Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.08.2014 в 10:55:02

#4652083

leon11, а откуда цифра 5? Не 4, не 6? Кто вам ее озвучил?

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2018

01.08.2014 в 11:05:46

#4652095

luzgin написал : 10 - это вы загнули (их реально ни скрутить хорошо не пропаять) (тоже как непрофессионал соединяю пайкой (хотя и ПК16 купил)) стараюсь больше 4 не соединять

можно

Я соединяю пайкой без скрутки. Просто складываю в пучек оголенные концы и наматываю плотный бандаж тонким проводом, за счет этого, при спайке затекает и держиться большое колличество припоя, получается армированая пайка, разорвать ее уже легко не получится, а сверху клеевая толстостенная термоусадка. Плюс к этому, в связи с отсутствием скрутки, такую пайку можно разобрать, просто разогрев паяльником сдвинуть верхний бандаж из проволки.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.08.2014 в 11:08:05

#4652101

Dmitry47, один раз попробовал, чего то не получилось. Надо больше тренироваться, наверное.

Аватар пользователя
Atomic

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 184

01.08.2014 в 11:10:38

#4652103

andrewkhv написал : а какая логика управления вентилятором вам нужна?

ВКЛ/ВЫКЛ. Более тонкая настройка если и будет, то на самом вентиляторе.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 12:53:41

#4652227

Можно соединить ноли 4-х клемм штатными перемычками при условии, что по паспорту клемма на 40А, а каждый из 4-х автоматов на 16А?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 14:14:12

#4652328

bnmuyt, а над автоматами что стоит (вводной)?

Аватар пользователя
barsuk

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 14:40:00

#4652357

В клемме вводного автомата можно зажать три провода пв-1 6мм2 каждый?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 14:48:08

#4652371

barsuk, нежелательно.

Аватар пользователя
barsuk

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 14:51:19

#4652379

Как быть? Что купить? НШВИ-2. А надо 3 провода. ВАГО или что? Шина типа нолевой?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 14:53:34

#4652381

barsuk написал : Что купить?

а зачем вообще понадобось зажимать 3 жилы в один автомат?

Аватар пользователя
barsuk

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 15:01:37

#4652393

Автомат на свет 16А, варочная 32А, контактор 40А. Все разных производителей. Гребенки не будет.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 15:11:00

#4652399

Johnny, Щас как раз додумываю окончательную схему. Конкретно это место будет АВ + УЗО по 40А, от УЗО автоматы по 16А, а там уже клеммы. 4 пары клемм стоят рядом. Клеммы ZS6 от АББ - до 41А.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 15:11:04

#4652400

barsuk, то есть имеется некий автомат, на выход которого нужно повесить еще два автомата и контактор? Тогда ПуГВ и наконечники НШВИ(2), подключение шлейфом. Еще http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 15:12:43

#4652402

bnmuyt, ну вот если у вас эти клеммы в итоге будут прикрыты автоматом сорокаамперным, то можно использовать перемычки.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 15:56:34

#4652454

Да просто пишут, что АВ отключается при нагрузке выше номинала, с коэф. где-то 1,3. А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса. Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 16:07:32

#4652470

bnmuyt написал : А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса.

Ну, это спорно. А если поставить клеммы побольше? Т.е., например, не 6, а 10?

bnmuyt написал : Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.

Ой, а соседи-то тут при чем? У Вас ввод какой, однофазный?

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 16:36:16

#4652492

Johnny написал : Ну, это спорно. А если поставить клеммы побольше? Т.е., например, не 6, а 10?

Да вот рисую, прикидываю, место экономлю. :) Мож еще чего впихну на сэкономленные миллиметры. :) Ввод да, однофазный. В принципе на 2-х из 4-х автоматах будут висеть кондиционеры, не думаю что там будет больше 10А на автомат, скорее даже меньше.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.08.2014 в 17:13:23

#4652521

bnmuyt написал : Ввод да, однофазный.

