Dven написал :
C16
если доп кабель хорошего производителя, то всё ок, хотя формально мешать группы розеток с группами света не гут... с другой стороны, если бра оборудовать шнуром с вилкой сечением 0,75мм2 и включать их в эту-же розетку, то формально по Российским ПУЭ совсем не придраться..... в некоторых западных странах подобные вилки со шнурами оснащают плавкими предохранителями на 5А...
при коротком замыкании в бра должен отработать автомат и ном. в 16А (он должен быть с эл. магнитным расцепителем), так-же сложно и представить ситуацию, как можно перегрузить бра до тех-же 6А которые выдерживает провод в 0,75 (разводка в бра наверняка должна быть таким сечением).... экономически нецелесообразно тянуть отдельную линию от этих бра до щита и ставить под защиту отдельного АВ, равно как и доп автомат на это освещение после розетки устанавливать негде...
вот такой чересчур развёрнутый ответ, ибо это смотря как посмотреть на эту задачу....
переделывать всю проводку (минимум в комнате, запитать с распред коробки от группы освещения) хотя-бы даже в комнате - решать Вам, и только после этого выдавать ТЗ исполнителю... у Мастеров которые предложат сразу все возможные варианты совершенно другой ценник на их работу.