Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 13:57:05

pavellarin, отлично опрессовано.

pavellarin написал : Почему пропечатывается не "6", а "5"

происки китайцев :)

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

28.03.2014 в 13:58:38

спасибо за отзыв

как считаете - двух точек достаточно? или тремя точками покрепче будет? место то на гильзе есть :)

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 14:01:07

pavellarin написал : как считаете - двух точек достаточно?

более чем... Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом и тоже давлю 2 раза.

0
Вложение
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

28.03.2014 в 14:03:35

anfly написал : более чем... Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом и тоже давлю 2 раза.

хм, идея! у Вас фотки нет?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 14:12:53

pavellarin написал : у Вас фотки нет?

чуть выше :) скручиваю чисто для эстетического восприятия.

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

28.03.2014 в 14:19:07

увидел. спасибо за подсказку.

0
Аватар пользователя
sawka

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Пермь

Сообщений: 55

28.03.2014 в 19:21:31

Подскажите, пожалуйста. Может ли ток КЗ в данной схеме быть меньше In= 6*3 (5)= 18 (30) А? Схема: Подводящая проводка 1,5 кв.мм., далее через клеммник идет переход на 0,5 кв.мм. (на потребитель с номинальной мощностью 10 Вт). Проводка 1,5 кв.мм. защищена АВ 6А (характеристика В). Таким образом: Есть ли смысл в дополнительном АВ, например номиналом С 0,5, т.к. данный АВ сработает при токе КЗ в 5А? (что будет безопасно для кабеля 0,5 кв.мм.).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2014 в 19:28:22

sawka, Никакого смысла, автомат защищает питающий кабель.

0
Аватар пользователя
sawka

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Пермь

Сообщений: 55

28.03.2014 в 19:38:57

Просто подумал, если ток КЗ будет меньше 18(30)А, то отсечки у АВ В6 - не произойдет.:(, а провод в 0,5 кв.мм. выдерживает лишь 10А! Или, тогда, за дело примется тепловой расцепитель (только через какое время он сработает и убережет ли изоляцию от деградации и т.д...)?:confused:

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 19:46:49

anfly написал : Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом

каким? и не мнет ли он отверстие

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 20:41:31

MINik написал : каким? и не мнет ли он отверстие

сори за качество. Жмем-поворачиваем-жмем-поворачиваем...

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 20:58:41

anfly, что за модель, я такие заказал http://techelectro.ru/prod/instrument/cablecutters/mc04 приедут попробую или можно ножницами по металлу?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 21:04:20

MINik написал : что за модель,

Вот, что-то вроде этого. Точно такую же модель, как у меня, не нашел. http://goo.gl/asEuny

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

28.03.2014 в 21:08:47

MINik написал : можно ножницами по металлу?

4-ку и 6-ку можно попробовать, но десятку не возьмет.

0
Аватар пользователя
VitaK

Местный

Регистрация: 06.07.2013

Минск

Сообщений: 167

29.03.2014 в 02:05:18

Johnny написал : То есть - ИЛИ УЗО, ИЛИ автомат? Гениально! ;)

а что на одной линии должно быть и то и то? я нисколько не электрик - ставил электрик, на линиях где может быть вода (ванна кухня туалет) стоят узо на остальных автоматы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу