Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.02.2014 в 09:16:38

haramamburu написал : ага... только кто и как их только не обозначает..

изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.02.2014 в 10:54:30

MINik написал : ГОСТ 2.755

ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 11:22:07

MINik написал : изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755

У изображении диффа должен быть прямоугольник ЭМР на контакте, а у УЗО его не должно быть... Посмотрите каталоги - там есть схемы ... кроме того показывается защита у дифф ... но не всегда и и не у всех ... И у УЗО по моему должен быть не крестик, а кружок на контактах ... ИМХО

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.02.2014 в 12:02:41

haramamburu написал : ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?

Если подключить логику и провести аналогию между схемой этажного щита и его комплектующими, а именно схематическими изображениями УЗО и ДИФ от EKF, то все становится на свои места. Проект составлялся с использованием и для использования продукции EKF.

PS Работаю с Hager'ом - у них схематическое изображение ДИФ такое же, у УЗО кружочек, а у рубильника ничего. К екф доверия нет, с хагером наоборот.

0
Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 12:47:18

Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A выковырять электромагнитный расцепитель? Желательно бы оставить тепловой расцепитель. Если нет, то хотя бы использовать его просто как выключатель нагрузки.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 12:58:37

vvo-63, Лучше "ковыряй" ИЕК, АВВ S202 как то жалко ... Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...

0
Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 13:01:55

DED@ПВО написал : vvo-63, Лучше ковыряй ИЕК, АВВ S202 как то жалко ...

Мне уже его совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 13:08:38

vvo-63 написал : Мне уже его не совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.

Может дело не в нем, а в проводке и нагрузке ??? Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...

0
Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 13:23:07

DED@ПВО написал : Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...

Да, да, да, я именно этого "колхоза" и хочу. Выше этого АВ С16 стоят предохранители с плавкими вствками 20А, так, что ни чего страшного не случится - при КЗ преды по любому отработают.

0
Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 13:29:17

DED@ПВО написал : Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...

Другого бренда не могу. Во первых, мне придется его приобретать за свой счет. Во вторых, нужно будет вносить и утверждать изменения в схему питания. Короче - долгая история.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.02.2014 в 13:55:25

vvo-63 написал : Достал он меня.. ложными срабатываниями.

Можно подробней? Типа как это - ложные?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

21.02.2014 в 14:04:55

Тонкие накладные розетки, какие,?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2014 в 14:17:23

haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?

Вот и я о том ... Может "честные" сработки принимаются за "ложные" ...???

0
Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

21.02.2014 в 15:59:39

haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?

ОК. Нарисовал схемку.

Каждый вторник энергодиспетчером производятся плановые проверочные переключения фидеров питания. При переходе с основного на резервное вырубается QF2. Это плохо, что отапливаемое помещение остается без резерва, потому, что я в этом помещениии бываю всего один раз в неделю, в среду, а за целую неделю может всякое произойти - часто бывают аварийные отключения фидеров. Напруги с основного фидера может несколько часов не быть и за это время температура в помещении заметно падает. Это полбеды - пережить можно, но вот самое поганое, что в последнее время стал вырубаться и QF1 при переключении фидеров обратно с резервного на основное питание и помещение остается совсем без тепла, а в нем аппаратура. Аппаратура до -5С терпит еще, работает, но ниже работоспособность аппаратуры уже не сохраняется. Сегодня туда специально сходил проверил - точно, оба АВ в выключенном состоянии, в помещении -3С. Был в ЗИПе точно такой же АВ C16 АВВ S202, новый в упаковке, попробовал его поставил на замену - непомогло, тоже начал вырубаться. Может автоматы дерьмо попались? Вместо предов 20А пробовал ставить преды на 15А и хоть бы, что им, не перегорают, а автоматы отключаются.

0
Вложение
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

21.02.2014 в 15:59:50

vvo-63 написал : Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A безболезненно выковырять электромагнитный расцепитель, а оставить только тепловой расцепитель и чтобы его работоспособность не нарушилась?

теоретически можно, но практически совершенно не нужно.... электромагнитный срабатывает по току козы и рядом с ним.... тепловой в районе 19А.... соответственно где-то что-то коротит, как уже верно заметили.... либо.... неисправен сам ав...

"кастрированный" автомат так долго не протянет отрабатывая кз, либо отпадёт тепловой расцепитель (не сцепиться)... либо, что ещё хуже - приварится.... попробуйте поменять на заведомо исправный ав (на тот-же номинал), если и он продолжит срабатывать - ищите неисправность электропроводки - начиная с мест соединения проводников (распайки, розетки и тд)....

0