Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

25.04.2014 в 19:43:33

pen-exe написал : а просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)

Вполне возможно - у меня было такое! Кажется, что щипнуло, а потом понимаешь, что кабель этот двумя концами в воздухе...

0
vvladq
vvladq
Старожил

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

25.04.2014 в 19:48:50

pen-exe написал : задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?

соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать если нет pe, то n и батарею - должно отработать

(УЗО должно быть под нагрузкой (так-же лампочка итд), с целью, чтоб в n появился обратный ток)

(возможно показалось, у меня штукатуров "щипало" от полностью обесточенных линий)

pen-exe написал : просто такой "эффект" от прикосновения к острой жиле)

да, возможно на многопроволочных жилах

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

25.04.2014 в 19:55:26

vvladq написал : соедините через лампу n и pe этого кабеля, должно отработать

Далеко не всегда... нужны условия

0
chikano
chikano
Новичок

Регистрация: 01.10.2012

Москва

Сообщений: 4

26.04.2014 в 08:22:19

Подскажите пожалуйста по электрике:o Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

26.04.2014 в 08:27:06

chikano написал : Есть лампа ДHаЗ/Reflux 150w на 220v, можно ли её через цоколь с кабелем и вилкой включить в розетку безо всяких ПРА?

Можно конечно.. только работать не будет))) Бабахнет с легонца и все... в общем смотря что хотите ;)

0
chikano
chikano
Новичок

Регистрация: 01.10.2012

Москва

Сообщений: 4

26.04.2014 в 08:34:33

haramamburu написал : смотря что хотите ;)

чтоб светила) А почему нельзя то, никак не могу понять. Ладно там если на 400v ещё понятно. Какое ПРА нужно?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2014 в 08:37:09

chikano написал : Какое ПРА нужно?

соответствующее.

0
haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

26.04.2014 в 08:39:44

chikano написал : А почему нельзя то, никак не могу понять.

Так этож не лампочка Ильича... Далеко не все и вся расчитана на непосредственное подключение в сеть... ПРА в данном случае играет роль "поджигателя" (это для вас вторично :) ) и ограничителя Тока через лампу

0
eugene138
eugene138
Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

26.04.2014 в 11:18:22

Можно ли измерить сопротивление соединения проводов в квартире обычным тестером? Какие значения допустимы?

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.04.2014 в 13:31:55

pen-exe написал : задел сегодня конец кабеля рукой, немного током щипнуло. Автомат или узо должно было сработать?

Задели PE, а на вас была статика. Меня так регулярно щипает (статика от работы с гофрой). УЗО за PE и не знает даже, не контролирует, так что ничего и не должно было случится.

0
rms74
rms74
Местный

Регистрация: 29.01.2014

Челябинск

Сообщений: 116

26.04.2014 в 14:41:15

Кабеля ввгнг-ls под слоем штукатурки будут находится в районе задней стенки холодильника. То есть там, где всегда тепло. Плохого в этом ничего нет? Или лучше найти другое место для штроб?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу