21.02.2014 в 13:29:17

DED@ПВО написал : Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...

Другого бренда не могу. Во первых, мне придется его приобретать за свой счет. Во вторых, нужно будет вносить и утверждать изменения в схему питания. Короче - долгая история.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.02.2014 в 13:55:25

vvo-63 написал : Достал он меня.. ложными срабатываниями.

Можно подробней? Типа как это - ложные?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.02.2014 в 14:04:55

Тонкие накладные розетки, какие,?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 14:17:23

haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?

Вот и я о том ... Может "честные" сработки принимаются за "ложные" ...???

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 15:59:39

haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?

ОК. Нарисовал схемку.

Каждый вторник энергодиспетчером производятся плановые проверочные переключения фидеров питания. При переходе с основного на резервное вырубается QF2. Это плохо, что отапливаемое помещение остается без резерва, потому, что я в этом помещениии бываю всего один раз в неделю, в среду, а за целую неделю может всякое произойти - часто бывают аварийные отключения фидеров. Напруги с основного фидера может несколько часов не быть и за это время температура в помещении заметно падает. Это полбеды - пережить можно, но вот самое поганое, что в последнее время стал вырубаться и QF1 при переключении фидеров обратно с резервного на основное питание и помещение остается совсем без тепла, а в нем аппаратура. Аппаратура до -5С терпит еще, работает, но ниже работоспособность аппаратуры уже не сохраняется. Сегодня туда специально сходил проверил - точно, оба АВ в выключенном состоянии, в помещении -3С. Был в ЗИПе точно такой же АВ C16 АВВ S202, новый в упаковке, попробовал его поставил на замену - непомогло, тоже начал вырубаться. Может автоматы дерьмо попались? Вместо предов 20А пробовал ставить преды на 15А и хоть бы, что им, не перегорают, а автоматы отключаются.

0
Вложение
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

21.02.2014 в 15:59:50

vvo-63 написал : Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A безболезненно выковырять электромагнитный расцепитель, а оставить только тепловой расцепитель и чтобы его работоспособность не нарушилась?

теоретически можно, но практически совершенно не нужно.... электромагнитный срабатывает по току козы и рядом с ним.... тепловой в районе 19А.... соответственно где-то что-то коротит, как уже верно заметили.... либо.... неисправен сам ав...

"кастрированный" автомат так долго не протянет отрабатывая кз, либо отпадёт тепловой расцепитель (не сцепиться)... либо, что ещё хуже - приварится.... попробуйте поменять на заведомо исправный ав (на тот-же номинал), если и он продолжит срабатывать - ищите неисправность электропроводки - начиная с мест соединения проводников (распайки, розетки и тд)....

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.02.2014 в 16:05:50

"безболезненно выковырять"-во как сказал!!! как отрезал.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

21.02.2014 в 16:08:51

vvo-63 написал : ОК. Нарисовал схемку.

. При переходе с основного на резервное вырубается QF2.

то есть переключение происходит под нагрузкой? авр на чём исполнено? реле без контакторов???

Был в ЗИПе точно такой же АВ C16 АВВ S202, новый в упаковке, попробовал его поставил на замену - непомогло, тоже начал вырубаться.

по прошествии определённого времени или сразу-же по первому переключению???

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 16:16:29

vvladq написал : то есть переключение происходит под нагрузкой?

Да, скорее всего так и происходит.

0
vvo-63
vvo-63
Новичок

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 16:19:17

[QUOTE=vvladq;4375869 авр на чём исполнено? реле без контакторов???[/QUOTE] Да, на контакторе. Название его не помню, буржуйский какой-то.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

21.02.2014 в 16:19:22

И ещё один вопрос: Схема такая: ввод C32 , затем УЗО 40A 30ma AC, можно ли к этому узо подключить 5 розеточных линий (на каждой AB B16), линию стиралки (C16) и посудомойки (C16) , или лучше распределить эту нагрузку по 2м УЗО (второй точно такое же) ? Перегрузить по току УЗО точно не получится, ибо ещё раз повторяю что вводной - C32. Место для 2х УЗО в щитке есть, хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1. Лично мне кажется что при одном УЗО на такое количество линий возможны ложные срабатывания (какая-то утечка на каждой линии всё равно есть), и поэтому лучше поставить два. Я прав ?

0