bnmuyt, а над автоматами что стоит (вводной)?

0
barsuk
barsuk
Новичок

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 14:40:00

В клемме вводного автомата можно зажать три провода пв-1 6мм2 каждый?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2014 в 14:48:08

barsuk, нежелательно.

0
barsuk
barsuk
Новичок

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 14:51:19

Как быть? Что купить? НШВИ-2. А надо 3 провода. ВАГО или что? Шина типа нолевой?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2014 в 14:53:34

barsuk написал : Что купить?

а зачем вообще понадобось зажимать 3 жилы в один автомат?

0
barsuk
barsuk
Новичок

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

01.08.2014 в 15:01:37

Автомат на свет 16А, варочная 32А, контактор 40А. Все разных производителей. Гребенки не будет.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 15:11:00

Johnny, Щас как раз додумываю окончательную схему. Конкретно это место будет АВ + УЗО по 40А, от УЗО автоматы по 16А, а там уже клеммы. 4 пары клемм стоят рядом. Клеммы ZS6 от АББ - до 41А.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2014 в 15:11:04

barsuk, то есть имеется некий автомат, на выход которого нужно повесить еще два автомата и контактор? Тогда ПуГВ и наконечники НШВИ(2), подключение шлейфом. Еще http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2014 в 15:12:43

bnmuyt, ну вот если у вас эти клеммы в итоге будут прикрыты автоматом сорокаамперным, то можно использовать перемычки.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.08.2014 в 15:56:34

Да просто пишут, что АВ отключается при нагрузке выше номинала, с коэф. где-то 1,3. А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса. Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.08.2014 в 16:07:32

bnmuyt написал : А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса.

Ну, это спорно. А если поставить клеммы побольше? Т.е., например, не 6, а 10?

bnmuyt написал : Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.

Ой, а соседи-то тут при чем? У Вас ввод какой, однофазный?