11.04.2014 в 13:03:49
Здраствуйте, помогите пожалуйста подключить двигатель ДАУ-4; 2400об/мин; 220в; 50гЦ; 4вт; 1мкФ; Jy 0.07 A; Jв 0,14 А.
11.04.2014 в 13:08:21
altuser написал : Прошу пункт ПУЭ в студию.
так ну ПУЭ 7, 1.3 второе - 23А это открыто. и да... АВ на 10А меняет дело. Кстати, один из гуру по электрике, отвечая и отвечая на вопросы домашних умельцев, написал - у себя дома, вы можете закладывать хоть телефонный провод, для всего остального существуют ТУ.
11.04.2014 в 13:53:05
altuser написал : от автоматов до розеток какие-либо соединения отсутствуют. Только в автомате и в розетке.
Розеток мало или автоматов много?
altuser написал : Но рубильники по стоимости сравнимы с автоматами
Рубильники нормальных фирм обычно в разы дороже автоматов. ASD, IEK и все такое не рассматриваем.
11.04.2014 в 13:54:58
anfly написал : у себя дома, вы можете закладывать хоть телефонный провод,
только когда квартира будет гореть, то пострадают ни в чем не повинные соседи :(
11.04.2014 в 14:05:33
Johnny написал : Розеток мало или автоматов много?
Рубильники нормальных фирм обычно в разы дороже автоматов. ASD, IEK и все такое не рассматриваем.
Розеток больше 20. А что не так с ASD? Учитывая, что в щитке происходит уменьшение сечения - автомат необходим.
11.04.2014 в 14:06:54
Johnny написал : только когда квартира будет гореть, то пострадают ни в чем не повинные соседи :(
Что не так с 1.5, защищенным С10?
11.04.2014 в 14:14:31
anfly, я сразу сказал, что 1.5 защищено С10.
11.04.2014 в 14:17:07
altuser написал : Розеток больше 20.
А если 1 розетки - 1 автомат, то и автоматов 20?
altuser написал : А что не так с ASD?
Китайские какахи.
altuser написал : Учитывая, что в щитке происходит уменьшение сечения - автомат необходим.
Блин, да никто ж не спорит! Речь о рубильнике на вводе в щит, чтобы можно было полностью обесточить его из квартиры.
altuser написал : Что не так с 1.5, защищенным С10?
Выше было упоминание телефонного провода. Ход мыслей автора высказывания неверен.
11.04.2014 в 14:27:02
Johnny, 1 розетка - один автомат. В принципе, на некоторые розеточные автоматы заведено освещение. Ввод в квартиру обесточивается с площадки, но если очень хочется, то кабель из подъезда заходит на группы УЗО (40А/30мА по линии 40А и 25А/30мА по линии 16А) - можно отключать, используя УЗО. Так же на входе планируется вольтамперметр от Меандра ВАР-м01 плюс индикаторы.
ЗЫ Щиток на 36 мест.
11.04.2014 в 14:30:24
altuser написал : 1 розетка - один автомат
А вот это прикольно! =)) Что хочешь можно делать - отключаемые/неотключаемые, управление по реле времени и т.п.
11.04.2014 в 14:37:12
Johnny написал : А вот это прикольно! =)) Что хочешь можно делать - отключаемые/неотключаемые, управление по реле времени и т.п.
Плюс обслуживание - можно отключить одну розетку и спокойно с ней работать. Или вдруг какая проблема с проводкой. Еще бы селективность. Но об этом я подумал поздно... :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.