УЗО срабатывает при утечке тока с рабочих проводников во внешнее пространство (на другие проводники). Если ток течёт по рабочим проводникам и никуда не стекает, то УЗО срабатывать и не должно.

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 12:45:20

#4442588

ksiman написал : Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет?

как подпаять 2,5 мм кв к светодиодной ленте? в самой ленте дорожки уж никак не 2,5 мм кв

я покупаю ленту в катушках по 5 м. к краю ленты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ припаян провод по виду 0,25 -на что то они расчитывают?

luzgin написал : хотя запас лишним не бывает

сначала я так ответил

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 13:10:37

#4442635

luzgin написал : как подпаять 2,5 мм кв к светодиодной ленте?

через штатный проводочек. Не?

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

27.03.2014 в 13:21:10

#4442657

ksiman написал : Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)

Так что, выходит, что нужно тянуть от блока питания 8 проводов 2*2.5 к каждому квадрату? К самому блоку питания (вернее к будущему месту его установки) сейчас протянуто 3*1.5

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 13:22:44

#4442658

Alexiy написал : через штатный проводочек. Не?

так я предлагал 0,75(пробовал паять получаеться) 1 метр скажем а вы предлагаете 0,25 но 10 см

ksiman написал : Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)

???

а в теории я с Вами полностью согласен нужно 2.5 кв

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.03.2014 в 13:52:05

#4442710

ksiman написал : запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А

:eek: Откуда такие числа? "Напряжение питания, В: 9…14.Кол-во светодиодов, шт.: 60.Цвет свечения: жёлтый.Кол-во звеньев: 20.Ток потребления ленты при U=12 В, мА: 300. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354569

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 14:05:26

#4442733

Викторыч написал : Откуда такие числа? "Напряжение питания, В: 9…14.Кол-во светодиодов, шт.: 60.Цвет свечения: жёлтый.Кол-во звеньев: 20.Ток потребления ленты при U=12 В, мА: 300.

12в
2 метра ленты по 9,6 Вт (меньше практически не светит)20 Вт
I примерно 2 А 8 таких точек *2 = 16А (по 12В) -192 Вт + запас 30 % ~ 250 Вт

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 14:06:46

#4442736

luzgin написал : а вы предлагаете 0,25 но 10 см

да. свой рабочий ток он выдержит и падения напряжения критического не создаст

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 14:14:40

#4442750

Alexiy написал : да. свой рабочий ток он выдержит и падения напряжения критического не создаст

да но раньше то рассматривался вопрос аварии?-Цитата: Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

27.03.2014 в 14:24:49

#4442773

Alexiy написал : да. свой рабочий ток он выдержит и падения напряжения критического не создаст

Я правильно понимаю, что Вы также считаете, что от блока питания до светодиодной ленты необходимо тянуть кабель 2*2.5 (и так к каждому источнику), а саму ленту подключать коротким проводом 0.25?

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.03.2014 в 14:53:43

#4442811

Sapphire написал : от блока питания до светодиодной ленты необходимо тянуть кабель 2*2.5 (и так к каждому источнику), а саму ленту подключать коротким проводом 0.25?

кабель 2.5 расчитан на ток ~20А (при 12В это 240 Вт) вам нужно нужно подключить кусок 2м ленты ~20 Вт(запас в10 раз) а при КЗ в середине 2х метрового куска ленты БП выдаст не отключаясь 20А сгорит и лента (1 метр ) и маленький кусок 0,25 как самое слабое звено (кабель 2,5 останеться цел)

у куска провода 0,5 0,75 шансы выжить больше даже если он на метр длиннее

идеально 2,5 - сразу к ленте и все равно лента не защищена так как ее собственные дорожки гораздо тоньше

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 16:10:07

#4442929

Sapphire написал : от блока питания до светодиодной ленты необходимо тянуть кабель 2*2.5

сечение выбирается по расчёту падения напряжения. Держи инструмент (данные вводить в ячейки с голубым фоном)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 16:17:31

#4442939

luzgin написал : идеально 2,5 - сразу к ленте

оторвётся вместе с куском медной дорожки, поэтому необходимо использовать кусочек гибкого провода

Аватар пользователя
VitaK

Местный

Регистрация: 06.07.2013

Минск

Сообщений: 167

27.03.2014 в 16:48:16

#4442987

Johnny написал : VitaK, нигде не накосячил, так и должно быть. А под одним УЗО - 1 автомат?

Нет. Просто гдето узо гдето автомат

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

27.03.2014 в 16:49:59

#4442993

Alexiy написал : сечение выбирается по расчёту падения напряжения.

Большое спасибо.

А не проясните момент: какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?

Аватар пользователя
VitaK

Местный

Регистрация: 06.07.2013

Минск

Сообщений: 167

27.03.2014 в 16:52:27

#4442997

Т.е. при коротком 40ам автомат срабатывает а 16ам узо нет? Специально коротил - 40ку выбивает

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 17:07:19

#4443030

VitaK написал : Специально коротил

после или перед УЗО стоит автомат на 16А? если стоит, то его не выбивает?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

27.03.2014 в 17:14:55

#4443047

VitaK написал : Просто гдето узо гдето автомат

То есть - ИЛИ УЗО, ИЛИ автомат? Гениально! ;)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 17:26:03

#4443076

Sapphire написал : какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?

10% там в табличке это прописано

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.03.2014 в 23:12:10

#4443878

По инфокиоскам. Сегодня разговаривал с электриком магазина, говорит схем нет, всё уже несколько раз переделывалось. Если не получится запустить этот инфокиоск, то предложил после рабочего дня пощелкать ВА и найти нужный, ну а там уже по факту будет видно. Ещё накрайняк предложил вывести новую розетку от нового щита. На выходных должны привести новый моник и сенсор, тогда и буду пробовать всякие варианты по порядку. p.s. Колец ферритовых сегодня наснимал со старых компов :)

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

28.03.2014 в 02:35:07

#4444131

А подскажите ещё по одному вопросу: если в квартирный щиток заходит кабель 3*10 (от автомата на 63А), то внутрищитовые связи между автоматами и узо должны выполняться проводом того же сечения? Или допускается иное? :help

Ох, всё приходится контролировать и проверять, чтоб не остаться у разбитого корыта.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 08:39:02

#4444224

Sapphire написал : 3*10 (от автомата на 63А

кабель входящий по хорошему должен быть 3х16, Желательно внутрищитовую разводку делать 3х10 (3х6 впритык)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2014 в 08:45:29

#4444227

MINik написал : (3х6 впритык)

3х6 - это 46 А максимум при полноценном кабеле. 1х6 - это 63 50 А максимум при полноценном проводе 1х10 - это 86 68 А максимум при полноценном проводе http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90

Автомат с номиналом 63 А в длительном режиме может пропускать ток порядка 120-130% от номинала, то есть, порядка 80 А

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

28.03.2014 в 10:01:59

#4444325

Alexiy написал : 1х10 - это 86 А максимум при полноценном проводе

Да-да, у нас как раз такой. 3 отдельных кабеля заходят в квартиру и каждый сечением 10кв (на лестничной площадке автомат 63А). Пока всё подключено по временной схеме, но мне бы не хотелось, чтобы в итоге где-то и кто-то халтурил.

Каким сечением надо делать от рубильника к дифавтоматам, к узо и от узо к автоматам?

По Вашим выкладкам получается, что провод 1*6 никак не подходит для этих целей, т.к. не защищён должным образом автоматом на лестничной площадке. Я правильно понимаю написанное?

Или существует какое-нибудь общее правило? Мол при вводе в квартиру кабеля 10 кв, внутри всё выполняется также 10кв.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 11:09:53

#4444437

Если потребление группы ограничено 40А или, например мокрая зона 25А, то там и 6мм проходит, но если все делать однообразно то используйте 10мм и шинки.

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

28.03.2014 в 11:29:54

#4444471

MINik написал : и шинки.

А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?

MINik написал : но если все делать однообразно то используйте 10мм и шинки.

А вот те щиты, которые здесь мастера выставляют на всеобщее обозрение, как мне кажется, имеют более тонкие межблочные провода по сравнению с вводным кабелем.

Неужели не существует некоего общего правила, ну или на некоего правила хорошего тона?

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.03.2014 в 11:40:07

#4444490

Sapphire написал : А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?

вроде на некоторых написано 63А (IEK) а по факту шинка толщиной 1-1,5мм *ширина4-5 мм

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 11:51:25

#4444504

Sapphire написал : А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?

у меня для автоматов 1P+N на шинке написано до 80А, а тут 100 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=482975&d=1392210459

Sapphire написал : имеют более тонкие межблочные провода по сравнению с вводным кабелем

Все зависит от группы потребления, зачем нужна 10-ка если потребление 25А, Щиты имеют (те которые на 46-48 и более модулей иерархическую структуру и поэтому там от рубильника до первой шинки может и идет 10-ка, а дальше уже 6мм. Не у всех ввод 63-50А - очень много у кого и 40А (для домов с газом) или вообще 25-32А если дом с электроплитами но ввод 3 фазы. Также в старом фонде, где ограничение до 25-32А на квартиру по одной фазе

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2014 в 12:40:39

#4444604

Sapphire написал : Да-да, у нас как раз такой. 3 отдельных кабеля заходят в квартиру и каждый сечением 10кв (на лестничной площадке автомат 63А).

при прокладке одиночных проводников в общей трубе следует их рассматривать как пучок проводов в трубе и можно примерно приравнять к одному многожильному кабелю. при однофазном вводе - 2 рабочих жилы в одной трубе. см. ПУЭ Таблица 1.3.4 и ГОСТ Р 56769 Табл. 19. открыто проложенный проводник - это, например, перемычки в щитке, а жилы ввода - они друг друга греют, поэтому одиночной открытой прокладке: 6 мм2 - 50 А 10 мм2 - 68(80)** А а при прокладке в трубе: 6 мм2 - 46 А 10 мм2 - 63(70)** А

**данные из табл. 19 ГОСТ Р 56769, в скобочках - из табл. 1.3.4 ПУЭ

Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

28.03.2014 в 13:51:05

#4444740

Добрый день. Обжимаю проводку гильзами ГМЛ, клещи ПК-16 Гильза ГМЛ-6, вставил три провода 2,5 Гильзу вставил в клещи в паз "6".

Обжал до конца (до тех пор пока клещи не разошлись сами)

  1. Почему пропечатывается не "6", а "5" (также другие цифры пропечатываются на других номиналах гильз) - какова логика??

  2. Посмотрите фотки, все я правильно делаю?