Приветствую. У выключателя на вводе в подрозетник обломались оба провода (АППВ 2х2,5 дом-кирпич, 15 лет). Есть идея проштробить стену выше выключателя и там (в штробе) соединить алюминий с медью клеммниками WAGO, клеммники завернуть в полиэтилен от сырости, заштукатурить.
Собственно вопрос: провод какого сечения лучше выбрать 1,5 или 2,5 квадрата по меди? Нормально ли держится провод 1,5 квадрата в клеммнике? Прошу покритиковать мою идею соединения. Автомат на линии - АЕ1031 16 ампер, нагрузка на выключателе - люстра 6 светодиодных ламп по 5 ватт.
PS. Прошу не предлагать перенос выключателя выше или замену всей линии. В комнате совсем недавно был ремонт, особо трогать стены очень не хочется.