Значит, ток в нуле тот же, что и по фазе.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 18:16:05

#4652563

А-а. Тогда тем более. Я вот сейчас подумал. Если делать минимум УЗО, то под это УЗО попадут 4 клеммы снизу и 1-2 сверху. А ведь можно от УЗО с помощью НШВИ пустить три провода - один наверх и два вниз, по проводу на 2 клеммы. Тогда получится 2 перемычки по 2 автомата, т.е. 32А.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2014 в 19:49:52

#4652620

bnmuyt, блин... может схемку на промакашке набросаете и покажете? А то, чем дальше читаю, тем меньше понимаю, что вы там замутили... ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

01.08.2014 в 20:24:12

#4652635

Костян челяб написал : а откуда цифра 5? Не 4, не 6? Кто вам ее озвучил?

электрик, который приходил на осмотр поля работ, правда он не отзвонился.

Также он сказал, что в 1 распаечной коробке нельзя соединять между собой кабели 3*1,5 , 3*2,5 , 4*1,5 вместе; для каждого вида кабеля свой питающий кабель. Думаю, он прав. Верно?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.08.2014 в 20:45:55

#4652660

leon11 написал : Думаю, он прав. Верно?

Почти прав, исключая вариант очень длинной трассы до распредкоробки

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.08.2014 в 20:48:46

#4652662

leon11 написал : Думаю, он прав

вот смотрите. В коробку у меня приходят: 1 питающий 3х1,5, 1 отходящий на люстру №1 4х1,5, 1 отходящий на люстру №2 3х1,5, 1 на выключатель двухклавишный - 3х1,5, 1 на выключатель одноклавишный - 2х1,5. По логике этого мюдака получается, что все это скоммутировать в одной коробке нельзя. А КАК мне это сделать? Нарисуйте и получите бутылку Прасковейского пятизвездочного. Прямо в Новосиб вышлю вечерней лошадью.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.08.2014 в 20:57:23

#4652672

Может это про сечения? Хотя 4х1,5 :confused:

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

01.08.2014 в 21:17:28

#4652692

Купили генератор briggs&stratton8 кВт. В мануале написано не использовать при диффзащите(узо), в случае необходимости обращаться к поставщикам за разрешением отказа от УЗО. Похоже связанно с отсутствием привязанного нуля на выходе генератора. Полагаю заземление одного вывода решит эту проблему?

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 21:27:58

#4652705

sergey_sav написал : bnmuyt, блин... может схемку на промакашке набросаете и покажете? А то, чем дальше читаю, тем меньше понимаю, что вы там замутили... ;)

:) Схема обязательно будет. Я даже тут тему про щиток успел завести, а сейчас наконец и время появилось для него. Я просто переделываю старый щит на новый, более большой. Т.к. существующие кабели для нового щита малы, решил все сделать на клеммах. И желательно с минимальным количеством нулевых шин или их полным отсутствием.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

01.08.2014 в 21:40:40

#4652725

BV написал : ma-masha, http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2606/

Нужно иметь под рукой кнопку быстрого останова

Обязательно поставлю, а пока-обошлась без кнопки.:)

Машина- зверь, режет ровно. И почти без пыли. Вместе с пылесосом.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.08.2014 в 21:46:54

#4652734

camper написал : Полагаю заземление одного вывода решит эту проблему?

Полагаю, что да. Нет генератора - нет проблем.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2018

01.08.2014 в 22:11:47

#4652769

Костян челяб, скоммутировать можно, но соединений много, можно запутаться, или вообще в коробку не влезет, а если влезет, то получится каша, хотя если подписать соединения, то и фиг с ней, зачем туда лазить, а если приспичет, по подписям разобраться можно будет.

Аватар пользователя
leon11

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

01.08.2014 в 22:34:20

#4652785

Костян челяб написал : вот смотрите. В коробку у меня приходят: 1 питающий 3х1,5, 1 отходящий на люстру №1 4х1,5, 1 отходящий на люстру №2 3х1,5, 1 на выключатель двухклавишный - 3х1,5, 1 на выключатель одноклавишный - 2х1,5. По логике этого мюдака получается, что все это скоммутировать в одной коробке нельзя. А КАК мне это сделать? Нарисуйте и получите бутылку Прасковейского пятизвездочного. Прямо в Новосиб вышлю вечерней лошадью.

так какой кабель будет питающим? 3*1,5 ? даже если в распредкоробку будут приходить более мощные 3*2,5 кабели?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу