Аватар пользователя
Leshkin

Местный

Регистрация: 17.08.2013

Москва

Сообщений: 154

29.02.2016 в 15:32:20

В очередной раз смотрел ПУЭ, так и не нашел однозначного ответа про ограничения на расстояния при установке выключателей и розеток. Правильно ли будет поставить тот выключатель на картинке выше, отступив по 10 см от края проема балконной двери и от подоконника? Скажите еще, насколько нормально то, что кабель в плинтусе (показано синим) будет проходить непосредственно под батареей отопления и даже пересекает трубу, уходящую в пол? Также как быть с тем, что в том же плинтусе я планировал проложить сигнальный кабель к телевизору от компа (разумеется, 220 в нижней части, а сигнальный - в той части, которая закрывается крышечкой снаружи)?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 15:33:58

Leshkin, нормально

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

29.02.2016 в 15:35:15

Димон114 написал:

bax написал:

юра Т написал: bax,для разводки по дому ВВГнг-LS, свет 3х1.5, розетки 3х2.5 (в названии может быть еще буква П - плоский и буква (А))

Да про эти провода знаю. Но придется то соединять с эти нонеймом, а он многожильный

Плоский , белый ? Это пугнп . Оторвать и выбросить его :)

О да, вроде этот. И производитель какой-то ...., видимо в подвалах делают.

А как Вам производитель Электрокабель НН?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.02.2016 в 18:20:29

333vs333, ПМ 2,3кВт и духовка 3,5кВт - постараться может и надо, но реально)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

29.02.2016 в 18:48:56

SB3 написал: 333vs333, ПМ 2,3кВт и духовка 3,5кВт - постараться может и надо, но реально)

Духовки разные есть. И еще не известно, возможно ее включить на всю мощность, или нет (может там и готовить нечего на полной мощности). Нагревательный элемент моечной машины и вовсе никогда не будет долго работать, даже меньше чайника, наверное. Так что перегрузить реально, но ... Вообщем, протянуть вторую линию и не париться. ;)

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

29.02.2016 в 21:00:02

Подскажите советом. В доме от застройщика проложены провода медные одножильные малого сечения на розеточные группы (менее 1,5 по гост). Хотел бы без особого шума и резки стяжки перетянуть линии на новые, помощнее. Тянуть хочу по существующим гофрам заложенным в стены и стяжку. Реально ли? Какой кабель допустимо использовать? Чувствую что 2,5 мм кв медный моножильный тяжеловато пойдет, если вообще пойдет. Возможно ли использовать гибкую многожилку и потом гильзовать? Спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.02.2016 в 21:10:41

Виталий1980 написал: Тянуть хочу по существующим гофрам заложенным в стены и стяжку.

Почти не реально, но может повезёт.

Виталий1980 написал: Какой кабель допустимо использовать?

2,5 на бытовые розетки. Либо как вариант не перегружать. Перетянуть только кухню. Не хотите мега ремонта проложите по плинтусам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 21:31:38

Виталий1980, Вы бы хоть сфоткали, что за труба, скорее всего затея с перетягиванием не увенчается успехом, если хотите малой кровью обойтись то добавьте несколько линий, а существующие оставьте на С10

0
Аватар пользователя
minwtauroz

Местный

Регистрация: 22.05.2015

Калуга

Сообщений: 7

29.02.2016 в 21:46:55

Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет. Делаю ремонт в новостройке. В наличие есть кабель Helukabel N2XH-J 4x2,5 (re) mm² BK Можно его использовать для "розеточных линий"( одну жилу просто не используем) или лучше купить рекомендованный ВВГ-нг-LS 3x2,5?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 22:21:31

minwtauroz, можно, в сфере применения указаны жилые дома, нулевую жилу отметьте синей термоусадкой или изолентой (я так понимаю там цвета ж-з., кор., чёрн., сер.)

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

29.02.2016 в 23:04:57

megrad написал:

Виталий1980 написал: Тянуть хочу по существующим гофрам заложенным в стены и стяжку.

Почти не реально, но может повезёт.

Виталий1980 написал: Какой кабель допустимо использовать?

2,5 на бытовые розетки. Либо как вариант не перегружать. Перетянуть только кухню. Не хотите мега ремонта проложите по плинтусам.

юра Т написал: Виталий1980, Вы бы хоть сфоткали, что за труба, скорее всего затея с перетягиванием не увенчается успехом, если хотите малой кровью обойтись то добавьте несколько линий, а существующие оставьте на С10

Трубу сфотать не могу т.к.вся скрыта в стенах/полу. 16 черная гофра.Просто была задумка гибким многожильным 2,5 мм кв перетянуть и загильзовать. Насчет С10 ваша правда, т.к. мудрые люди поставили 16А автоматы на 1,5 квадрата, чтобы автомат закрывающий линию на чайник не выключался, а что с кабелем - что перегрев, ничего страшного, его ж не видно))) Спасибо большое за советы!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.02.2016 в 23:49:20

Виталий1980 написал: 16 черная гофра.

очень маловероятно протянуть, вот если бы там 25я была и гладкая...

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

01.03.2016 в 08:12:20

Парни, подскажите, нормально ли это или где-то в схеме косяк: В распайку на потолке приходит ВВГнг 3*1,5. От распайки пошла разводка на потолочные светильники. В этом контуре два проходных выключателя со светодиодами на клавишах. Вчера случайно обнаружил, что когда выключатель выключен, то вот что видим на проводах подходящих к светильнику: замер между L и N = 17 вольт замер между L и PN = 17 вольт после включения выключателя: замер между L и N = 217 вольт замер между L и PN = 217 вольт

Это нормально или где-то ошибка в подключении?

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

01.03.2016 в 09:06:20

Доброго утра всем Форумчанам! Присоветуйте пожалуйста надежное реле контроля напряжения/фаз (котроль за отгоранием нуля, повышение/понижение напряжения, обрыв фазы, ассиметрия фаз) возможно с контролем нейтрали на Din рейку желательно ABB или надежный проверенный аналог. И модульный контактор, если требуется, к рекомендуемому реле. Может у кого установлено и проверено стабильной работой и временем. Трехфазная сеть в квартире (380В). Digitop, наверное, не предлагать. Огромное всем спасибо!!!)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.03.2016 в 09:12:36

Виталий1980, Уже давно обсосан этот вопрос. Нет в Европе подобных устройств, они там не нужны. Выбирайте из китайцев.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу