Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.05.2015 в 11:18:20

curved90 написал : web-rr, щит закрытый на саморезах, что-куда-кто подключал пока неизвестно, но думаю что все так как я расписал. Вскрытие на выходные запланировано. Дом старый, живет бабуля, щит дед собирал лет 10 назад.

Вы вскроете, сделайте фотографии, посмотрим, откорректируем по необходимости. Пока же думаю (не видя щита) давать советы преждевременно.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 11:43:18

cooler.od, хоть скрутки вроде как запрещены, но если очень хочется - то можна ;) , только медь+медь с нормальной пропайкой и хорошей изоляцией с послед. доступом

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.05.2015 в 11:46:54

Uran79 написал : скрутки вроде как запрещены

Uran79 написал : только медь+медь с нормальной пропайкой

это уже не скрутка. Это спаянные провода.

0
Аватар пользователя
curved90

Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

06.05.2015 в 12:35:51

web-rr, ок, тогда постараюсь сегодня вечером этим заняться... спасибо!

0
Аватар пользователя
Ansant

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Минск

Сообщений: 117

06.05.2015 в 14:38:10

Я так лоханулся. Делал ремонт, и на один потолочный светильник сделал разводку неправильно - разрывается нулевой провод а не фазный. Обнаружил только при установке светильника. И все уже заштукатурено, заклеено обоями, а клеммную коробку откуда светильник запитан закрывает стенка встроенного шкафа. т.е. уже ничё прото так не переделать. Что посоветуете? Так можно оставить?

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.05.2015 в 14:40:41

Ansant написал : Так можно оставить?

Да можно конечно не критично. А вообще такие вещи проверять надо.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 19:23:15

1).Вместо стальной трубы при прокладке по сгораемым конструкциям (СК) можно использовать алюминиевую трубку/у диаметром 16мм , толщина стенок около 1,5мм ? (вроде бы в ПУЭ не указан тип металла или указан :o ?)

2).В качестве подкладки на СК под розетку/выключатель/распаечную коробку можно использовать не стальной лист , а алюминиевый толщиной примерно 1мм ?

3).Если нет заземления , нужно ли землить металлическую трубу (алюминиевую) в которой идёт провод по СК если известно что к этой трубе никто не будет прикасаться ? , и можно ли поставить УЗО/дифф-автомат если нет земли и отключить ли УЗО/дифф.автомат если будет замыкание фазы или ноля провода на металлическую трубу, но к ней никто не прикоснётся т.е не будет утечки через человека ? - опять же в случае если УЗО/дифф.автомат не подключен к земле по причине её отсутствия.

4).Можно ли кабель ВВГ-нг для дополнительной электро/термоустойчивости заключить в термоусадку, но не усаживать до конца , а так чтобы она и не болталась по проводу, но и не была усажена до конца , т.е ессли провод будет нагреваться усадка сядет окончательно на 100% или такая температура возможно только если кабель нагреется до красна и/ли до КЗ ?

5).Можно ли в дворе дома вкопать заземляющий контур/ы и/или шину необходимого для заземления сечения и размера, и от них провести в квартиру кабелем в 2,5квадрата и объединить таким образом нуль с землёй ?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.05.2015 в 19:51:22

Uran79 написал : или указан

сталь. Если у вас есть алюминиевая трубка, то ее можно применять при условии, что она будет стальной

Uran79 написал : Если нет заземления , нужно ли землить металлическую трубу

я хочу это видеть.

Uran79 написал : 4).Можно ли кабель ВВГ-нг для дополнительной электро/термоустойчивости заключить в термоусадку, но не усаживать до конца , а так чтобы она и не болталась по проводу, но и не была усажена до конца , т.е ессли провод будет нагреваться усадка сядет окончательно на 100% или такая температура возможно только если кабель нагреется до красна и/ли до КЗ ?

Пля, в Ярославле все такие веселые?

Uran79 написал : 5).Можно ли в дворе дома вкопать заземляющий контур/ы и/или шину необходимого для заземления сечения и размера, и от них провести в квартиру кабелем в 2,5квадрата и объединить таким образом нуль с землёй ?

Почитайте уже в конце концов что нибудь, отличающееся от Плейбоя. ПУЭ, к примеру.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2015 в 20:00:37

Костян челяб написал : Если у вас есть алюминиевая трубка, то ее можно применять при условии, что она будет стальной

Челябинские парни тоже с юмором :)

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 20:07:34

Костян челяб,

Если у вас есть алюминиевая трубка, то ее можно применять при условии, что она будет стальной

это как :) ?

я хочу это видеть.

я ж дальше написал что я имею ввиду.

Пля, в Ярославле все такие веселые?

а то ;) , а чо не так то ? :) :o

Почитайте уже в конце концов что нибудь, отличающееся от Плейбоя. ПУЭ, к примеру

а мона ну хотя бы в 10 строчках, на пальцах объяснить или картинко :o

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2015 в 20:10:20

Uran79 написал : а мона ну хотя бы в 10 строчках, на пальцах объяснить или картинко

Можно даже в двух словах: ПУЭ, глава 1.7.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 20:14:53

Вот вам еще юморной вопрос:

Можно ли моножилу медную обжать в НШВИ или в другой наконечник (сечение 1,5-2,5кв.), интересно кто-то так делает :o ?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2015 в 20:17:03

Uran79 написал : Можно ли моножилу медную обжать в НШВИ

Зачем?

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 20:46:30

НЕМЕЦ, например если сечение провода маловато для клеммника типа ваго и провод немного "гуляет" в нём или например улучшит контакт , облуженный наконечник всяко лучше оксиленного провода, нет конечно можно пройтись надфилёчком , но ...

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.05.2015 в 20:48:42

НЕМЕЦ, сочувствую вам. У вас ТАКИЕ земляки. ЯЯ, Уран... Мда

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу