откуда у вас вообще коза в новой проводке? ток вам так или иначе придется измерить, иначе селективности не видать. но лучше, имхо, исключить козу, чем городить недоселективность
EugeenB написал :
Объём равен 2 этажным щитам.
Просто в моём подъезде УК произвела "ремонт электрооборудования", выразившийся именно в тех действиях, которые я указал. И в годовом фин. отчете выставила интересные цифры.
Вот и хочу узнать на " электрическом форуме" у спецов, сколько же реально может стоить сия работа.
собственно пусть предоставят смету... там всё по расценкам, обман мог произойти в количестве работы... ну и фото щитов, чтоб прикинуть насколько работа соответствует смете...
Johnny написал :altuser, оу.. Ничего не понял, честно говоря. Схема бы многое прояснила :)
Автоматам D не место в квартирной проводке.
Картинку позже нарисую. На словах:
В ЭРЩ: магистраль -> ВН-100 63А 2п -> счетчик -> D50 2п (сейчас С40 2п) -> УЗМ (далее планирую ставить контактор, хотя может быть и так оставлю) -> на две линии через С16 2п и С40 2п кабелем ВВГ 3х4 и 3х6 соответственно во внутриквартирный щиток (36 мест).
Просто и так внутриквартирный щиток уже забит практически. И еще новые мысли появляются... ;)
Поэтому часть всякой разной фигни выношу в ЭРЩ.
Т.е. внутриквартирная сеть защищена С16 и С40. А D50 - по сути не очень-то и нужен.
anfly написал :altuser, решительно поддерживаю Johnny.
Еще пара вопросов -
почему? почему не 2.5?
Кабель без каких-либо соединений идет напрямую к каждой розетке от внутриквартирного щитка. Предельных 2.5 кВт (11-12А х 220В) хватит на каждую розетку за глаза.
почему вы так спокойно говорите о "козе"?
На мой взгляд, для начала неплохо бы было выяснить "происхождение" этой "козы",
а затем, на основе фактов, подумать о реконструкции...
Происхождение козы - рукотворное. Для проверки "а чо будет". Ведь коза может быть не только от проблем с проводкой, но и от техники. Лучше перебдеть, имхо.
anfly написал :
:eek:
вспомнил свою же "нетленку" ;), там была фраза - А давайте сначала выпьем по стакану водки, а
потом посмотрим, что будет!"
:)
Не знаю, имеет ли смысл говорить, что ПУЭ против?
:)
Пункт?.. 1.5 квадрата - минимальное сечение для использования в этих целях.
Иного как-то не нашел. Можно здесь вот почитать (лень опять ковырять первоисточники - взял первое попавшееся в гугле):
http://elektroas.ru/kabel-kakogo-secheniya-prokladyvayut-k-rozetkam
Максимум, что есть "тяжелого" на этих розетках - утюг 2кВт. Остальное - это телики и пр. Нагреватели не используются и не будут. Розетки сдвоенные. Не более того. Чайник, микроволновка и пр. тоже на своих розетках.
ЗЫ Автомат взят с расчетом того, что максимальный длительный ток для 1.5 мм2 - 16-19А. Автомат отключается в течение часа при токе в пределах 12А. Т.е. проводка и розетки защищены как положено. :)
D50 не нужен. Там вообще никакой автомат не нужен. Рубильник-счетчик-автомат-УЗО и дальше пошел ввод. Ну, или групповые АВ к квартирным щиткам, если их несколько. В квартирных щитках - рубильники.
10А на розетки - достаточно, но кабель я бы все равно закадывал 2.5. Меньше - неосмотоительно.
Устраивать КЗ своими руками и при этлм жаловаться, что что-то там не то отключается... Ну, можно еще краш-тест автомобиля провести в реальных условиях...
Johnny написал :
D50 не нужен. Там вообще никакой автомат не нужен. Рубильник-счетчик-автомат-УЗО и дальше пошел ввод.
Так надо, чтобы автомат после счетчика срабатывал только когда уже совсем полный пинцет (он по сути защищает счетчик и УЗМ, остальное защищается уже нижеидущими автоматами). Если вырубится один из групповых автоматов (С16 или С40) - это я еще переживу. ;)
Ну, или групповые АВ к квартирным щиткам, если их несколько. В квартирных щитках - рубильники.
В принципе, возможно. Но рубильники по стоимости сравнимы с автоматами (ASD С10 стоят 37 рублей, ASD В10 - 41 рубль, а ИЭК ВН 40А - 40 рублей). В общем докуплю пяток В10 и проверю как они себя поведут при козе.
10А на розетки - достаточно, но кабель я бы все равно закадывал 2.5. Меньше - неосмотоительно.
Автоматов больше 10А на розетки не будет в принципе. Чтобы был запас, если кто-нибудь захочет нагрузить розетку от души.
Устраивать КЗ своими руками и при этлм жаловаться, что что-то там не то отключается... Ну, можно еще краш-тест автомобиля провести в реальных условиях...
Лучше проверить что будет в моем присутствии, чем получить проблему в свое отсутствие. Как мне кажется. Сравнение намеренной козы с краш-тестом "автомобиля в реальных условиях" не корректно, имхо. От козы ничего страшного быть не должно. А если вдруг будет, то это лучше исправить ситуацию заранее. Имхо, конечно же.
Ааааа... Дезигнеров сайта нужно повесить за яйца. Читать тупо невозможно. :(
Поломав глаза на этой каке - ничего нового не обнаружил. Кстати, у них не правильная табличка: указана для открытой проводки, где 1.5 мм2 держат аж 23А, что в два раза выше расчетного тока отключения автомата. При прокладке в кабель-канале пучка проводов допустимый длительный ток для 1.5 мм2 составляет в пределах 15-16А.
Напомню, что автомат на 10А, т.е. ток отключения составляет порядка 12А (в течение часа) максимум.
ЗЫ Вы ссылались на ПУЭ (ПУЭ против). Прошу пункт ПУЭ в студию. Я выбирал сечение кабеля добрых две недели. Ничего против моего выбора не увидел. На всякий случай повторюсь: кабель защищен автоматом С10, от автоматов до розеток какие-либо соединения отсутствуют. Только в автомате и в розетке.