17.01.2016 в 18:46:31
Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?
17.01.2016 в 19:25:21
дед-виктор, Номинал дифавтомата?
17.01.2016 в 19:59:25
Вопрос: из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ? Как такое возможно?
17.01.2016 в 20:06:53
Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.
17.01.2016 в 20:27:35
дед-виктор, как вариант характеристика "С" у всей линии защиты. Сработали одновременно, но УЗО более нежное и на КЗ не очень рассчитанное. Серия шнайдера какая? Не пробывали УЗО отключить от линии?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.01.2016 в 20:29:16
Rumato написал: Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.
В смысле? 7,7кВт мощность и 2,5 мм2 ну никак не соотносятся
17.01.2016 в 20:34:34
Двухфазное подключение?
17.01.2016 в 21:03:52
Всем добрый вечер! Знатоки, помогите, пожалуйста советом вот в таком вопросе.
От столба до дома электрический кабель будет идти под землей. Дальше - его надо протянуть под домом. Как лучше (или как правильнее) это сделать? Тоже протянуть его до нужной точки под землей или можно по верху, над землей, прикрепляя его к полу, чтобы не провисал?
17.01.2016 в 21:15:45
Varvara, для начала, какой планируется кабель- бронированный или ВВГ в трубе? Как планируется обустроить выход кабеля из-под земли?
17.01.2016 в 21:17:02
Александр32 написал:
Rumato написал: Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.
В смысле? 7,7кВт мощность и 2,5 мм2 ну никак не соотносятся
А работать будет. Прикиньте? Разное охлаждение по сравнению со стеной. Кабель в стену укладывается с учетом худшей нагрузки. Производитель в свой прибор закладывает то, что он испытал.
17.01.2016 в 21:29:14
дед-виктор написал: Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?
Полагаю, дело в том, что замкнуло на PE, а не на N. Дифференциальный ток превысил порог срабатывания как минимум в тысячу, а то и в сотни тысяч раз. Неудивительно, что всё сломалось. И никакой автомат от этого и не должен был спасти.
17.01.2016 в 21:29:18
...
17.01.2016 в 21:30:49
Rumato, работать будет, с этим никто не спорит.Но долго ли? А что охлаждение у провода за шкафами и работающей духовкой лучше чем в стене?
NoNe, 1 фаза . На фазу 2,5+2,5, ну ладно, пойдет. А ноль 2,5!
17.01.2016 в 21:32:21
Александр32 написал: Вопрос: из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ? Как такое возможно?
Ток — векторная величина. Попробуйте сложить две фазы так, чтобы ноль по модулю был больше их.
P. S.: {{post:5517327, 1 фаза}} Значит, эта плита несовместима с вашей проводкой. Что-то нужно менять.
17.01.2016 в 21:38:18
NoNe написал: Varvara, для начала, какой планируется кабель- бронированный или ВВГ в трубе? Как планируется обустроить выход кабеля из-под земли?
Планируется бронированный кабель. Будет сделана скрытая проводка в доме. Дом - каркасный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.