Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.05.2014 в 08:46:15

#4532502

Posix86749 написал : Нужен выключатель, двуклавишный, причем одна клавиша - это простой выключатель, а вторая клавиша - это проходной выключатель (переключатель). Смотрю на серию UNICA (Schneider Electric).

покупаете 2 й проходной (это 2 переключателя-у уники есть) и 1 используете как обычный http://shop.avselectro.ru/catalog/__25OPVOR.html Переключатель 2-кл 10А/250В белый UNICA MGU5.213.18ZD шт. 320,40 356,00

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 08:54:11

#4532509

luzgin, они даже существуют :) а я когда-то не нашел и собирал сам..

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.05.2014 в 09:05:57

#4532532

Johnny написал : они даже существуют а я когда-то не нашел и собирал сам..

UNICA вообще рулит:)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 09:05:58

#4532533

Johnny написал : sawai, вы сначала скажите, для чего вам использовать многопроволочные провода? И тем более сращивать их с моножилой через гильзы.

Многожильный провод для света. ВВГнг-LS (плоский) не получается нормально по коробам изогнуть (там много изгибов выходит). А 2,5 квадрата, потому что автомат 16А одновременно и на розетки и на свет. Т.е. основаная линия (на розетки) идёт ВВГнг-LS 3х2,5, а ответвления от неё на свет хочу сделать многожильным проводом 3х2,5, всё это под защитой АВ 16А.

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 09:17:00

#4532548

Johnny написал : это было бы самым мудрым решением. У вас отсутствует техническая возможность установки водонагревателя, но вы все равно тащите его в дом...

Конечно кастрюли с кипятком таскать из кухни в ванную намного безопасней

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 09:20:10

#4532551

luzgin написал : существуют УЗО и АВДТ которые занимают 1 место в щите(уже даже у ИЕК) http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 есть у шнайдера,легранд

ИЕК в топку. А у легранда не видел честно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 09:39:46

#4532582

sawai, ну тогда кабель КГВВ, а если не найдете - провод ПуГВ. Соединять оптимально на Ваго 222 - на свет - уболтаться.
todder, именно. Тогда ни в чем не повинные соседи не пострадают.
luzgin, рулит однозначно :)

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

16.05.2014 в 09:41:29

#4532584

todder написал : Конечно кастрюли с кипятком таскать из кухни в ванную намного безопасней

Будете таскать кастрюли с кухни, или аккуратно пользоваться кипятильником и ведром. был на даче случай с отчимом. Грелась вода в ведре обычным кипятильником (1кВт). Одну руку сунул в ведро с кипятильником, другую руку в ведро с водой. Кричал секунд 3-5 от удара током.

А если в ванне случится подобное, то уже не вылезите из неё. Без заземления запрещенно любыми водогреями пользоваться (проточники, бойлеры и т.д.) Какая проблема забить хотя бы 3-4 трубы полдюймовки длиной 2-3метра (как времянку) и соединить их шиной (хотя болтовым соединением. только места контактов болгаркой шлифануть, а потом соединение гидроизоляцией залить)?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 09:49:56

#4532596

Synopsis, в многоквартирном-то доме трубы забивать?

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 09:52:46

#4532600

Synopsis написал : Будете таскать кастрюли с кухни, или аккуратно пользоваться кипятильником и ведром. был на даче случай с отчимом. Грелась вода в ведре обычным кипятильником (1кВт). Одну руку сунул в ведро с кипятильником, другую руку в ведро с водой. Кричал секунд 3-5 от удара током.

А если в ванне случится подобное, то уже не вылезите из неё. Без заземления запрещенно любыми водогреями пользоваться (проточники, бойлеры и т.д.) Какая проблема забить хотя бы 3-4 трубы полдюймовки длиной 2-3метра (как времянку) и соединить их шиной (хотя болтовым соединением. только места контактов болгаркой шлифануть, а потом соединение гидроизоляцией залить)?

Забить я так понимаю в землю? На улице? И кинуть к ним полосу с пятого этажа?

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 09:55:29

#4532606

Johnny написал : todder, именно. Тогда ни в чем не повинные соседи не пострадают.

А каким образом пострадать соседи могут?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 09:56:50

#4532609

Хочу разводить автоматы в электрощитах с помощью кабеля ПВ-3 6мм[sup]2[/sup] для удобства и большей эстетики. Нормально? Автоматы на 16А, если что :)

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

16.05.2014 в 10:01:09

#4532613

todder написал : Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Стоит задача замены электропроводки в квартире. Закуплены провода ВВГнг 3х2,5 для розеток и ВВГнг 2х1,5 под свет. Все это добро прийдет в распределительный щиток. Так же закуплены все необходимые автоматы. В частности на каждую комнату будет стоять отдельный автомат на розетки и отдельный на свет. В каждую розетку будет вестись отдельный провод из щитка, т.к. лепить распредкоробки не хочется, да и негде. Навиду не налепишь, а если скрыть под подвесным потолком, то потом не залезешь туда. Так вот вопрос как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке? Какие-нибудь спец гильзы или еще что-то более технологичное чем колхоз из кучи проводов вставленных в автомат против всех норм безопасности.

Заранее спасибо, и сильно тапками не кидайте. Первый раз на форуме в качестве писателя :)

Вот нашёл сообщение ваше) А дом какой, год постройки, фото этажного щита? Может там в стояке есть PEN провод мощный?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 10:02:01

#4532615

todder,когда нарушится связь с землей. Например, кто-нибудь внизу поменяет трубы стояка на пластик.
sawai, а ток какой будет? До 50А нормально, от 50 и выше лучше 10 кв. Для соединения автоматов применяйте гребенки.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 10:15:31

#4532638

Johnny написал : а ток какой будет? До 50А нормально

Ну так я ж говорю - 16А :)

Johnny написал : Для соединения автоматов применяйте гребенки.

Мне они там может не понадобятся, но за совет спасибо.

Кстати, вы вроде для разводки тоже таким проводом пользовались, на сайте у вас видел, если не ошибаюсь.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 10:18:37

#4532644

Насколько опасно лёгкое прорезание жилы силового кабеля при снятии с него изоляции?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.05.2014 в 10:24:08

#4532653

sawai написал : Насколько опасно лёгкое прорезание жилы силового кабеля при снятии с него изоляции?

Это смотря как.. вдоль или поперек.. поперек - опасно обламыванием.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 10:26:42

#4532662

haramamburu написал : поперек - опасно обламыванием.

Поперёк. Даже если еле заметно надрежешь? Да и зачем это место потом изгибать? Вставил в соединение (ГМЛ, Ваго и т.д.) и забыл.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.05.2014 в 10:29:08

#4532670

sawai написал : Да и зачем это место потом изгибать?

Ну это уж как повезет..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 10:43:39

#4532691

sawai написал : Ну так я ж говорю - 16А :)

Мне они там может не понадобятся, но за совет спасибо.

Кстати, вы вроде для разводки тоже таким проводом пользовались, на сайте у вас видел, если не ошибаюсь.

Вводной автомат 16 А? Тогда хоть 2.5. Сайта у меня нет, квартирные щитки разведены шестеркой (там оба до 32А), в этажном десятка (ввод 50а)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.05.2014 в 10:59:18

#4532713

todder написал : ИЕК в топку. А у легранда не видел честно.

Дифференциальный автомат 1-пол. 10A 30mA тип АС DX Legrand http://shop.avselectro.ru/catalog/__1N04VOR.html(Legrand) http://shop.avselectro.ru/catalog/__8C83VOR.html(шнайдер)

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 11:04:50

#4532721

Johnny Перепутал вас с CS-CS :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 11:11:42

#4532738

sawai написал : Johnny Перепутал вас с CS-CS :)

Не, ну это, конечно, лестно))

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 11:27:41

#4532765

Нужно соединить щит бытовки со щитом дома. Максимальный ток - 16А, в призрачной перспективе - 32А (а может и 25А). Расстояние между строениями около 10 метров. Соединительный кабель планирую зарыть в землю, чтобы не болтался. Кабель нужен пятижильный (три фазы, ноль, земля).

Отсюда вопросы:

[*]Какой кабель использовать? Слышал, что есть бронированные варианты, тогда отпадает необходимость его защиты трубой. [*]Как глубоко его нужно зарывать и если он будет не бронированным, то в какой трубе его закладывать? [*]Как лучше произвести его соединение с автоматами бытовки и дома? Через промежуточные клеммы? Сами автоматы разведены при помощи ПК-3 6мм[SUP]2[/SUP]. [*]Нужно ли защищать этот кабель противопожарным УЗО 100мА?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

16.05.2014 в 11:39:23

#4532789

  1. Заводите напрямую в вводной рубильник
  2. Одного на вводе (после счетчика) будет достаточно.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.05.2014 в 11:44:21

#4532799

Johnny написал :

  1. Заводите напрямую в вводной рубильник

лучше поставить дополнительный АВ (если место в щите позволяет) потому что из вводного 100 % уже выходят провода и подобрать одинаковые по диаметру

sawai написал : Максимальный ток - 16А, в призрачной перспективе - 32А (а может и 25А).

sawai написал : Какой кабель использовать? Слышал, что есть бронированные варианты, тогда отпадает необходимость его защиты трубой.

сложно будет

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

16.05.2014 в 11:54:25

#4532823

sawai, через какие автомат и УЗО будет подавать напряжение на кабель бронированный? Я вот такой к примеру нашёл бронированный - http://electro-mpo.ru/card34081.html#.U3XCb3bn-jc (малодымный, нераспространяющий горение)

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

16.05.2014 в 11:54:44

#4532825

Добрый день! Уличный щит на столб на даче какой класс защиты должен быть? я понимаю что ip65 хорошо и т.д., но все что в магазинах отечественное металлическое ip54, достаточно ли этого? Смотрел у соседей, у всех отечественные металлические боксы уже стоят по 3-4 года. Вроде нормально.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 12:03:07

#4532845

Synopsis написал : через какие автомат и УЗО будет подавать напряжение на кабель бронированный?

В каком смысле? Не понял. 16А.

Synopsis написал : Я вот такой к примеру нашёл бронированный

И что, такой действительно можно просто в землю бросить и забыть? Грызуны там всякие не страшны ему? У меня кротов много :D

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 12:08:31

#4532853

luzgin написал : Дифференциальный автомат 1-пол. 10A 30mA тип АС DX Legrand http://shop.avselectro.ru/catalog/__1N04VOR.html(Legrand) http://shop.avselectro.ru/catalog/__8C83VOR.html(шнайдер)

Эти видел. Но они 2 места занимают.

Вы не поверите, но вопрос по заземлению решился гораздо проще чем казалось. Позвонил главному инженеру РСУ, переговорил. Он сказал что в понедельник переговорит с ихним главным по электрике и скажет какое сечение и какой длинны купить. И они мне бесплатно(!) протянут его с пятого этажа вниз на вводную землю. Я крайне удивлен если честно.

0