Бех написал : Положено? Норматив и ссылку в студию.

Не правильно выразился, скажем для ввода в квартиру (При скрытой проводке в штробу) настоятельно рекомендуют использовать одножильный кабель тот же ВВГнг-LS мне интересно чем это обусловлено.. Тот же ПВС предназначен для подключения приборов к сети, но не как не к скрытой прокладке. У меня вводной кабель от общего щитка в квартиру пойдет по коридору в пластиковом коробе. По другому не как. Понятное дело мне проще взять 3 отдельных ПуГВ 1х10 убрать из в нейлоновый чулок, потом еще натянуть кембрик и убрать всё в гофру. Чем выгибать туда сюда одножильный ВВгНг но тогда я теряю защиту от горючести. И еще что то???

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.03.2014 в 12:43:20

Freezer написал : У меня вводной кабель от общего щитка в квартиру пойдет по коридору в пластиковом коробе. По другому не как. Понятное дело мне проще взять 3 отдельных ПуГВ 1х10 убрать из в нейлоновый чулок, потом еще натянуть кембрик и убрать всё в гофру.

Фига се проще...

Проще всего взять ВВГнг-LS. Для короба какие проблемы в укладке? Вот когда народ протягивает ввод через каналы, уже и начинаются танцы с бубном... (одножильный кабель) чтобы механически удалось вообще через изгибы пройти

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

24.03.2014 в 12:45:02

Freezer, Если в коробе пойдет вводной:Проще ВВГнг-LS/ПВ-ку надо жгутовать.

0
dead
dead
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 43

24.03.2014 в 13:03:10

dead написал : Добрый вечер.

Помогите определиться какой кабель тащить в квартиру 3х6 или 3х10. Дом новый с газом (сдался в 2010 году), стояк как я понял пв-1 5и проводный, наружный диаметр ~9мм (сечение 25?), отводы сделаны проводом диаметром ~5,2мм(сечение 10?), входит это все в в автомат ВА47-100. От него идут провода на вводы квартир, наружный диаметром где то 4.05мм, вроде подходит под сечение 4. На этаже 4 квартиры, 1ая на первой фазе, 2 квартиры на второй и 4ая на третьей. От застройщика на квартиру стоит дифавтомат от iek 40А/300мА.

В общем съездил в УК, на квартиру выделена мощность 4,5 кВт. Автомат должен быть на 25А, получается даже немного побольше чем выделено. Схема в щитке такова, что вводной дифавтомат квартиры вырубает и счетчик, т.е. на квартирные линии идет сразу со счетчика. Получается используется как противопожарное узо и рубильник. Кабель буду брать 3х6, даже с запасом.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

24.03.2014 в 13:15:59

Solovey написал : Фига се проще...

Проще всего взять ВВГнг-LS. Для короба какие проблемы в укладке? Вот когда народ протягивает ввод через каналы, уже и начинаются танцы с бубном... (одножильный кабель) чтобы механически удалось вообще через изгибы пройти

Вывод из щитка два поворота почти под 90 градусов с расстоянием 10-15см. Ввод в квартиру 3 поворота на 90 градусов.

Вот мой щиток, моя квартира налево через 12 метров. Смотрите, как там надо будет изваратится с одножильной линией что бы завести её на ноль и землю.. Ввод кабеля прямо над щитком.. 6мм еще туда сюда, а вот если решусь на для запаса 10мм =((

Бех написал : Freezer, Если в коробе пойдет вводной:Проще ВВГнг-LS/ПВ-ку надо жгутовать.

Прямо таки перекручивать между собой, или в нейлоновый чулок упаковать???

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

24.03.2014 в 13:21:02

Freezer написал : Прямо таки перекручивать между собой, или в нейлоновый чулок упаковать???

Стяжками, можно не очень часто.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

24.03.2014 в 13:45:37

Сжгутовать не проблема, проблема решить чем тянуть до квартиры, по квартире понятное дело однопроволочным 3х2.5. Я так же внутренне понимаю что крайне желательно до квартиры тянуть круглым негорючим однопроволочным, но я боюсь очень не хило с ним накувыркатся при протяжке и подключению в щитке.. ПугВ то раз раз в НШВИ и в автомат, площадь контакта нормальная. Два ТМЛ и прямо под винт на ноль и PE. А с однопроволочным :clapping. В круглые губы если только..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.03.2014 в 14:34:31

Freezer написал : одножильный кабель тот же ВВГнг-LS

ВВГ обычно многожильный - ВВГ с единственной жилой встречается крайне редко а жилы у него однопроволочные.

Бех написал : ПВ-ку надо жгутовать.

нахрена? :confused:

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

24.03.2014 в 14:38:06

Alexiy написал : ВВГ обычно многожильный - ВВГ с единственной жилой встречается крайне редко а жилы у него однопроволочные.

Спасибо за поправку, теперь буду владеть, многожильность это количество жил в кабеле от 1 до х. А однопроволочность, или многопроволочность, это характеристика самой жилы. Я говорил про однопроволочный трёх жильный ВВГнг.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

24.03.2014 в 15:05:25

Freezer написал : Еще бы фазовую жилу как нибудь приплюснуть

У нас монтажники (наемные, не наши) умудрились моножилой 6 кв.мм леграндовские розетки расключить :eek: Ну не заметили они бухту NYM 3*2,5

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2014 в 16:26:52

Викторыч написал : У нас монтажники (наемные, не наши) умудрились моножилой 6 кв.мм леграндовские розетки расключить :eek:

Напильником обтачивали?