ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2014 в 23:36:15

player1 написал : Что скажете о LED лентах на 220В

Дрянь. Жутко мерцает. В коробочке стоит диодный мостик.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

26.06.2014 в 23:44:12

Alexiy написал : цепляйте на N

Поверю вам как проектировщику с опытом и знанием нормативных документов.

Alexiy написал : никаких защитных проводников в том конечном щите у вас не будет

Это понятно.

Alexiy написал : если они присутствуют, то отсоединить их и заизолировать.

Вы представляете два этажа забитых мебелями и проч.и поиск розеткОв по всем углам,а светильники ...Нет уж,я поставил прорабов перед фактом,клиенту пусть сами объясняют(у меня с ним контакта нет).Если бы это был мой объект,обязательно бы привёл всё в порядок или отказался от работы,но там ситуасьон таков,что без меня они там такого наваяют с помощью своих шабашников,что потом там и делать нечего будет,а так шанс есть что потом всё приведут в порядок. Alexiy, в любом случае понял и благодарю.

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 23:48:56

serj12 написал : Поверю вам как проектировщику с опытом и знанием нормативных документов.

ещё раз повторюсь - розетки вы там запитать можете, только без защитного проводника (т.к. его нет). Вы должны четко понимать, что это небезопасно. Защитный проводник необходим для обеспечения безопасности при подключении электроприёмников I класса защиты, то есть таких, которые имеют защитный контакт на вилке (они спроектированы таким образом, что являются опасными в эксплуатации, если их корпус не заземлён). Остальные электоприборы можно использовать и в 2-проводной сети без проблем с электробезопасностью.

По уму, конечно, надо защитный проводник прокладывать. Все остальные варианты - подсудное дело.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

27.06.2014 в 00:00:38

Alexiy написал : Вы должны четко понимать, что это небезопасно.

А что бы я тогда спрашивал,я это понимаю,поэтому из плохих вариантов и выбирал.

Alexiy написал : Защитный проводник необходим для обеспечения безопасности при подключении электроприёмников I класса защиты, то есть таких, которые имеют защитный контакт на вилке (они спроектированы таким образом, что являются опасными в эксплуатации, если их корпус не заземлён). Остальные электоприборы можно использовать и в 2-проводной сети без проблем с электробезопасностью.

Издевайтесь-издевайтесь,я вас потом тоже подловлю :flirt

Alexiy написал : Все остальные варианты - подсудное дело.

Там и без этого хватает самодеятельности.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

27.06.2014 в 01:12:58

orlexy написал : что тут не так?

изоляция поплавилась.

0

И это пройдёт ...

Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

27.06.2014 в 08:16:12

Ещё такой вопрос: ремонтная фирма предлагает заменить мою часть труб стояка (и видимо и по квартире) на трубы из пенополиуретана. Я начитавшись форума узнал про заземление ванны. Судя по тому, как консультант/прораб объяснял мне про УЗО, у меня возникли сомнения и в том как они подойдут к другим вопросам связанным с электричеством.

Вопрос: что-то нужно делать для заземления ванны в моём случае (когда в доме нет заземления)? Что мне им сказать и в какой момент это нужно проверить (=скрытая это работа или нет)? Заранее спасибо за ответ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.06.2014 в 08:23:02

Nz написал : трубы из пенополиуретана.

вы имеете в виду стальные трубы в изоляции из пенополиуретана? Хорошее решение. Что вас смущает?

0
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

27.06.2014 в 08:30:30

Alexiy написал : вы имеете в виду стальные трубы в изоляции из пенополиуретана? Хорошее решение. Что вас смущает?

Сами трубы меня не смущают (хотя нужно будет уточнить у них, что это именно такие трубы, а не просто пластиковые полипропиленовые. Т.к. опять же были разные варианты).

Меня смущает написанное в теме про заземление ванны и то что я прочёл на других ресурсах. Поясню — пишут что раньше все трубы были металические и стояк соответственно и всё было заземлено об стояк. Теперь в любой момент в стояк могут врезать пластиковую трубу и соответственно заземление теряется.

В интернетах есть несколько способов решения проблемы для старых домов без заземления:

  1. Ничего делать не надо, купайтесь спокойно, это для новых домов где есть нормальное заземление.
  2. Занулить на щиток/ещё куда-то.
  3. Протянуть медный провод и заземлить об батарею.
  4. Заземлить об арматуру здания (но непонятно как это смогут сделать мои строители).

Собственно какой вариант правильный и оптимальный? Возможно есть ещё какой-то?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.06.2014 в 08:37:38

Nz написал : раньше все трубы были металические и стояк соответственно и всё было заземлено об стояк.

заземление на стояк отопления и канализации категорически запрещается, а заземление на ХВС допускается в случае гарантирования электрической целостности этой трубы, то есть, в многоквартирном доме также недопустимо

Nz написал :

  1. Ничего делать не надо, купайтесь спокойно, это для новых домов где есть нормальное заземление.

по уму - необходимо устроить ДСУП в ванной

Nz написал :

  1. Занулить на щиток/ещё куда-то.

в доме с 4-проводкой на щиток заземляться в общем случае категорически недопустимо, ибо очень опасно

Nz написал :

  1. Протянуть медный провод и заземлить об батарею.

категорически недопустимо. Всегда запрещено было использовать отопление и канализацию как единственный заземлитель

Nz написал :

  1. Заземлить об арматуру здания (но непонятно как это смогут сделать мои строители).

наиболее адекватный вариант, но также имеется множество "но"

0
Nz
Nz
Новичок

Регистрация: 24.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

27.06.2014 в 08:48:12

Alexiy написал : по уму - необходимо устроить ДСУП в ванной

Меня терзают сомнения поймут ли что я от них хочу. Если ничего не делать, то особого повышения риска не будет при замене труб у меня/у соседей?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.06.2014 в 08:53:43

Nz написал : Меня терзают сомнения поймут ли что я от них хочу.

А нах тогда нанимать вот таких долбо..ов? Штукатурам - штукатурово и т.п. На электрику наймите адекватов из другой фирмы или частника. На сантехнику, думаю, тоже нужно спецов, а не "универсалов".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу