Sergey26 написал : Можно ли от левых контактов кабелем 3*2.5 сделать отвод на щиток с автоматом C16 и из него на обычную розетку для шкафа?

Нельзя. 2.5мм2 не будет держаться под одной клеммой рядом с 6мм2 - просто выпадет. Я Вам написал как можно:

BV написал : Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.

Sergey26 написал : Там от автомата С25 идут провода на розетку 16А? Так можно?

Вы с одной стороны наблюдательны, с другой - читать не умеете - в тексте указан автомат 16А. Но 25А - автомат на фото (наверное только для примера другого под рукой не оказалось)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122950

06.04.2014 в 23:32:36

Sergey26 написал : Правильно ли вообще подключено?

Да.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 23:35:10

Sergey26 написал : Правильно ли вообще подключено?

Успокойтесь, правильно ... Фаза - черный и коричневый, ноль - синий и серый, и защитный ноль - желто-зеленый ... всё как на рисунке подключения ...

0
Sergey26
Sergey26
Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

06.04.2014 в 23:38:10

BV написал : Да.

Ну только в квартирном щитке нужно заменить С25 на С32?

0
Sergey26
Sergey26
Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

06.04.2014 в 23:40:34

BV написал : От колодки (левые контакты) ответвляете ВВГ 3*6 на новую розетку. Бел - фаза, син - ноль, жз - земля. Нарушение в том, что розетка на 16А, а автомат наверное на 32А или 40?

Без нарушений - еще один мини щиток, в нем автомат 16А, на него с левых клемм колодки ответвление 3*6, после автомата 3*2.5 до новой розетки.

Боюсь в левые клемы еще один кусок сечением 6 не поместится

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 23:44:14

Sergey26 написал : Боюсь в левые клемы еще один кусок сечением 6 не поместится

Я Вам написал как можно сделать, что ещё ...? Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122950

06.04.2014 в 23:46:34

Sergey26 написал : Боюсь в левые клемы еще один кусок сечением 6 не поместится

Посмотреть со стороны проводов. Клеммы разные могут быть, я говорил про такие, когда есть место для провода и слева от винта и справа от винта. Если влез один 6мм2 то влезет и другой.

Но есть одно НО - не во всякую розетку 16А влезет 6мм2.

Но у некоторых место справа от винта закрыто "флажком"

Sergey26 написал : Ну только в квартирном щитке нужно заменить С25 на С32?

Если вы не готовите одновременно на 3 комфорках, может и не будет выбивать с одной стороны, но с другой будет совсем не вовремя, если под Новый год, когда на кухне аврал, .... ну Вы поняли :) Провод 6мм2 автомат 32А - нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122950

06.04.2014 в 23:49:22

DED@ПВО написал : Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???

Во-первых, варочная панель. Во вторых - от колодки до вилки одножильный ВВГ что-ли? :) См фото....

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.04.2014 в 23:58:13

BV написал : Во вторых - от колодки до вилки одножильный ВВГ что-ли? См фото....

Ну, во первых ВВГ трехжильный на фото... Ну и во вторых у ТС всё ожидаемо после АВ25а к плите на 7,2kW... Кстати в посту № 24284 фигурирует электроплита, как ни странно, а не варочная панель, - потому и вопрос к ТС ...

0
Sergey26
Sergey26
Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

07.04.2014 в 00:17:17

DED@ПВО написал : Я Вам написал как можно сделать, что ещё ...? Кстати - электроплита подключена напрямую, или через собственную розетку 25А-32А???

Плита подключена напрямую, она без вилки, справа выходящие провода обжаты (это кабель плиты). Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.04.2014 в 01:07:38

Sergey26 написал : Плита подключена напрямую, она без вилки, справа выходящие провода обжаты (это кабель плиты). Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?

Повторяю: отсоединяете кабель от плиты и подключаете к кухонному щитку, а от кухонного щитка через АВ25А на плиту другим кабелем к плите, а через АВ16А к розетке духового шкафа ... Примерно так: