Sergey26 написал : Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?
Нельзя. 2.5мм2 не будет держаться под одной клеммой рядом с 6мм2 - просто выпадет. Я Вам написал как можно:
BV написал : Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.
Sergey26 написал : Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?
Вы с одной стороны наблюдательны, с другой - читать не умеете - в тексте указан автомат 16А. Но 25А - автомат на фото (наверное только для примера другого под рукой не оказалось)