Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

31.03.2014 в 17:14:45

Да, да, именно так. У меня не многопроволочный, а моножильный провод.

В наличии есть и НШВИ, и обжим трапецией для него, но моножилы не прожать. Есть и гильзы ГМЛ и клещи ПК-16

Надо в одно отверстие АВ запихнуть два провода-моножилы 2.5 И в нулевую планку в одно отверстие также два провода 2.5

Как же правильно сделать?

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

31.03.2014 в 17:15:39

Т.е. как говорит мой друг - "если очень хочется - то можно"? ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.03.2014 в 17:28:17

pavellarin написал : У меня не многопроволочный, а моножильный провод.

В наличии есть и НШВИ, и обжим трапецией для него, но моножилы не прожать. Есть и гильзы ГМЛ и клещи ПК-16

Надо в одно отверстие АВ запихнуть два провода-моножилы 2.5 И в нулевую планку в одно отверстие также два провода 2.5

Как же правильно сделать?

хотите правильно - ставьте размножающие клеммники с перемычками типа таких - в углублении по центру видны перемычки: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/02/ShD23-PerovoKlemms.jpg

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

31.03.2014 в 17:33:18

спасибо за советы. но места на din-рейке под клеммники нет (было б место - я б еще один АВ поставил).

ок, буду по месту решать, как сделать на свой страх и риск

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.03.2014 в 17:38:41

нет места - придётся калхозить.

  1. попробовать тупо напихать столько жил в каждую клемму, сколько есть (2- значит 2, 3 - значит 3), затянуть винт и попробовать покачать - подёргать каждый из проводников. Если держится и не шатается, значит проблем не будет.
  2. опрессовать пучок проводов гильзой, выпустив с противоположной стороны единственную жилу, которую и зажать в клемме аппарата, а на гильзу одеть термоусадку.
  3. ставить дополнительную секцию щитка или дополнительный щиток с клеммниками. Мы на промобъектах при необходимости так и делаем
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

31.03.2014 в 18:44:08

pavellarin, посмотрите в теме собираю щитки у Юрки, там есть фото про шнайдеровские клемники типа под 3 провода на последних страницах

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.03.2014 в 18:46:17

pavellarin написал : но места на din-рейке под клеммники нет (было б место - я б еще один АВ поставил).

Уже несколько раз сказано, что под клемму автомата, можете смело зажимать две медные жилы одинакового сечения. В одно отверстие нулевой шинки зажимать два проводника не стоит, но если очень хочется.... :o А вообще то не вижу особой трудности в замене собственно самой шинки на другую с бОльшим количеством отверстий.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

31.03.2014 в 19:12:38

Всем огромное спасибо за участие, за советы. есть из чего выбрать при реализации.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

01.04.2014 в 07:07:04

Ну и, конечно-есть автомы ABB S200 с двойными клеммами. Если есть возможность его установить.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 918

01.04.2014 в 07:46:05

В ABB S200 два провода на разных уровнях клеммы - серьезный косяк. Там прижимная пластинка хлипкая, при затягивании её плющит и крутит во все стороны.

0
Аватар пользователя
pavellarin

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Москва

Сообщений: 172

01.04.2014 в 08:08:07

Про s200 и его двухуровневые клеммы знаю. Но я для дома остановился на sh - подешевле.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

01.04.2014 в 10:37:17

sebikov написал : Там прижимная пластинка хлипкая, при затягивании её плющит и крутит во все стороны.

А какой модели или призводителя не хлипкая??? :-)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 11:00:11

Freezer написал : А какой модели или призводителя не хлипкая

если речь идет о модульке с двойными клеммами, то остается только Сименс

0
Аватар пользователя
Денис25

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Самара

Сообщений: 15

01.04.2014 в 12:24:33

Подскажите пожалуйста по поводу схемы - электропроводки по квартире. Схему составил сам. Таким оброзом в квартире хочу раскидать провода. Красныи цвет 3х2,5 на розетки. Синий 3х1,5 на освещение. Черный идущий от щитка на кухню 3х4 для посудомойки и духового шкафа,будет подключен отдельным автоматом. Так же розетка в ванной под стиральную машинку будет подключена отдельным автоматом. Ввод в квартиру 3х6.
Подойдет такая разводка для квартиры или нет? За советы и замечания буду очень благодарен

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

01.04.2014 в 12:33:31

Денис25, Создайте свою тему.

  1. вместо кабеля 3х4 проложите 2 3х2.5 для посудомойки и духового шкафа
  2. зачем вам распаечные коробки? коммутируйте все за механизмом подрозетников
  3. нарисуйте схему (электрическую)
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу