DiRH
DiRH
Новичок

Регистрация: 30.06.2014

Харьков

Сообщений: 20

08.07.2014 в 16:20:24

Понятно, значит опрессую. Есть ли принципиальная разница как делать, пихать в каждый конец ГМЛ свой провод или с одного конца сразу оба, как считаете? Под оба варианта гильзы есть.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

08.07.2014 в 17:31:57

Как-то 9 кВт и 6 кв.мм не сочетаются.

0
DiRH
DiRH
Новичок

Регистрация: 30.06.2014

Харьков

Сообщений: 20

08.07.2014 в 17:36:57

Столько сделали при постройке дома :) Штробить стены я не хочу, тем более ведь, насколько я понимаю 6 мм это норма, если судить по многочисленным таблицам сечений на разных сайтах.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.07.2014 в 17:48:06

DiRH, я во время ремонта временную соплю 6 квадрат на проточник кинул (8.5кВт) врубил на полчасика... Автомат стоял 32А. Правда кабель был не ГОСТовксий , а ТУшный.

За полчаса кабель нагрелся очень ощутимо. Руку конечно не обжигал... Посмотрел я на это дело, и купил новый кабель на проточник 3*10, благо от щитка всего метров 6.

Вот вам и таблицы с сайтов...

ИМХО! На кабель 6 квадрат автомат не более 32А (32*1.3=более 36А длительно, это около 8кВт.) Т.е. ограниченное время такое подключение пропустит и 9-10кВт...

ЗЫ!! По тем же справочным данным из интернета допустимый длительный нагрев жил кабеля ВВГ +70 градусов. Но вот лично я не хочу чтобы в нормальных рабочих режимах моя проводка в квартире до +70 разогревалась...

0
sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

08.07.2014 в 18:35:25

Привет всем, нужна помощь и небольшая консультация по электробезопасности. Есть стена в комнате она утеплена изнутри ДСП минимум 7 см толщины, нужно разместить розетки и и проштробить для укладки кабеля вертикальные штробы длиной 2метра.

из ходя из толщины принято что подрозетники для ГК не пойдут, а нужно брать обычные.

вопрос в том на сколько это безопасно и всели верно будет сделано по отношению допустимости???

0
DiRH
DiRH
Новичок

Регистрация: 30.06.2014

Харьков

Сообщений: 20

08.07.2014 в 18:36:18

Solovey, я себя успокаиваю тем, что дабы получить все 9кВт на потребителе (а это электроплита), надо включить все конфорки и духовку на самый максимум одновременно, а это вряд ли когда-то случится.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.07.2014 в 19:44:35

Solovey написал : Вот вам и таблицы с сайтов...

А таблицы то причём, если кабель галимый?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.07.2014 в 23:06:51

Johnny написал : Как-то 9 кВт и 6 кв.мм не сочетаются.

У ПPOPAБа выше сочетается на ура.

0
foruser
foruser
Новичок

Регистрация: 08.07.2014

Люберцы

Сообщений: 10

08.07.2014 в 23:54:58

подскажите, хотел подключить проточный нагреватель воды мощностью 6 Квт, но задумался, выдержит ли сеть (провода, автоматы) как узнать максимально возможную потребляемую мощность всей квартиры? (дом 2011 года постройки, высотка без газа) фотки можно посмотреть тут:

в одной из фоток можно увидеть что в подъезде с распред щитке стоят узо и диф.автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

09.07.2014 в 00:37:51

foruser написал : это то что я искал?

Да.DerKraft не самый лучший вариант.

0

И это пройдёт ...

Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

09.07.2014 в 00:42:51

foruser написал : автомат на 63А, это примерно 13,8 КВт. это то что я искал?

Угу. К нагревателю тянуть кабель 6мм.кв. понатуральнее под С32.

Как-то первый снимок из ниоткуда.. В квартире что-ли? А вот интересно чем там рулит С25?

0