EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.04.2014 в 14:10:32

eugene138 написал : Возможно ли закрепить электрощиток "боком", чтобы DIN рейки были расположены вертикально? Щиток небольшой

Вы когда нибудь видели щиты с вертикальным расположением DIN-рейки ?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.04.2014 в 14:11:39

Подключение СИП на клемму типа "клемма проходная WDU 16" http://www.etm.ru/cat/nn/7594706/ без наконечника не вариант или ... ?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

29.04.2014 в 14:16:23

В них зажим тоннельного типа - позволяет зажимать многопроволочные провода без наконечников.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.04.2014 в 14:20:17

333vs333 написал : Все распайки делаю за механизмами и еще ни разу не использовал углубленные монтажные коробки.

увы, но иногда не умещается (2p проходной к примеру точно подводка и соединения не влезут)... я тоже владею секретным феншуем по запихиванию всего внепихуемого в коробки, но предпочитаю простор и возможность подальше развести фазные и нулевые проводники....

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

29.04.2014 в 14:25:57

vvladq написал : увы, но иногда не умещается...

Если сам все проектируешь, то все умещается. Но, если вдруг чего, то конечно буду использовать углубленную коробку.

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.04.2014 в 14:32:56

333vs333, спс

0
Davill
Davill
Новичок

Регистрация: 09.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 34

29.04.2014 в 14:49:18

Доброго дня всем! Скажите пожалуйста, есть ли у кого опыт работы с импульсным реле РИО-1 пр-во Меандр? Как оцените качество сего реле, как в надежности эксплуатации. Мне на свет их надо 16 штук, как то не хочется потратить деньги и промахнуться.

0
eugene138
eugene138
Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

29.04.2014 в 15:08:00

EAN написал : Вы когда нибудь видели щиты с вертикальным расположением DIN-рейки ?

Видел один раз :) В нормах запрета на это я тоже не нашёл.

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

29.04.2014 в 15:17:47

парни, вопрос, существуют ли нормальные встраиваемые регуляторы скорости канальных вентиляторов? вентилятор скорей всего будет vents

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 15:40:34

EAN написал : Вы когда нибудь видели щиты с вертикальным расположением DIN-рейки ?

мелкие щиты - нет. а вот серьезные шкафы с автоматикой - 95% из тех что я встречаю по работе исключительно с вертикальным расположением дин-реек

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

29.04.2014 в 16:09:13

Solovey, и там автоматы стоят горизонтально ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.