредом.

не . это хотение именно все ОБЕСТОЧИТЬ (просто небольшая такая паранойя:))

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.01.2014 в 11:38:47

#4322874

elgato написал : Думаю на свет в кухне и ванной поставить автомат на 4А. В ванной 5 лампочек 12 вольт по 5 ватт и вытяжной вентилятор на 13 вт и люстра на кухне. Лампочки и вентилятор подключены через трансформаторы.

Как вы думаете, пусковым током не будут выбивать?

10А мне кажется слишком излишне сюда.

АВ должен защищать приходящую линию(у вас какое сечение?)

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

28.01.2014 в 11:41:32

#4322881

На улице стоит щит со счётчиком и главным автоматом. От него в дом заходит 5х6мм² кабель. В домашнем щите ноль и земля на отдельных клеммах и нигде не соединяются. Всё правильно? На входе щитка не надо 4р автомат ставить или 3р+N?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу